好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

塔吊基础设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

塔吊基础施工方案

一、工程概况

工程名称:利泰花园(一期)工程 工程地点:从化市明珠工业园区西区 建设单位:广州市利泰房地产有限公司 设计单位:广州博厦建筑设计研究院有限公司 勘察单位:韶关地质工程勘察院

监理单位:广东中洋工程项目管理有限公司

拟建场地位于广东省从化市明珠工业园区。从化距广州60公里,距香港180公里,境内京珠高速公路、街北高速公路、大广高速公路、105国道、106国道、355省道纵横贯穿,交通四通八达,是珠江三角洲通往粤北、华东中原地区的交通咽喉。明珠工业园位于从化市中心城区西北部4公里,距京珠、大广两条高速从化出入口不足5分钟车程,从园区到广州白云国际机场仅需20分钟;到广州火车站、广州火车站北站、源潭火车站仅需40分钟;到花都、黄埔及南沙港仅需50分钟;在两小时内,从园区可以快速地到达香港、澳门、深圳、珠海、广州、东莞和大珠三角其它地区。交通十分便利。

拟建场地占地面积173472.78m2,建筑物包括4栋11层、31栋9层住宅楼,均设置有一层地下室。

本次拟建一期工程规模包括S-1(D-1、D-2、E-1)、S-3(F-1)4栋11层、S-4(C-1、C-2、C-3)、S-5(A-1、A-2、B-1、B-2、B-3、B-4) C-4、C-5、C-6、C-7、C-8、C-9共19栋9层住宅楼,1#、2#独立地下车库二个。

二、塔机主要技术参数:

额定起重力矩:800kn·米 额定起重量:6吨

最大幅度(56米)额定起重量:1.2吨

起升高度: 独立式安装时42米、附着式安装时150米 塔机重量: 独立式47.8吨(含平衡重16.11吨) 附着式(150米时)78.16吨(含平衡重16.4吨)

三、方案编制依据

根据总体施工部署、施工现场总体平面布置规划及工程结构情况,由业主提供的《工程岩土工程勘察报告》;我司为本施工组织设计编写所进行的现场勘察;中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》;塔吊厂家提供的塔吊使用说明书;甲方提供的工程施工图纸。

四、塔吊基础的确定

1、本工程塔吊拟选用6000×6000×2000mm的塔吊基础。根据塔吊说明书所提供的数据显示:要求地基承载力大于2Kg/cm2(合计为20t/m2)

2、根据岩土工程勘察报告,塔吊基础持力层地基承载力无法满足塔吊的安装要求,故拟将塔吊基础由天然地基改成桩基,管桩选用4根φ400预制管桩,单桩竖向承载力(1200KPA),管桩的施工方法完全按同种规格工程桩的要求进行,要求管桩打到强风化岩层作为桩端持力层,最后三阵(每阵十击)锤平均贯入度不大于30mm。

五、桩基设计

1、承台尺寸塔吊基础承台尺寸为6000×6000×2000mm。

2、桩基承台砼等级为C35,钢筋选用Ⅱ级,fy=310N/mm2,具体配筋与塔吊说明书中配筋相同。

3、桩基承台构造要求:承台最小宽度不应小于500mm,承台边缘至桩中心的距离不宜小于桩的直径或边长,且边缘挑出部分不应小于150mm。

六、桩基承载力验算

①本工程塔吊与基础的组合情况分3种:

塔吊型号为QTZ80(5613),基础尺寸为5000×5000×1400mm; 由塔吊安装说明书可知:

5000×5000×1400mm,Fmax=55t,G=38.7t,M=196.7t·m; 桩基承载力验算

1、作用于塔吊基础承台的内力:

轴力N=550KN 弯矩 M1=1967 KN·M 剪力 V=24.4KN

承台厚H=1.5M 承台为正方形,边长5.0M 承台砼强度等级:C35

2

1绕X、Y轴

总弯矩M=M1+V×H=1967+24.4×1.4=2787.9KN·M 承台自重Gk=25×5.0×5.0×1.4=875 KN

4桩承台 单桩承受 Nmax= (N+1.2Gk)/4+M×y/(∑yi2 )

= (550+1.2×937.5)/4+2003.6×2/(4×22 ) = 669.2KN (压力)

Nmin= (N+Gk)/4 – M×y/(∑yi2 ) =

(550+1.2×937.5)/4—2003.6×2/(4×22 ) = 168.3 KN (压力) 2> 绕U、V轴

总弯矩M=M1+V×H=1967+24.4×1.4=2787.9KN·M 承台自重Gk=25×5×5×1.4=875KN

4桩承台 单桩承受Nmax= (N+1.2Gk)/4+M×y/(∑yi2 )

3

=(550+1.2×937.5)/4+2003.6×2.83/(4×2.832 )

= 595.75 KN (压力)

Nmin= (N+Gk)/4-M×y/(∑yi2 )

= (550+1.2×937.5)/4—2394.6×2.83/(4×2.832 )

=241.75 (压力)

2、抗倾覆验算

1> 倾覆弯矩 M倾=2003.6KN·M

2> 抗倾覆弯矩由塔吊自重,承台自重,桩的抗拨力提供,桩的抗拨力提

供作为储备,则塔吊自重,承台自重提供的抗倾覆弯矩 绕X、Y轴 Mg1=(550+937.5)×2=2975 KN·M

绕U、V轴 Mg2=(550+937.5)×2.83=4209.63 KN·M

Mg1 Mg2均大于M倾。

抗倾覆验算满足要求。

3、承台计算

I、角桩冲切 NL< [β1x(C2+a1y/2) +β1y(C1+a1x/2)] βhp ft ho 冲切力 NL= 335.15 KN

βhp=1-(1-0.9)/(2000-800)×(1400-800)=0.95 ft= 1.57 N/mm2 ho=1350mm

400mm管径换算为320mm的正方形 C1=C2=675mm a1x=a1y=1250mm

λ1x=λ1y= a1x / ho = 1.0

β1x =β1y = 0.56 / (λ1x + 0.2 )=0.467

右式= [β1x(C2+a1y/2) +β1y(C1+a1x/2)] βhp ft ho = 2445 KN > NL 角桩冲切满足要求。

II、剪切验算 V <βhs βft bo ho

剪切力 V = 2Nmax =2×789.55KN=1597.1 KN ay = ax= 1000mm ho=1350mm

λx=λy= ax / ho = 0.8 β=1.75 / (λ+1) =0.97 βhs= (800/ho)1/4 =0.877 bo=5000mm

右式=βhs βft bo ho =8916.7 KN > V 剪切验算满足要求。 III、抗弯计算

M= 2Nmax×a = 2×789.55KN×1=1597.1 KN·M

As = M / (0.9 fy ho) =1597.1 /(0.9×300×1350)=4381.6 mm2 实配 22根HRB335级φ25 As=14700 mm2

抗弯计算满足要求。

七、基础承台剖面图施工程序

1 测量放线→基坑开挖→检查基坑尺寸标高及地质是否符合要求→清理基坑→混凝土垫层施工→织钢筋笼→安置塔吊预埋螺栓→校正固定预埋螺栓→支设模板→

4

隐蔽验收→浇筑砼

八、基础施工

1、钢筋提前按照施工图纸配制完成,各面钢筋保护层均为50mm,钢筋帮扎完毕后,进行塔吊预埋螺栓安置固定(螺栓预埋要求见附件图),由测量人员配合,经仪器确认垫板水平和螺栓垂直公差均在允许范围以内方可浇筑砼(基础表面水平允许偏差小于1/1000),浇筑砼前应做好防雷接地工作。

2、塔吊基础钢筋及预埋螺栓经业主、监理、项目经理部、塔吊安装单位共同验收后,填写隐蔽记录,浇筑塔吊基础砼,砼采用商品砼浇筑,振捣密实、抹平、洒水保养,并按规范要求留设砼试块。砼设计等级为C35。

3、塔吊基础施工完毕,在基础周围边设置砖砌集水井及排水沟,防止下雨时塔吊基础雨水浸泡。

4、基坑放线验槽钢筋隐蔽浇筑砼等施工过程均应做好相关资料,待设备验收后存档。

九、桩基设计依据

1、承台尺寸

本工程塔吊拟选用6000×6000×2000mm的塔吊基础,根据塔吊说明书所提供的数据显示,要求地基承载力大于2Kg/cm2(合计为20t/m2)。

2、桩基承台砼等级为C35,钢筋选用Ⅱ级,fy=310N/mm2,具体配筋与塔吊说明书

塔吊基础设计方案