一、选择题
1.剪刀撑斜杆的采用搭接接长时,搭接长度不小于(B)cm,设置2个旋转扣件固定。 A、50 B、100 C、200
2.预应力张拉完毕后宜在(B)天内进行压浆, A、1. B、2 C、3
3.振动棒的移动间距不应超过振动棒作用半径的(A)倍。 A、1.5. B、2 C、2.5
4.压浆时及压浆后3d内,梁体及环境温度不得低于(C)℃。 A、0 B、3 C、5
5.在浇筑箱梁顶板和翼板混凝土时,为防止混凝土开裂,浇筑顺序应为(C) A、从内侧向外侧分两次完成 B、从内侧向外测一次完成 C、从外侧向内侧一次完成
6.钢绞线理论伸长量计算时弹性模量取值按照(B)计算。 A、设计弹性模量 B、试验检测弹性模量 C、无具体要求
7.金属波纹管圆管连接管的直径应大于被连接管一个直径级别,其长度为4~5倍倍连接管的直径,且其长度不应小于(C)mm A、100
B、200 C、300
8.预应力用金属波纹管折叠咬口的部分的宽度不应小于厚度的(B)倍,且不小于2.5mm。 A、6 B、8 C、10
9.支架计算时,应考虑的荷载有①模板、支架的自重,②圬工结构物自重,③施工时人、料、机的重力,④振捣砼产生的荷载,⑤其他可能产生的荷载。支架强度计算应考虑的荷载组合是(C)。 A、①+②+③ B、①+②+③+④ C、①+②+③+④+⑤
10.工艺设施设计根据其重要性,按照便于技术管理的原则,分为(B)类。 A、2. B、3 C、5
11.当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长(B)跨立杆固定。 A、一 B、二 C、三
12.承台基坑回填须确保承台周围回填土密实,回填时每30cm一层,密实度要求达到(B)以上。 A、90% B、95% C、98%
13.钢管扣件满堂模板支架四边与中间每隔(B)排支架立杆应设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置; A、三 B、四 C、六
14.门式支架满堂脚手架高度超过(A)m时,上下层门架间应设置锁臂。
A、10 B、15 C、20
15.门式支架可调底座调节螺杆伸出长度不宜超过(A)。 A、200mm B、300mm C、400mm
16.碗扣支架底层纵、横向横杆作为扫地杆距地面高度应小于或等于(C),严禁施工中拆除扫地杆,立杆应配置可调底座或固定底座。 A、200mm B、300mm C、350mm
17.碗扣支架可调底托和顶托留在立杆内的长度应不小于(C). A、200mm B、250mm C、300mm
18.碗扣式钢管脚手架钢管规格应为φ48㎜×3.5㎜,钢管壁厚应为(A)。 A、3.50+0.25mm B、3.50±0.25mm C、3.50mm
19.支架立杆根部的可调底座,当其伸出长度超过(C)时,应采用取可靠措施固定; A、400mm B、200mm C、300mm
20.受载后挠曲的杆件,挠度不得大于结构跨度的(A)。 A、1/400 B、1/500 C、1/700
21.处理后的地基面要形成(C)左右排水横坡(单面坡或双面坡),并于支架范围外两侧顺桥向开设沟槽,以利排水。 A、1~2% B、4~6%
C、2~4%
22.碗扣式脚手架可调底座及可调托撑丝杆与螺母捏合长度不得少于6扣,插入立杆内的长度不得小于(C)。 A、50 B、100 C、150
二、填空题
23.支架工程设计要进行基底承载力、强度、刚度、挠度和稳定性检算。
24.钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。
25.模板支撑架的高度调整宜以采用可调顶托为主。
26.纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。
27.碗扣支架可调底座底板的钢板厚度不得小于6㎜,可调托撑钢板厚度不得小于5㎜。
28.现浇结构施工前进行支架预压,以检验支架设计的合理性和支架结构的可靠性,并可校验支架变形情况。
29.箱梁混凝土的浇筑尽量选在一天中温度较低的时间内进行。
30.钢绞线切割完后须按各束理顺,同一束钢绞线应顺畅不扭结,下料应采用砂轮锯切割。
31.预施应力应采用双控制,即以张拉控制应力为主,并以钢绞线伸长量校核,实际伸长量应不超过理论伸长量的±6%,每端锚具回缩量应控制在6mm以内。
22拉完毕后宜在2天内进行压浆,压浆前管道内应清除杂物和积水。压浆时及压浆后3天内,梁体及环境温度不得低于5℃。
32.管道压浆工艺可分为一次压浆、二次压浆和真空压浆。
33.为使水泥浆达到所需的浆水特性,可在浆体中加入化学添加剂,但不得含有对预应力筋和水泥有损害的物质,尤其不得含有氯化物和硝酸钙等腐蚀性介质,添加剂中所含的膨胀成分严禁含有铝粉。
三、简答题
34.脚手架使用中,应定期检查哪些项目?
答:(1)杆件的设置和连接、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求; (2)地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空; (3)扣件螺栓是否松动; (4)安全防护措施是否符合要求;
35.支架预压的目的?
答:(1)、检查支架的安全性,确保施工安全。
(2)、消除地基非弹性变形和支架非弹性变形的影响,有利于桥面线形控制。
36.支架施工时设置一定数值的预拱度,其值应包括哪些变形值? 答:(1)卸架后上部构造本身及活载一半所产生的竖向挠度; (2)支架在荷载作用下的弹性压缩; (3)支架在荷载作用下的非弹性压缩 (4)支架基底在荷载作用下的非弹性沉陷; (5)由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度。
37.扣件安装应符合哪些规定?
答:(1)扣件规格必须与钢管外径(φ48或φ51)相同; (2)螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m,且不应大于65N·m;
(3)在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm; (4)对接扣件开口应朝上或朝内;
(5)各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm。
38.碗扣支架架体组装质量应符合哪些要求?
答:(1)立杆的上碗扣应能上下串动、转动灵活,不得有卡滞现象; (2)立杆与立杆的连接孔处应能插入φ10㎜连接销; (3)碗扣节点上应在安装l~4个横杆时,上碗扣均能锁紧;