T/DGDLHX002—20201.电缆管的埋设深度不应小于0.7m;在人行道下面敷设时,不应小于0.5m。2.电缆管应有不小于0.1%的排水坡度。3.电缆管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有地下水和泥浆渗入。与电缆线路安装有关的建筑工程的施工应符合下列要求1.与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行有关标准规范的规定;2.电缆线路安装前,建筑工程应具备下列条件:1)预埋件符合设计,安置牢固:电缆线路其它防护设施与构筑物的施工12)电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,人孔爬梯的安装已完成;3)电缆层、电缆沟、隧道等处的施工临时设施、模板及建筑废料等清理干净.施工用道路畅通.盖板齐全;4)电缆线路敷设后,不能再进行的建筑工程工作应结束;5)电缆沟排水畅通,电缆室的门窗安装完毕。3.电缆线路安装完毕后投入运行前,建筑工程应完成由于预埋件补遗、开孔、扩孔等需要而造成的建筑工程装饰工作。23城市电网的电缆分接箱、箱式变基础及位置应满足设计要求。电缆工作井尺寸应满足电缆最小弯曲半径的要求。电缆井内应设有积水坑,上盖金属箅子。电缆支架的加工应符合下列要求:1.钢材应平直,无明显扭曲。下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边、毛刺。12.支架应焊接牢固,无显著变形。各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm。3.金属电缆支架必须进行防腐处理。位于湿热、盐雾以及有化学腐蚀地区时,应根据设计作特殊的防腐处理。2电缆支架的层间允许最小距离,当设计无规定时,可采用表4的规定。但层间净距不应小于两倍电缆外径加10mm。电缆支架安装应符合下列规定:电缆支架的配制与安装1.应安装牢固,横平竖直;2.托架支吊架的固定方式应按设计要求进行。3.各支架的同层横挡应在同一水平面上,其高低偏差不应大于5mm。托架支吊架沿桥架走向左右的偏差不应大于10mm。34.在有坡度的电缆沟内或建筑物上安装的电缆支架,应有与电缆沟或建筑物相同的坡度。5.除设计要求外,承力建筑钢结构构件上不得熔焊支架,且不得热加工开孔。6.当设计无要求时,电缆支架层间最小距离不应小于表5.1的规定,层间净距不应小于2倍电缆外径加10mm。7.最上层电缆支架距构筑物顶板或梁底的最小净距应满足电缆引接至上方配电柜、台、箱、盘时电缆弯曲半径的要求,且不宜小于表5T/DGDLHX002—20205.1所列数再加80mm?150mm;距其他设备的最小净距不应小于300mm,当无法满足要求时应设置防护板。8.当设计无要求时,最下层电缆支架距沟底、地面的最小距离不应小于表5.2的规定。4组装后的钢结构竖井,其垂直偏差不应大于其长度的2/1000;支架横撑的水平误差不应大于其宽度的2/1000;竖井对角线的偏差不应大于其对角线长度的5/1000。电缆桥架的配制应符合下列要求:1.电缆梯架(托盘)、电缆梯架(托盘)的支(吊)架、连接件和附件的质量应符合现行的有关技术标准。2.电缆梯架(托盘)的规格、支吊跨距、防腐类型应符合设计要求。垂直敷设:电缆的上端;每隔1.5~2.0m处;水平敷设:电缆的首端、尾端;电缆转弯处。梯架(托盘)在每个支吊架上的固定应牢固;梯架(托盘)连接板的螺栓应紧固,螺母应位于梯架(托盘)的外侧。铝合金梯架在钢制支吊架上固定时,应有防电化腐蚀的措施。当直线段钢制电缆桥架超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩缝,其连接宜采用伸缩连接板;电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置伸缩缝。电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者。电缆支架全长均应有良好的接地。一般规定1.电线电缆敷设时,应对金属线槽、电缆桥架和电缆竖井采取有效的防火封堵或分隔措施。12.电力电线电缆在电缆桥架敷设时,消防专用的供电线缆应与普通供电线路的线缆分开桥架敷设。3.电力电线电缆与控制电线电缆宜分开敷设,如确需在同一电缆桥架内敷设时,宜采取隔离措施。4.电力电线电缆敷设在电缆桥架内时,宜考虑散热措施。2电缆敷设3电线电缆敷设在有可燃物的吊顶或架空地板内时,应采取穿金属管或封闭式金属线槽等保护措施;敷设在无可燃物的吊顶或架空地板内时,宜采取穿金属管或金属线槽、金属托盘等保护措施;电线明敷时,在一级及以上的建筑物或场所,应采取穿金属管或金属线槽等保护措施;在二级的建筑物或场所,宜穿金属管或金属线槽等保护措施。电线暗敷时,宜采用穿金属管或阻燃型硬质塑料管敷设;并应敷设在不燃性结构内。消防用电设备线路暗敷时,应采用穿金属管敷设,其保护层厚度不应小于30mm。电缆敷设在变电所内或垂直井道内时,宜采用电缆梯架或托盘敷设。消防设备和非消防设备供电的电缆不应在同一电缆桥架内敷设.电线在线槽内敷设时,应采用与电线同等阻燃级别的缠绕带分开每一供电回路。65678910456T/DGDLHX002—202078敷设在同一电缆桥架内的电线电缆,当其非金属含量大于表2、表3要求时,应采用隔离措施或提高阻燃级别。引至消防设备的二路电源线路宜分开敷设在不同的电缆桥架内,如确需在同一电缆桥架内敷设时,应采取分隔措施。对于综合管廊大型布线场所,当消防配电线路与非消防配电线路布置在同侧时,消防配电线路应敷设在非消防配电线路的下方,并应保持300mm及以上的净间距;当水平敷设的火灾自动报警系统传输线路采用穿导管布线时,除报警总线外,不同防火分区的线路不应穿入同一根导管内.消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用NW型耐火电缆。电力电缆不应和输送甲、乙、丙类液体管道、可燃气体管道、热力管道敷设在同一管沟内。在严重腐蚀性的场所(如酸、碱和具有腐蚀性的化学气体),不宜采用金属管配线。电缆敷设前应按下列要求进行检查:1.电缆通道畅通,排水良好。金属部分的防腐层完整。隧道内照明、通风符合要求。2.电缆型号、电压、规格应符合设计。3.电缆外观应无损伤、绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断;直埋电缆与水底电缆应经试验合格。4.电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。5.敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。6.在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。7.采用机械敷设电缆时,牵引机和导向机构应调试完好。910111213141516电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。三相四线制系统中应采用四芯电力电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套作中性线。并联使用的电力电缆其长度、型号、规格宜相同。电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。电缆敷设应符合下列规定:1.电缆的敷设排列应顺直、整齐,并宜少交叉;2.电缆转弯处的最小弯曲半径应符合表6的规定;3.在电缆沟或电气竖井内垂直敷设或大于45°倾斜敷设的电缆应在每个支架上固定;4.在梯架、托盘或槽盒内大于45°倾斜敷设的电缆应每隔2m固定,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5m~10m处应设固定点;当设计无要求时,电缆支持点间距不应大于表7的规定171819电缆支架方式:电缆的首端、尾端进行固定,电缆各支持点间的距离应符合设计规定。当设计无规定时,不应大于表6中所列数值。电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除7T/DGDLHX002—2020的机械损伤。202122用机械敷设电缆时的最大牵引强度宜符合表8的规定,充油电缆总拉力不应超过27kN。机械敷设电缆的速度不宜超过15m/min。在复杂的件下用机构敷设大截面电缆时,应进行施工组织设计,确定敷设方法、线盘架设位置、电缆牵引方向,校核牵引力和侧压力,配备敷设人员和机具。机械敷设电缆时,应在牵引头或钢丝网套与牵引钢缆之间装设防捻器。敷设电缆时,电缆允许敷设最低温度,在敷设前24h内的平均温度以及敷设现场的温度不应低于表9的规定;当温度低于表9规定值时,应采取措施。电力电缆接头的布置应符合下列要求:1.并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开。252.电缆明敷时的接头,应用托板托置固定。3.直埋电缆接头盒外面应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外)。位于冻土层内的保护盒,盒内宜注以沥青。26电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。电缆的固定,应符合下列要求:1.在下列地方应将电缆加以固定:1)垂直敷设或超过45°倾斜敷设的电缆在每个支架上;桥架上每隔2m处;272)水平敷设的电缆,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处;当对电缆间距有要求时,每隔5~10m处;3)单芯电缆的固定应符合设计要求。2.交流系统的单芯电缆或分相后的分相铅套电缆的固定夹具不应构成闭合磁路。3.裸铅(铝)套电缆的固定处,应加软衬垫保护。2829303132333435沿电气化铁路或有电气化铁路通过的桥梁上明敷电缆的金属护层或电缆金属管道,应沿其全长与金属支架或桥梁的金属构件绝缘。当设计无要求时,电缆与管道的最小净距应合表10的规定。电缆出入电缆沟,电气竖井,建筑物,配电(控制)柜、台、箱处以及管子管口处等部位应釆取防火或密封措施。电缆出入电缆梯架、托盘、槽盒及配电(控制)柜、台、箱、盘处应做固定。装有避雷针的照明灯塔,电缆敷设时尚应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169的有关要求。无挤塑外护层电缆金属护套与金属支(吊)架直接接触的部位应釆取防电化腐蚀的措施。当电缆通过墙、楼板或室外敷设穿导管保护时,导管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。电缆的首端、末端和分支处应设标志牌,直埋电缆应设标示桩。82324T/DGDLHX002—20201在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。直埋电缆的上、下应有细沙或软土,回填土应无石块、砖头等尖锐硬物。电缆埋置深度应符合下列要求:1.电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。2.电缆应埋设于冻土层以下,当受件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。23直埋电缆的敷设4电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应符合表11的规定。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时,应敷设于坚固的保护管或隧道内。电缆管的两端宜伸出道路路基两边各2m;伸出排水沟0.5m;在城市街道应伸出车道路面。直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块。直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标志或标桩。直埋电缆回填土前,应经隐蔽工程验收合格。回填土应分层夯实。在下列地点,电缆应有一定机械强度的保护管或加装保护罩:1.电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板及墙壁处。2.从沟道引至电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处,距地面高度2m以下的一段。3.可能有载重设备已经电缆上面的区段。4.其他可能受到机械损伤的地方。管道内部应无积水,且无杂物堵塞。穿电缆时,不得损伤护层,可采用无腐蚀性的润滑剂(粉)。电缆排管在敷设电缆前,应进行疏通,清除杂物。穿入管中电缆的数量应符合设计要求;交流单芯电缆不得单独穿入钢管内,固定用的夹具和支架不应形成闭合磁路。电缆的敷设和排列布置应符合设计要求,矿物绝缘电缆敷设在温度变化大的场所、振动场所或穿越建筑物变形缝时应釆取“S”或“Q”弯。电缆的排列,应符合下列要求:1.电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上。2.高低压电力电缆,强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置。956781电缆导管内电缆的敷设23456电缆构筑物中电缆的敷1

东莞市 10kV 及以下电力电缆线路施工验收文档

T/DGDLHX002—20201.电缆管的埋设深度不应小于0.7m;在人行道下面敷设时,不应小于0.5m。2.电缆管应有不小于0.1%的排水坡度。3.电缆管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有地下水和泥浆渗入。与电缆线路安装有关的建筑工程的施工应符合下列要求1.与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行有关标准规范的规定;2.电缆线路安装前,建筑工程应具备下列条件:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6kg391hlp20fvqu4yw276b8ve00zsa00v1i
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享