一、 工程概况:
西安科技大学南院综合楼工程总建筑面积为10210㎡,地下室两层(18-19轴三层),地上六层。结构形式为框架结构,室内外高差0.45m,首层层高4.5m,二、三层层高4.2m,四-六层层高3.5m,檐口标高23.35m。
根据工程情况,挑檐距地面高度在24.8m以上,出檐宽度2.1m,其中10-16轴出檐宽度为2.7m。若搭设落地式钢管脚手架,则需要240多吨钢管,租赁费用较高,且工期较长;若采用型钢(工字钢或槽钢)伸出屋面进行支撑,由于挑檐的线性长度较大(达200m以上),则需要大量的型钢,费用会更高;经过反复论证、验算,拟采用普通扣件和钢管搭设“下撑上拉”式悬挑脚手架支撑挑檐。
二、施工方案: 材质要求:
钢管采用Φ48.3×3.6的国家GB/T13793标准要求,材质为Q235钢,钢管、扣件等搭设材料符合国家标准钢管脚手架扣件GB15831-2006要求,不得有负偏差;扣件螺栓拧紧力力矩达到65N.m。并经过测试,扣件不得遗漏和裂纹。
1.悬挑架方案的确定
若从6层屋面进行支撑,则斜撑钢管倾斜角过大,受力效果较差,不能有效地承受上部荷载,支撑系统发生倾覆。
若从6层楼面直接支撑到屋面构架顶挑檐,则斜撑钢管最小长度需要
7.2m以上,而单根钢管的最大长度为6m,钢管需进行搭接,但搭接处钢管及扣件的受力情况复杂,若操作不当易出现失稳现象。
经过研究,我们采用了如下支撑方式:在屋面构架层搭设垂直支撑系
统(与满堂内脚手架搭设方式相同),从5层楼面搭设斜向支撑系统,支撑屋面构架层的脚手架,同时在屋面构架层设置斜拉杆,与脚手架相连(如下图所示)。
2.悬挑架搭设情况
悬挑架立杆纵距按0.8m搭设,横距按0.6m搭设,斜撑杆及斜拉杆根据立杆的搭设情况对应设置,且下撑斜杆与上拉斜杆成直角。
搭设顺序为:首先搭设屋面构架层架体,再搭设第5层的斜撑杆,最后搭设屋面构架层的斜拉杆。
整个架体为平面环状封闭搭设方式,且与满堂内脚手架及框架柱相连。 3.技术要求
(1)内脚手架的纵横扫地杆及大横杆与悬挑架的水平杆相连。所有水平杆均采用旋转扣件连接,不得采用对接扣件;所有扣件在使用前进行检查,不得采用有裂纹、滑扣等缺陷的扣件;扣件必须拧紧、不脱扣。
(2)在屋面构架层设置1排斜撑杆,可以起到卸载作用,即减轻传至5层斜撑系统的荷载,以增大其稳定性。
(3)浇筑第5层及第6层楼面的混凝土时,在框架边梁的中部预埋φ32钢管,搭设悬挑架时,预埋钢管与内脚手架的扫地杆相连,而斜撑杆的根部与扫地杆相连,以防止悬挑架的水平滑移。
(4) 第6层及屋面构架层的框架边柱设置钢管柱箍,与悬挑架相连,起到拉接作用,其中第6层梁底以下柱混凝土应提前浇筑。
(5)在悬挑架外侧立面满挂密目安全网,水平面铺设跳板,第6层楼面标高处设安全平网。
4.悬挑架受力计算
经过分析验算,图2中的A2B2杆件所承受的荷载最大,相应地,斜撑杆OB2杆在斜撑杆中所受的荷载也是最大的,故对上述2根杆件所承受的内力进行计算,如果这2根杆能够满足要求,则其他杆件也能够满足要
求。
取1跨架体进行分析计算,计算简图如图3所示。
验算时,按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JG130-2011进行取值,并按永久荷载和活荷载乘以相应的荷载分项系数。首先计算出各节点所承受的荷载,并以此检验节点处的扣件抗滑承载力,扣件满足要求后,再检验扣件间的钢管杆件,其承载力及稳定性满足要求后,该跨架体的承载力即满足要求。由于整个架体为平面环状封闭搭设,故整个架体也是稳定的。
4.1荷载计算
楼板和檐板厚度均为130mm,框架悬挑梁界面尺寸为300mm*500mm,混凝土自重按25KN/m3取值,则各种荷载标准值计算如下:
永久荷载:①模板及其支架自重0.75KN/m2;②平面部分楼板自重2.5KN/m2。