AA附录A(资料性附录)东莞市10kV及以下电力电缆线路施工验收文档东莞市10kV及以下电力电缆线路施工

验收文档

22T/DGDLHX002—2020T/DGDLHX002—2020一、概况运行编号电缆终点长度(km)站线敷设方式出厂时间监理单位用户单位电缆名称电缆起点规格型号受电馈线生产厂家施工单位试验单位验收人员二、资料验收序号12345678具体内容施工依据文件,包括立项申请、批复、设计文件等施工组织文件,包括开工报告、施工组织措施、建立联系单、设计变更通知、市政报建开挖批复或者土地使用协议等10kV电缆、电缆附件型式试验报告10kV电缆、电缆附件等订货相关文件、订货技术合同或技术协议、订货技术交底书等制造厂提供的产品合格证书以及中文说明书,要求齐全,内容相符制造厂提供的产品出厂试验报告和记录运输过程质量控制文件开箱验收记录加盖公章的设计图纸资料以及变更设计的实际施工图,包括电缆接头和终端头设计装配总图,电缆截面图,防火阻燃措施图纸、资料,电缆沿线敷设图及剖面图,特殊结构图(桥梁、隧道、人井、排管等),工程内容说明等施工质量文件,包括质量检查评定、测试材料等是否具备是否符合要求备注9101T/DGDLHX002—2020111213141516施工安装文件,包括现场施工记录、安装记录等;电缆附件制作人员资质证明交接试验报告、调试报告;试验人员资质证明材料竣工报告,竣工报告包括杆塔明细表,各种线路长度、实际工程量等;监理报告,隐蔽工程报告走向沿布图(以地图为背景,需明确标明中间接头位置,并注明敷设方式,并标明交叉跨越所处地点)线路结线图注:检查记录填写:“√”—合格;“×”—不合格;“/”无须检查。不合格项根据情况发出整改通知单。三、安装质量验收1、作业风险分析及预控措施作业步骤风险风险范畴种类风险值风险等级风险来源风险控制措施执行情况10kV及以下人身电力电缆线触电安全路验收10kV及以下人身电力电缆线砸伤安全路验收10kV及以下人身交通电力电缆线安全意外路验收10kV及以下电力电缆线健康中暑路验收1、验收人员应清楚邻近带电设备与设备带电部及部位。位安全距离不2、验收人员活动范围等与带电部足位保持安全距离。沉重的电缆沟打开电缆沟盖板时要用铁钎并两盖板,搬动时砸人合力搬动落1、验收人员注意公路上的来往车在来往车辆较辆。多的地段验收2、设置警示标志。户外高温天气1、注意休息,避免过度疲劳;(35℃)下连续2、注意补充水分或服用防暑药工作3-5小时品。以上应急处理遇紧急情况,工作试验人员应根据具体情况分别按照以下的紧急处理程序进行处理:发生人员触电、中暑等严重威胁生命的情况时,立即向当值调度和本单位领导、安全监督人员报告并将人员转移到安全地点,并进行急救,同时打120电话联系医院派救护车前来救援。严禁工作人员身体不适时严禁作业。风险值、风险等级由各施工单位、验收班组根据实际情况评定。2T/DGDLHX002—20202、现场验收项目检查表项目名称:检查项目电线电缆的选用普通电线电缆的选用:1.室外敷设或普通设备线路穿管敷设时,可采用非阻燃电线电缆。2.当电线电缆成束敷设时,应采用具有成束阻燃性能的电线电缆。3.电线电缆选用时,应按使用场所和敷设条件选择燃烧性能和阻燃类别。14.电线电缆使用场所应根据建筑物的建筑高度、使用功能、重要性、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级、二级,并符合表1.1的规定。应根据建筑物的使用场所分级(表1)选择相应燃烧性能等级的电力电缆、控制电缆。5.一类建筑、二类建筑的划分,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016,详细见表1.2。为防止火灾蔓延,电线电缆的阻燃类别应根据同一通道内线缆的非金属含量来确定,并应不低于表2、表3规定。下列建筑应采用无卤低烟阻燃型电线电缆:3电缆线路及附件验收41.使用场所等级为一级或特级的建筑;2.教育建筑、体育建筑、会展建筑、大中型商店建筑、交通建筑等。除3条第2款以外的其它二级建筑宜选用无卤低烟阻燃型电线电缆。老年人照料设施、大中型幼儿园,任一楼层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的疗养院的病房楼、二级及以上的医院等应选用无卤低烟低毒阻燃型电线电缆,二级以下的医院宜选用无卤低烟低毒阻燃型电线电缆。下列建筑中,电缆的燃烧性能还应符合国家标准《电缆及光缆燃烧性能分级》GB31247中的B1级的要求:1.特级建筑;62.教育建筑、体育建筑、会展建筑、大中型商店建筑、交通建筑等。3.建筑面积大于20000m的地下或半地下商店、餐饮及其他人员密集场所。注:B1级为《电缆及光缆燃烧性能分级》GB31247—2014标准内规定的通信电缆及光缆的燃烧性能分级。7建筑物内相同使用场所的水平敷设和垂直敷设选择的电线和电缆燃烧性能宜一致。当建筑物内设有总变电所和分变电所时,总变电所至分变电所的10/6kV的电缆应满足建筑物使用场所分级的阻燃性能及成束敷设的阻燃要求。电线电缆进场验收应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的规定。电线电缆敷设前应按下列规定进行检查:32

项目批次:检查内容及标准检查记录备注2581电线电缆进2T/DGDLHX002—2020场检验1.查验合格证:合格证内容填写应齐全、完整。2.外观检查:包装完好,电缆端头应密封良好,标识应齐全。3.绝缘导线或电缆绝缘层应完整无损,厚度均匀。电缆无压扁、扭曲,铠装不应松卷。绝缘导线、电缆外护层应有明显标识和制造厂标。3当对绝缘导线和电缆的导电性能、绝缘性能、绝缘厚度、机械性能和阻燃耐火性能有异议时,应按批抽样送有资质的试验室检测;检测项目和内容应符合国家现行有关产品标准的规定。防火阻燃材料应出具有资质的第三方检测机构的检验报告,有出厂质量检验报告和产品合格证,防火阻燃材料外观与质量应符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168的规定。电缆管的加工及敷设电缆管不应有穿孔,裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑;金属电缆管不应有严重锈蚀。硬质塑料管不得用在温度过高或过低的场所。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。电缆管的加工应符合下列要求:1.管口应无毛刺和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形。22.电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。3.金属电缆管应在外表涂防腐漆或涂沥青,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。3电缆管的内径与电缆外径之比不得小于1.5;混凝土管、陶土管、石棉水泥管除应满足上述要求外,其内径尚不宜小于100mm。每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。电缆管明敷时应符合下列要求:51.电缆管应安装牢固;电缆管支持点间的距离,当设计无规定时,不宜超过3m。2.当塑料管的直线长度超过30m时,宜加装伸缩节。电缆管的连接应符合下列要求:1.金属电缆管连接应牢固,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于电缆管外径的2.2倍。金属电缆管不宜直接对焊。2.硬质塑料管在套接或插接时,其插入深度宜为管子内径的1.1~1.8倍。在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封;采用套接时套管两端应封焊。789引至设备的电缆管管口位置,应便于与设备连接并不妨碍设备拆装和进出。并列敷设的电缆管管口应排列整齐。利用电缆的保护钢管作接地线时,应先焊好接地线;有螺纹的管接头处,应用跳线焊接,再敷设电缆。敷设混凝土、陶土、石棉水泥等电缆管时,其地基应坚实、平整,不应有沉陷。电缆管的敷设应符合下列要求:441电缆线路附属设施和构筑物的施工46

东莞市 10kV 及以下电力电缆线路施工验收文档

AA附录A(资料性附录)东莞市10kV及以下电力电缆线路施工验收文档东莞市10kV及以下电力电缆线路施工验收文档22T/DGDLHX002—2020T/DGDLHX002—2020一、概况运行编号电缆终点长度(km)站线敷设方式出厂时间监理单位用户单位电缆名称电缆起点规格型号受电馈线生产厂家施工单位试验单位验收人员二、资料验收序号12345678具体内容施工依据文
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6kg391hlp20fvqu4yw276b8ve00zsa00v1i
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享