技 术 交 底
单位工程名称 分项工程名称 厂区室外消火栓管道安装交底日期 工程 管道安装 部 位 2013-7-1 厂区 交底人 施工班组 田春生劳务队 (注:技术交底内容:一.施工准备、二.操作要点、三.工程质量标准、四.安全事项) 一、施工准备 1、 认真熟悉现场实际情况,明确管道坐标走向; 2、 所用材料必须符合设计及规范要求,使用前应进行检查; 3、 为加快施工进度,对于可以预先加工的管路,应预先加工; 4、 施工前,应根据验收规范要求,做好各项原始记录表格的准备工作。 二、操作要点: 1 、 测量放线 1.1找出固定水准点,根据固定水准点,在沿管道线路设临时水准点。 1.2测定出管道线路的中心和转弯处的中心点,把施工区域内的与管线位置冲突的固定水准点移位。 1.3临时水准点、固定水准点,应经过复核无误后方可使用,并经常校核。 1.4根据管道设计标高、地面标高、管道外径、工作面宽度及放坡系数计算出挖槽深度及挖槽宽度。 1.5测定出各类阀门井等附属构筑物的位置。 1.6在井中心设水平桩,以便控制管沟坡度及标高,对水平桩要注意保护和复测,确保管沟的坐标、位置、沟底标高符合设计要求。 2 、沟槽开挖 2、1管沟槽底开挖宽度应符合设计要求。 2.2开挖沟槽时,因沟槽较深,采用机械开挖。开挖深度按最浅管沟深度控制,确保槽底土层结构不被破坏。 2.3 管道无基础要求,管底原土层,如果为松填的回填土时,要进行夯实或填土处理。 2.4在沟槽内管道不能及时施工完毕回填时,要收集天气预报,做好施工排水。在沟槽开挖至设计高程后采用盲沟排水,集水坑设在管段标高最底处,采用人工抽水,保证在下道工序进行前将水排除。 3、管道的安装 3.1焊工必须持证上岗 3.2厂区消防管道采用无缝钢管,焊接连接;管道的标高为管道中心标高。 3.3在雨天、刮风气候下进行焊接时,焊接部位必须有相应遮护条件。 3.4焊接拟采用的坡口型式和尺寸见下表,坡口加工采用氧-乙炔扫 口。并将影响焊接质量的凹凸不平处磨削平整。 技 术 交 底
单位工程名称 分项工程名称 厂区室外消火栓管道安装交底日期 工程 管道安装 部 位 2013-7-1 厂区 交底人 施工班组 田春生劳务队 1 α c S ≥3-9 α >0o±5o >9-26 60o±5o 2+1 V型坡口 p s 1±1 C P 1±1 2+1 3.5弯头和钢管连接要确保外径相同,焊缝宽度每边超过坡口边2mm为宜。 3.6焊条使用前要按说明书规定进行烘干。 3.7 钢管的焊接焊口平直,焊波均匀一致,焊缝表面无结瘤、夹渣和气孔等缺陷。焊缝加强面符合施工规范规定。 3.8阀门安装:型号、规格、耐压和严密性试验符合设计要求和施工规范规定。位置、进出口方向正确,连接牢固、紧密,启闭灵活,朝向合理,表面洁净。 3.9管道系统安装完毕后应进行清洗和水压试验,实验压力为1.7MPa,10分钟压力降不大于0.02MPa,降止工作压力后不渗、不漏为合格。 4.管道防腐: 4.1钢管防腐施工前,按《涂装前钢材表面处理规范》的规定进行除油、除垢、清洗,再喷砂除锈,除锈处理最低等级要求应达到(Sa25级)工业级,表面粗糙度为40-50μm。 4.2埋地钢管外壁采用接枝型互穿网络聚合物(IPN8710)涂料加强级防腐; 做法为IPN8710-3底漆一遍,IPN8710-3面漆二遍,玻璃丝布一道,IPN8710-3面漆二遍,干漆膜厚度≥0.4mm。 5.管道基础施工要求 5.1管道基础为土弧基础,采用150mm厚的中粗砂垫层,压实系数为0.85-0.90管两侧胸腔部分回填土分层夯实,压实系数不小于0.95. 5.2回填土不得采用淤泥、石块、砖块、冻土及大于100mm的坚硬土块,回填土分层夯实,每层厚度不得超过300mm厚。 三.工程质量标准 管道施工及验收应遵循《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)的规定。 四.安全事项 1、进入工地,正确佩带安全帽及其他防护用品;2、用电机具要加触电保护器;严禁胡拉乱接电源,以免发生危险;3、用氧气、乙炔两瓶间距10m以上;4、做到文明施工 安全生产。 技 术 交 底
单位工程名称 分项工程名称 厂区室外消火栓管道安装交底日期 工程 管道安装 部 位 2013-7-1 厂区 交底人 施工班组 田春生劳务队 接受交底人签字: