散热器接管方式通常有以下几种方式:上进下出同侧连接,散热器的标准散热量即根据此方式测得,此方式散热量最大;上进下出异侧连接,当散热器长度较长时采用此方式可保证散热器整个有效散热长度内温度分布均匀,其散热量与前者基本相当;下进下出同侧连接及异侧连接,由于散热器表面平均温度降低,会导致减小,但有利于管道暗装于墙内和地板内。
除此之外,散热器安装形式、组装片数、热水流量及表面涂层等因素同样会影响散热器散热量。计算散热器数量时,须参考专业设计手册进行修正。
散热器安装时宜明装,使用暖气罩会严重影响散热器的散热量,降低能量使用率。安装不同类型的暖气罩的散热量损失见图10。同时散热器温控阀(除遥控型温度传感器)也会因此不能感测到室内的真实温度,从而有可
能产生不适当的温度调节。因此暗装时应有合理的气流通道、足够的通道面积,并方便维修。
5010-100mm30-100mm>100mm无外罩0%
上挡板与墙相连2-10%
带上挡板且前面敞开的墙龛 6-12%
带上挡板且上下敞开的墙龛 8-10%
>100mm150-200mm带上挡板且前部装有格栅>15%
带上挡板且前部装有细密格栅>30%
图10 不同类型的暖气罩对散热器散热量的影响
依照新编暖通设计规范要求,民用建筑宜采用外形美观、易于清扫散热器,
不宜采用水流通道内含有粘砂的散热器。传统的铸铁散热器内部残存有大量不易清除的砂粒及铁锈,显然不能满足此要求。而且,其局部阻力较大,同时因美观性差,安装时多采用装饰罩造成热量损失最多可达30%,能耗大。为保证系统内水质清洁,防止被杂物堵塞,我们建议选用内腔清洁的轻型刚制或铝制散热器,不要使用铸铁散热器。
另外,散热器表面不宜涂银粉漆,否则会造成散热量降低。同时在采用对流式散热器时,供回水温度低时,其散热量会降低较多,须注意对片数进行修正。
c)管路安装注意事项:
采暖炉分户系统中,推荐采用铝塑复合(PE/AL/PE)管及改性聚丙稀(PP-R)管。这两种管材具有成本低、耐腐蚀、接口少、不易漏、难结垢、水阻力小。同时外形美观,施工方便。
塑料管室内明设时,敷设位置应远离火源,且不宜敷设阳光直设处;公称外径大于32mm 的管道不可直接暗设,应在管道井或管槽内明设;PP-R管明设时一定要用固定卡,具体方式参见相关产品技术说明。铝塑复合(PE/AL/PE)管道暗设时,埋设在混凝土板内的管道不能使用管件,埋地管道接头是系统渗漏的隐患。
水系统的运行中,要特别重视空气的排放。当管道中有空气积存时,会影响热水的正常循环,造成散热器不热的情况。因此管道系统安装时,要注意高处放气,低处泄水。
2) 地板辐射采暖:
地板辐射采暖系统一般由采暖炉、供回水干管、分水器、集水器、供回水
路组成。
带有热媒集配装置和温控装置的低温地板辐射系统具有诸多优势,目前推广不够是出于建筑层高的限制及造价方面的约束。这种系统同样可达到分室温控。与散热器系统比,还具有供热均匀,热舒适度好,温度梯度由下至上,符合人体需要,明显改善居住卫生环境;系统阻力易控制,高效节能;安全可靠,埋地管道部分无接头以免渗漏,使用寿命长,维护运行费用低;节省散热器占地面积,便于室内布置与装修,节省暖气罩及管道装修费用等诸多优越性;不足之处在于室内有效采暖面积不易确定,厨卫管道难布置;对设计施工技术水平要求高,地面装修有可能损害管路,一旦破损极难维修;造价相对较高,但管材国产化会逐步降低材料价格。综合技术经济各方面的因素,低温地板辐射系统与壁挂炉的结合,两者相得益彰,最大体现出采暖方式的先进性,是户式壁挂炉系统最佳选择。
供回水环路一般采用交联聚乙烯(PEX)管,其在0 .C ~95 .C和0.6Mpa压力下长期使用,寿命可达五十年。
a) 热负荷及系统阻力设计:
壁挂炉户式地板辐射供暖热媒温度、流量和可资用压头等参数,都应和壁挂炉技术参数相匹配,并设置可靠的控制装置。系统设计时,特别要注意校核循环水泵的流量和扬程。
对于人员经常停留的地面,其采暖辐射体表面平均温度宜采用24~26 .C,最高上限值不超过28.C。采暖供、回水温度应计算确定,出于地板辐射采暖系统的安全舒适及寿命方面考虑,民用建筑的供水温度不应超过60.C,供、回水温差宜小于或等于10.C,同一热源应按相同的水温计算。考虑卫生舒适的要求,
在条件允许情况下应尽量采用较低的温度,欧洲一般采用35/28.C,可供借鉴。
热负荷计算时,与常规对流式供暖方式热负荷计算有所不同。不计算敷设有加热管道的供热负荷,同时由于地板辐射方式具有更好的热舒适度,在同等
.
热舒适条件下的室温可比对流采暖时的室内计算温度降低2 C或取常规计算供
暖热负荷的0.9~0.95(寒冷地区取0.9,严寒地区取0.95) 。
系统阻力应计算确定,加热管内的水流速不应小于时0.25m/s,同一集配装置的每个环路加热管长度应尽量接近,并不宜超过120m。对于采暖炉分户系统,采用12/16管建议每环控制在70-80米之间,16/20管建议每环控制在100米之下。在民用住宅中,不同房间和住宅的各主要房间,宜分别设计分支环路。每个环路的阻力不宜超过30kPa。否则会由于管路过长或流速过快使系统阻力超过壁挂炉。同时应校核系统总水量以满足壁挂炉循环水泵的要求。
详细计算方法参见相关技术规程。 b) 系统及管路布置:
每组集配装置的分支路不宜多于8个,总供回水管和每一供回水分支路应设置调节阀门;集配装置的直径,应大于总供回水管的直径;集配装置应高于地板加热管,并设放气阀;系统分水器前应设及过滤器。
加热管以整根管用特殊方式双向循环,按一定间距(100-300mm不等)用夹子固定在保温层上,整根管在结构层内无接口,杜绝了隐蔽管道漏水的可能性。加热管的间距,不宜大于300mm。应根据房间热工特性及室内设施、地面覆盖物等的不同情况,以保证温度均匀为原则,分别采用旋转形、往复形或直列形等布管方式。热损失明显不均匀的房间,宜采用将高温管段优先布置于房间热损失较大的外窗或外墙侧的方式。考虑到室内设备及地面覆盖物对有效散热量
的影响,加热管道尽量布置在通道及有门的墙面等处,地面上的固定设备和卫生器具下,不应布置加热管道。
为保证分室温控,每个房间宜设置室温控制器,同时与每一分支环路回水
管上的设置电动两通阀连锁,实现温度的灵活调节,节约能耗。
室温控制器外区接供水环路 回水 回水供水供水电动直通阀接回水环路集水器
图11 低温地板辐射采暖系统 图12地板加热管的布管方式
往复型 旋转型
供水 采用交联聚乙烯(PEX)管做加热管时,弯曲半径不宜小于5倍管外径。 3) 风机盘管采暖系统:
此系统方式多用于与分户空调水系统中,一般采用作为末端设备,夏季用冷水制冷,冬季以采暖炉为热源,提供采暖热水。
由于风机盘管具有较大的局部阻力系数,当系统环路较复杂时,整个系统的流量和都会较大。因此进行系统设计时,要尽量采用阻力小且易平衡的布管方式,并设置可靠的控制装置。建议采用双管同程式系统且采用室温控制器及电动直通阀,室内温度可由用户自行确定,超过设定温度后,由室温控制器控制散热器回水支管处二通阀启闭。当二通阀断电后,自动切断水路。另外在进行水力计算时,需考虑适当的供回水管径,同时需校核系统总阻力。当总阻力较大时,要选配较大的水泵或采取在供水总管上串联一台水泵的方式解决问题。
回水壁挂炉分水器直列型
内区18°C