新郑碧桂园1号院 临时用电、用水施工方案
新郑碧桂园1号院项目
临时用电、用水
施 工 方 案
编制人: 审核人: 批准人:
浙江申泰建设有限公司
2017年10月
新郑碧桂园1号院 临时用电、用水施工方案 目 录
一、工 程 概 况 -------------------------------------- 2 二、现场施工用电方案 --------------------------------- 1
(一)编制依据 ----------------------------------- 1 (二)施工用电总体布置 --------------------------- 2 (三)配电室、配电箱、开关箱的设置及线路图: ------ 2 (四)用电负荷计算 ------------------------------- 5 (五) 电器装置选择 ------------------------------ 8 (六)接地与接地电阻 ----------------------------- 9 (七) 使用与维护 ------------------------------- 10 (八)临时供电系统安全措施 ---------------------- 10 (九)特殊季节安全用电措施 ---------------------- 13 三、施工临时用水布置 -------------------------------- 14
(一)施工临时用水计算 -------------------------- 14 (二)施工用水布置 ------------------------------ 17 (三)平面排水布置 ------------------------------ 17 (四)临时用水系统的维护与管理 ------------------ 18 四、水、电节能措施 ---------------------------------- 18
新郑碧桂园1号院 临时用电、用水施工方案 一、工程概况
1、工程名称:新郑碧桂园1号院项目 2、建设单位:新郑市碧玺置业有限公司 3、设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 4、勘察单位:河南卓越建设工程有限公司 5、监理单位:河南荣耀工程监理有限公司 6、施工单位:浙江申泰建设有限公司
7、建设规模:新郑碧桂园1号院项目是由新郑市碧玺置业有限公司投资兴建,位于新郑市新区中兴路与中华路交叉口向北200米,总建筑面积约12.4万m2。包括5层、6层多层住宅、15层、17层高层住宅、幼儿园及地下车库组成。
本工程施工用电暂定由场地内东北角及东南角2个主变压器配电间内设置的总配电柜引出,采用三相五线制。施工用水从南面临时用水总管接入,管径为Φ100。
二、现场施工用电方案 (一)编制依据
1. 使用规范、标准
1)GB50104-2014 建设工程施工现场供用电安全规范; 2)JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范; 3)JGJ33-2012 建筑机械使用安全技术规程; 4)JGJ59—2011 建筑施工安全检查标准;
2.施工组织设计 3.施工现场实际情况
1