基于电力仪表的智能电力监控系统设计与选型
方案_
陆晓君
上海安科瑞电气股份有限公司,上海 嘉定 201801 1 概述
目前,供配电产业的进展及可靠性对国民经济的进展起着举足轻重的作用,全国各地重点工程项目、标志性建筑/大型公共设施等大面积多变电所用户的急剧增加,对供配电系统的可靠性、安全性、实时性、易用性、兼容性及缩小故障阻碍范畴提出了更高的要求。
安科瑞的Acrel-2000型电力监控系统软件借助了运算机、通信设备、计量爱护装置等,为系统的实时数据采集、开关状态检测及远程操纵提供了基础平台。该电力监控系统能够为企业提供“监控一体化”的整体解决方案,要紧包括实时历史数据库AcrSpace、工业自动化组态软件AcrControl、电力自动化软件AcrNetPower、“软”操纵策略软件AcrStrategy、通信网关服务器AcrFieldComm、OPC产品、Web门户工具等,能够广泛地应用于企业信息化、DCS系统、PLC系统、SCADA系统。
2 电力监控系统宜选电力监控外表
电力监控外表是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大型公共建筑的电力监控需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等,采纳可视度高的LCD来显示外表测量参数和电网系统的运行信息。电力监控外表功能、型号繁多,价格也各不相同,因此,应合理选配,达到较佳的性价比。
3 电力监控表计的选型方案 1.中压
应用场合 进线爱护
型号 M5-F
要紧功能
LCD显示、线路爱护测控装置、测控一体化装置、故障录波、
SOE事件记录、通讯
LCD显示、电动机爱护、测控一体化装置、故障录波、SOE
事件记录、通讯
电动机爱护 M5-M
备自投爱护 M5-B
LCD显示,备自投爱护、测控一体化装置、故障录波、SOE
事件记录、通讯
LCD显示,补偿电容器的全面综合爱护、测控一体化装置、
故障录波、SOE事件记录、通讯
LCD显示、配变电爱护测控装置、测控一体化装置、故障录
波、SOE事件记录、通讯
LCD显示、变电站公用装置、测控一体化装置、故障录波、
SOE事件记录、通讯
LCD显示、两段PT供电切换,PT柜的全面综合爱护、测控
一体化装置、故障录波、SOE事件记录、通讯
一次电路模拟图、带电显示、温湿度显示及加热除湿操纵、
电容器爱护 M5-C
变压器爱护 M5-T
综合自动化爱护 M5-X
PT柜 M4-U
固定柜、手车柜、3~35kV中置柜、环网柜等多种开关柜
ASD200 分合闸、储能、远方/就地、柜内照明操作、人体感应及语音功能
一次电路模拟图、带电显示、温湿度显示及加热除湿操纵、
ASD300 分合闸、储能、远方/就地、柜内照明操作、人体感应及语音功能、测所有电参量(含电能)
2.低压
适用场合
型号
要紧功能
LCD显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F、S);四象限电能计量、复费率电能统计;THDu,THDi、2-31次各次谐
高压重要回路或低
压进线柜
ACR330ELH
波重量;电压波峰系数、电话波形因子、电流K系数、电压与电流不平稳度运算;电网电压电流正、负、零序重量(含负序电流)测量;4DI+3DO(DO3做过压、欠压、过流、不平稳报警);RS485通讯接口、Modbus协议或DL/T645规约 LCD显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F);四象限电
ACR220EL
能计量、复费率电能统计、最大需量统计;4DI+2DO;RS485
通讯接口、Modbus协议
低压联络柜、
出线柜
低压无功补偿柜
ARC-12/J
6-12路操纵、过压爱护、谐波爱护、投切延时设定、12DI;
RS485通讯接口、Modbus协议
测量三相电流、定值查询、定值整定、过载、断相(不平稳)、
低压出线柜 (马达回路)
ARD系列
堵转、欠载、外部故障、堵塞、欠压等爱护功能、8DI+4DO、电能治理、漏电爱护、SOE记录、多种起动模式、RS485通讯
接口、Modbus协议
低压出线柜 (照明回路)
AMC16-1E9/K AMC16-3E3/K
9路单相(3路三相)I、U、P、Q、F测量;有功电能计量;
18DI+1DO、RS485通讯接口、Modbus协议
PZ48L-AI3
LCD显示,三相电流测量,倍率任意设置
动力柜
PZ96L-AI3/KC
LCD显示、测量三相电流、4DI+2DO RS485通讯接口、Modbus协议
ARTU-K32 遥信单元
低压配电终端电流、电能采集,开关量采集及自动操纵
ARTU-J16 遥控单元 ARTU-P32 遥脉单元 ARTU-M32 遥测单元
中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱式变电站内部空气温、湿度操纵,防止电气爬电、闪络造成事故 水电厂、火电厂、大型变电站、母线、变压器绕组等温度的测量,防止因温升过高产生故障
ARTM系列
WHD系列
32路开关量采集、SOE事件记录、RS485通讯接口、Modbus
协议
16路继电器输出、SOE事件记录、RS485通讯接口、Modbus
协议
32路脉冲量采集、RS485通讯接口、Modbus协议 交、直流0-20mA、4-20mA,32路模拟量信号采集、RS485
通讯接口、Modbus协议
温、湿度操纵、加热器断线故障报警 RS485通讯接口、Modbus协议
1~16路温度巡检,热电阻信号输入;RS485通讯接口、Modbus协议;2路继电器输出
4 电力监控系统 4.1 结构
安科瑞Acrel-2000电力监控系统是基于10kV及以下变配电系统的监测与治理,该系统由治理层(站控层)、通信层(中间层)、间隔层(现场监控层)三部分组成,见图1。
图1 电力监控拓扑图