附件一、常用建筑材料见证取样检测项目的取样数量
序号 样品名称 取样数量 代表批量 备注 1 水泥(袋装) 12kg 200t 袋装(指一包包运进的水泥) 水泥(散装) 12kg 500t 散装(指水泥厂专车运进放在水泥罐中水泥) 2 热轧带肋钢筋 500mm 2根+300mm2根 60t 3 热轧光圆钢筋 500mm 2根+300mm2根 60t 4 冷轧带肋钢筋 500mm 1根+300mm 2根 60t 5 冷轧扭钢筋 500mm 2根+300mm 1根 10t 6 圆盘条 500mm 1根+300mm 2根 60t 7 机械连接(母材) 500mm 1根+300mm 2根 500个 母材(指焊接前的钢材) 机械连接(焊接件) 500mm 3根 500个连接件 已焊接(指已经焊接了的钢材) 8 焊接 500mm 3根+300mm 3根 300个 闪光对焊 其他焊接 500mm3根 300个 如电渣压力焊等 10 型钢 500mm 1根+300mm 1根 60t 加工至20mm宽 11 型钢焊接 500mm 2根+300mm 2根 300~600个 加工至20mm宽 12 铝合金 管状型材300mm 2根 13 砂 20kg 400m3/600t 石 10kg 400m3/600t 14 砼配合比 每组送:砂:30kg水泥:20kg 做抗渗,数量翻番,有掺合料的适量石:40kg 取点掺合料 15 砂浆配合比 砂:20kg水泥:3kg 有掺合料的适量取点掺合料 16 砂浆抗压 6块1组 250m3砌体 17 砼抗压 3块1组 100m3砼 砼抗压(大体积砼) 3块1组 200m3砼 连续浇捣1000m3以上 砼抗渗 6块1组 每个检验批 每个检验批(报验部位)应留置一组 19 粘土实心砖 15块 15万块 即烧结普通砖(红砖) 20 加气块 18块 1万块 21 蒸压灰砂砖 10块 10万块 22 烧结多孔砖 15块 15万块 23 轻集料空心砌块 8块 1万块 24 粉煤灰砖 15块 10万块 瓷砖 30片 5000m2 25 防水卷材 1万m2 涂料 5~15t 钢结构用扭剪型高强26 螺栓连接副 8套 3000套 ①10套;②需提供同批合格证。 高强度大六角头螺栓27 连接副扭矩系数 8套 3000套 28 高强度螺栓连接摩擦3组 2000套 安装好,同时螺栓要送检。 面抗滑移系数 高强螺栓最小拉力荷29 载试验 2000套 附件二、五大建筑材料见证取样方法
一、水泥
1、水泥的进场检验:
(1)、水泥进场后首先检查水泥的出场合格证及出场检验报告(这里要特别注意,厂家提供的检验报告,通常是7d的,这样不能作为最后竣工资料,而必须要求提供28d的水泥检验报告;水泥送试验室后,有时候试验室出的报告,也可能会有3d或者28d的,28d才是我们最后竣工资料需要的),核对包装袋上的厂家、牌号、品种、强度等级、出场日期,出场编号。除此以外,水泥袋上还应注明产品名称、代号、净含量、生产许可证编号、执行标准号,包装年月日,水泥袋上字迹颜色,
硅酸盐和普通硅酸盐水泥为红色,矿渣水泥为绿色。 (2)取样批量和方法
a. 散装水泥:同厂同期同品种同强度的同一出场编号500t为一批。取样方法随机从不少于三个车罐中,用槽型管在适应位置插入水泥一定深度(不超过2m)。取样搅拌均匀后从中取出不少于12kg作为试样放入标准的干燥密封容器中,同时另取一份封样保存。 b. 袋装水泥:同一厂家、同期、同品种、同强度等级,以一次进场的同一出场编号的水泥200t为一批,先进行包装重量检查,每袋重量允许偏差1kg。
取样方法:随机从20袋中采取等量的水泥,经搅拌后取12kg两份,密封好,一份送检,一份封样保存。
二.钢筋
(1)对进厂的钢筋首先进行外观检查,核对钢筋的出厂检验报告(代表数量)、合格证、成捆筋的标牌、钢筋上的标识,同时对钢筋的直径、不圆度、肋高等进行检查,表面质量不得有裂痕、结疤、折叠、凸块和凹陷。外观检查合格后进行见证取样复试。 2.取样方法:
拉伸、弯曲试样,可在每批材料或每盘中任选两根钢筋距端头500mm处截取。拉伸试样直径-20mm,长度为300-400mm。弯曲试样长度为250mm,直径R25-32mm 的拉伸试样长度为350-450mm,弯曲试样长度为300mm。取样在监理见证下取2组,1组送样1组封样保存。 3、批量:
同一厂家、同一牌号、同一规格、同一炉罐号同一交货状态每60t为一验收批。
三、混凝土
1、砼的见证取样地点应在浇注地点随即取样,在监理见证下进行现场搅拌砼,取样应在第三盘至结束前30min之间取样。商品砼运至现场后进行交货检验,其砼试样应在交货地点同一车送的砼卸料量的1/4-3/4之间取样,试块按组数填写委托单,按要求留足试块组数(标养、同条件)。 2、组批规则:
1)现场搅拌同:同一强度等级,同一配合比,生产工艺相同的砼每一取样单位应符合下列规定:a、每拌制100盘,但不超过100m3,。B、按每工作台班。C、每一现浇楼层。
2、商品砼:
用于交货检验的混凝土按100m3 一个工作台班拌制的混凝土不足100m3按每工作台班。当连续供应混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。
3、根据具体需要留置同条件试块。
4、标养试块和标养试块的区别(①表示标养,②表示同养):
1)定义不同:①标养试块就是在标养室养护的试块.规范规定试件在(20±3)℃,湿度为90%以上的标养室中,须养护28d。②是指在混凝土浇注现场取样制作的试件,并依现场结构实体的养护条件进行养护(即放在构件附近养护),这种条件的试块抗压强度数值更能反映结构实体的混凝土强度。累积养护温度一般是自开始养护时起,至每天室外平均温度累计至600度/天后开始试压,但是当施工地区温度特殊时,还应保证养护时间不能低于14d,不能高于60d。
2)对象不同:①针对砼检验批,每个检验批至少要留置一组;②针对强度等级,每一强度等级留置数量,依据需要确定,一般最好和标养留置一样多最好。
3)作用不同:①用于验收,所有试块结果出来以后,要进行评定,评定结果必须合格,否则就要做结构检测;②抽样复验,一般用于结构实测,同养合格,在结构检测的时候可以少做几个点(即少做回弹,甚至可以不做结构检测)。
4)抽样方法和比例不同:①每个检验批一般都要留置,现场搅拌的,同一强度等级,同一配合比,生产工艺相同的砼每一取样单位(即满足下列条件时应留置一组)应符合下列规定:a、每拌制100盘,但不超过100m3,。b、按每工作台班。c、每一现浇楼层。d、当连续浇捣混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。如果用的商品砼:用于交货检验的混凝土按100m3,一个工作台班拌制的混凝土不足100m3按每工作台班。当连续供应混凝土量大于1000m3 时,按每200m3 计算。②按同一强度等级留置,同一强度的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组, 且不应少于3组,重要部位(主体中的梁板柱)如一般可以和标养一样留置。
建筑材料见证取样检测项目的取样数量
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)