采暖基础知识

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

风机盘管系统中,夏季供冷水温一般取7~12.C,温差为5.C;冬季供暖供回水温度为65~55.C或60~50.C,温差宜取10 .C。系统管路水力计算以夏季参数为依据,冬季采暖水温差不宜与夏季相差太大。在可能的条件下,应尽量提高冷水入口温度和降低热水入口温度。

鉴于此系统存在上述特点,同时风机盘管工作时为强制对流的方式,在短时间内即可达到室温要求。在户式采暖系统中,电动二通阀会频繁启闭,由于室温控制器同时与锅炉连锁,也会造成锅炉的频繁启闭,不利于锅炉工作。因此,我们在考虑户式供暖形式时,应尽量推荐采用上述其它两种系统形式。

当采暖炉切换到卫生热水状态,时间持续20-30分钟以上,会感到风机盘管有吹冷风之感。此时可通过调节风机盘管的三速控制开关减弱室内空气的对流,以保证居室的热舒适。

4.水泵基础知识: 1)水泵选用原则:

水泵在采暖系统中起着至关重要的作用,相当于水路系统的心脏。水泵也是采暖壁挂炉中关键设备之一。

选择壁挂炉时,许多用户往往只关注锅炉的采暖输出功率能否满足热负荷的需求,而忽略了系统所需的流量和扬程。在实际运行过程,许多系统不热的情况是由系统设计不合理,未认真进行系统水力计算,水泵的流量和扬程造成的。

所选的水泵应满足系统所需的最大流量和最大扬程(压力)从而不致于使主要设备的出力受到限制。同时泵正常运行工况点应尽可能靠近它的设计工况点使水泵处于高效率区工作,且力求运行安全可靠。

贝雷塔壁挂炉提供了UP15-50和UP15-60两种型号的水泵供选配。如果替换

更大型号的循环水泵,将会影响旁通阀的正常使用。而且会影响炉体内部管路系统的水力工况,产生较大的噪音,影响锅炉工作性能。低温地板辐射采暖系统及风机盘管采暖系统通常需要较大的系统阻力和流量。须根据系统需要及锅炉循环水泵的流量/动压曲线图进行校核。UP15-50型水泵在800l/h时可提供38kPa的动压头;UP15-60型水泵在800l/h时可提供48kPa左右的动压头。

当系统流量更大时,不能在锅炉外

动压(kpa) UP15-50 UP15-60水泵流量/动压曲线60并联另一台水泵。因此进行系统设计时 应同时校核流量和阻力。使系统所需流 量与水泵流量相匹配,否则无法保证系 统正常工作。

当系统阻力更大时且系统设计已无

50UP15-6040UP15-50302010010020030040050060070080090010001100120013001400流量(l/h)法修改时,可以在回水总管锅炉入口处 图12 水泵流量/动压曲线图。 串联一台相同或相近流量的泵,以提高系统的可用压头。由于并联泵不易与锅炉连锁控制,不推荐采用此方法,最好在设计系统时考虑好与泵的匹配问题。

2) 水泵并联及串联原则:

当一台水泵不能满足流量或压头要求时,往往需要用两台或两台以上并联及串联工作。

a) 并联:

并联的目的是在压头相同时增加流量。

为保证并联后工作点在性能曲线最高效率点,最好选择同性能的泵。两台泵并联时的总流量等于并联时各台泵流量之和,如果和一台泵单独工作相比,则两台泵并联后的总流量小于一台泵单独工作时流量的二倍。并联时的扬程比

一台泵单独工作时扬程高一些,因为每台泵都需要提高扬程来克服随流量增加而提高的管道摩擦阻力。

当两台不同性能的泵并联时,扬程小的泵输出流量很少,在总流量减少时甚至输送不出,因此并联效果不好而且操作复杂。

b) 串联:

当管道阻力较大时,串联泵可提高扬程同时输出较多的流量。

两台同性能的泵串联工作时,总扬程小于泵单独工作时扬程的两倍,大于串联单独运行的扬程,而且总流量比一台单独工作时大,这是因为串联后扬程的增加大于管道阻力的增加,富裕的扬程增加了流量。

两台不同性能的泵串联时,串联后的工况按串联后的泵的性能曲线与管路特性曲线交点决定。这个问题的分析较复杂,单结论是肯定的串联后的泵的性能曲线不适合用于壁挂炉户式采暖系统,而且在某些状态点时,总扬程和流量反而小于一台单独工作时的扬程和流量。

5.常用规范及标准:

1)《采暖通风与空气调节设计标准》(GBJ19—87); 2)《民用建筑节能设计标准(采暖居住部分)》(JGJ26—95); 3)《旅游旅馆建筑热工与空气调节节能设计标准》(GB50189—93); 4)《采暖与卫生工程施工及验收规范》(GBJ242—82); 5)《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243—97);

6)《低温热水地板辐射供暖应用技术规程(北京市标准)》(DBJ/T01—49—2000);

7)《新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程(北京市标准)》(DBJ01—605—2000);

8)《91SB建筑设备施工安装通用图集》; 9)《住宅设计规范》(GB50096—99)。