《电力系统继电保护》模拟试题1-4及答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

《电力系统继电保护》模拟试题(一)

一、填空题

1、方向电流保护主要用于 和 线路上。

2、相间短路保护功率方向继电器采用90°接线,其目的是防止_____ _____造成保护拒动。 3、整流型功率方向继电器引入记忆回路的目的是___________________ ____________。 4、应式功率方向继电器的最大灵敏角φs=-α,α为继电器的_________。

5、为防止非故障相电流影响造成相间短路保护功率方向继电器误动,保护直流回路应采用__________接线。 6、相间方向电流保护,如果要改变它的保护方向,可将_____________________接入。 7、方向过电流保护动作的正方向是短路功率从 流向 。

8、对带方向性的继电器,应检查当通入可 时的性能,对零序方向元件,还应同时通入可能的 以检验其性能。

9、检验功率方向继电器电流及电压的潜动,不允许出现 的潜动,但允许存在不大的 方向的潜动。 二、选择题

1、过电流方向保护是在过电流保护的基础上,加装一个( )而组成的装置。

(A)负荷电压元件 (B)复合电流继电器 (C)方向元件 (D)复合电压元件 2、功率方向继电器的电流和电压为Ia、Ubc,Ib、Uca,Ic、Uab时,称为( )。 (A)90度接线 (B)60度接线 (C)30度接线 (D)0度接线 3、所谓功率方向继电器的潜动,是指( )的现象。

(A)只给继电器加入电流或电压时,继电器不动作 (B)只给继电器加入电流或电压时,继电器动作 (C)加入继电器的电流与电压反相时,继电器动作 (D)与电流、电压无关

4、功率方向继电器的转矩M=KVkIkcos(φk+α),所以继电器的动作方向带有方向性,它的动作范围( )。 (A)-(900+α)>φk>(900-α) (B)φk=(900-α) (C)-(900+α)<φk<(900-α) (D)φk=(900+α)

5、在电网中装设带有方向元件的过流保护是为了保证动作的( )。

(A)选择性 (B)可靠性 (C)灵敏性 (D)快速性

6、按900接线的相间功率方向继电器,当线路发生正向故障时,若φk为300,为使继电器动作最灵敏,其内角α值应是( )。

(A)300 (B)-300 (C)700 (D)600 7、相间方向过流保护的按相起动接线方式是将( )。

(A)各相的电流元件触点并联后,再串入各功率方向继电器触点 (B)同名相的电流和功率方向继电器的触点串联后再并联 (C)非同名相电流元件和方向元件触点串联后再并联

(D)各相功率方向继电器的触点和各相的电流元件触点分别并联后再串联 三、问答题

1、对功率方向继电器的基本要求是什么?

2、功率方向继电器能单独作为相间短路保护吗?为什么?为什么采用90°接线?

3、相间方向电流保护中,功率方向继电器一般使用的内角为多少度?采用900接线方式有什么优点? 4、方向过流保护为什么必须采用按相起动方式?

5、功率方向继电器的潜动有什么危害?感应型功率方向继电器的潜动如何消除?

《电力系统继电保护》模拟试题(一)答案

一、填空题

1、双电源辐射形电网 单电源环网 2、保护安装出口处两相短路 3、消除保护安装出口处三相短路速动保护的拒动 4、内角 5、按相起动 6、输入电流或电压的其中之一反极性 7、母线 线路 8、最大反方向短路电流 最大零序电压 9、非动作 二、选择题

1、C 2、A 3、B 4、C 5、A 6、B 7、B 三、问答题

1、答:(1)能正确判断故障方向;(2)动作灵敏;(3)动作迅速。

2、答:(1)不能单独作为保护,因为在正常输送正向功率时,方向元件会起动;(2)采用90°接线,为了消除保护出口两相短路动作死区。

3、答:相间功率方向继电器一般使用的内角为450。采用900接线具有以下优点:(1)在被保护线路发生各种相间短路故障时,继电器均能正确动作。(2)在短路阻抗角φk可能变化的范围内,继电器都能工作在最大灵敏角附近,灵敏度比较高。(3)在保护安装处附近发生两相短路时,由于引入了非故障相电压,没有电压死区。 4、答:方向过流保护采取“按相起动”的接线方式,是为了躲开反方向发生两相短路时造成装置误动。例如当反方向发生BC相短路时,在线路A相方向继电器因负荷电流为正方向将动作,此时如果不按相起动,当C相电流元件动作时,将引起装置误动;采用了按相起动接线,尽管A相方向继电器动作,但A相的电流元件不动,而C相电流元件动作但C相方向继电器不动作,所以装置不会误动作。

5、答:功率方向继电器可能有反向和正向潜动,反向潜动会增大动作功率,正向潜动则可能使保护误动作,消除感应型功率方向继电器潜动方法如下:(1)转动铁芯柱的位置。(2)移动电压线圈的相对位置。(3)将电压线圈与补偿线圈正极性或反极性串联。(4)稍微移动不带线圈的磁极位置。

《电力系统继电保护》模拟试题(二)

一、填空题

1、中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的______,使接地故障电流减少。 2、中性点装设消弧线圈对电容电流的补偿有三种不同的方式,即_________、_________和_________。

3、中性点直接接地系统,当发生单相金属性接地时,故障点故障相电压____、零序电压______,____零序电压为零。

4、中性点接地系统,零序电流流通范围取决于______________________。

5、从继电保护的要求出发,在选取接地的变压器中性点数目和位置时,应保证零序分量电流的分布尽可能不随______ ________而变化。

6、零序功率方向继电器灵敏角为70°时,为使保护能正确动作,应将接入继电器的零序___________接入。

7、当系统的正、负序阻抗相等时,若接地短路的正序总阻抗大于零序总阻抗,则单相接地短路的零序电流____ ____两相接地短路的零序电流。

8、当系统的正、负序阻抗相等时,若正序阻抗大于零序阻抗,则整定计算求动作值时,应取________接地短路,而灵敏度校验时,应取_________接地短路。

9、中性点不接地系统,构成接地保护常见方式有:______________、__________和_____________。

10、我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是____________、_______________和_________________。 二、选择题

1、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是( )。

(A)两相短路 (B)三相短路 (C)两相接地短路 (D)与故障类型无关

2、中性点经装设消弧线圈后,若接地故障的电感电流大于电容电流,此时补偿方式为( )。

第 1 页 共 5 页

(A)全补偿方式 (B)过补偿方式 (C)欠补偿方式 (D)不能确定

3、在小电流接地系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角形的电压为( )。 (A)故障点距母线越近,电压越高 (B)故障点距母线越近,电压越低 (C)不管距离远近,基本上电压一样高 (D)不定 4、高压输电线路的故障,绝大部分是( )。

(A)单相接地短路 (B)两相接地短路 (C)三相短路 (D)两相相间短路 5、零序电流滤过器输出3I0时是( )。

(A)通入三相正序电流(B)通入三相负序电流(C)通入三相零序电流(D)通入三相正序或负序电流 6、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压( )。

(A)距故障点越远就越高 (B)距故障点越近就越高 (C)与距离无关 (D)距故障点越近就越低 7、我国220KV及以上系统的中性点均采用( )。

(A)直接接地方式 (B)经消弧线圈接地方式 (C)经大电抗器接地方式 (D)不接地方式 8、在中性点不接地系统中发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流( )。

(A)超前零序电压900 (B)滞后零序电压900 (C)和零序电压同相位 (D)滞后零序电压450 9、发电厂接于110KV及以上双母线上有三台及以上变压器,则应( )。

(A)有一台变压器中性点直接接地 (B)每条母线上有一台变压器中性点直接接地 (C)三台及以上变压器中性点均直接接地 (D)三台及以上变压器中性点均不接地

10、在大接地电流系统中,线路始端发生两相金属性短路接地时,零序方向过流保护中的方向元件将( )。 (A)因短路相电压为零而拒动 (B)因感受零序电压最大而灵敏动作 (C)因短路零序电压为零而拒动 (D)因感受零序电压最大而拒动

11、小接地电网中,视两点接地短路的情况而定,电流互感器的接线方式是( )。 (A)两相两继电器,装在同名相上 (B)三相三继电器 (C)两相两继电器,装在异名相上 (D)两相三继电器

12、零序电流保护在常见运行方式下,在220~500kV的200km线路末段金属性短路时的灵敏度应大于( )。 (A)1.5 (B)1.4 (C)1.3

13、220kV电网按近后备原则整定的零序方向保护,其方向继电器的灵敏度应满足( )。 (A) 本线路末端接地短路时,零序功率灵敏度不小于2 (B) 邻线路末端接地短路时,零序功率灵敏度不小于2 (C) 邻线路末端接地短路时,零序功率灵敏度不小于1.5

14、发电厂接于220kV双母线上有3台及以上变压器,则应有( )。

(A) 一台变压器中性点直接接地(B) 两台变压器中性点直接接地(C) 三台变压器中性点直接接地 三、判断题

1、小接地系统发生单相接地时,故障相电压为0,非故障相电压上升为线电压。( )

2、输电线路零序电流速断保护范围应不超过线路的末端,故其动作电流应小于保护线路末端故障时的最大零序电流。( )

3、零序电流的分布,与系统的零序网络无关,而与电源的数目有关。( ) 4、零序电流保护不反应电网的正常负荷、全相振荡和相间短路。( )

5、在大接地电流系统中,线路的相间电流速断保护比零序速断保护的范围大得多,这是因为线路的正序阻抗值比零序阻抗值小得多。( )

6、零序电流保护,能反映各种不对称短路,但不反映三相对称短路。( )

7、在大接地电流系统中,发生接地故障的线路,其电源端零序功率的方向与正序功率的方向正好相反。故障线路零序功率的方向是由母线流向线路。( )

8、非直接接地系统在发生单相接地时,在故障线路上,零序电流为全系统非故障元件对地电容电流之总和,数值一般较大,电容性无功功率的实际方向为由母线流向线路。( ) 9、在大接地电流系统中,变压器中性点接地的数量和变压器在系统中的位置,是经综合考虑变压器的绝缘水平、降低接地短路电流、保证继电保护可靠动作等要求而决定的。( )

10、电力变压器正、负、零序电抗值均相等而与其接线方式无关。( )

11、在大电流接地系统中的零序功率方向过流保护,一般采用最大灵敏角为700的功率方向继电器,而用于小电流接地系统的方向过流保护,则常采用最大灵敏角为-400的功率方向继电器。( ) 12、在中性点非直接接地电网中发生单相接地时,全系统都将出现零序电压。( )

13、在单相接地时,一般只要求继电保护能有选择性地发出信号,而不必跳闸。但当单相接地对人身和设备的安全有危险时,则应动作于跳闸。( )

14、零序电流保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。( )

15、小接地电流系统中,单相接地后,线路可以继续运行2-3h。( ) 16、零序I段可以保护本线路的80%左右。( )

17、零序Ⅲ段的作用相当于相间短路的过电流保护,在一般情况下是作为后备保护使用的,但在中性点直接接地电网中的终端线路上,它也可以作为主保护使用。( ) 四、问答题

1、小接地电流系统发生单相接地时,故障相和非故障相电压有何变化? 2、零序电流保护的整定值为什么不需要避开负荷电流?

3、电压互感器的开口三角形侧为什么不反应三相正序、负序电压,而只反应零序电压?

4、小接地电流系统中,为什么单相接地保护在多数情况下只是用来发信号,而不动作于跳闸? 5、电力系统在什么情况下运行将出观零序电流?试举出五种例子。 6、大接地电流系统中发生接地短路时,零序电流的分布与什么有关?

7、大接地电流系统为什么不利用三相相间电流保护兼作零序电流保护,而要单独采用零序电流保护? 8、中性点不接地系统线路发生单相金属性接地时,电网电流、电压有哪些特点?

9、在中性点直接接地电网中,从满足继电保护的要求出发,应如何选择接地的中性点位置和数目? 10、大电流接地系统中,为什么有时要加装方向继电器组成零序电流方向保护?

《电力系统继电保护》模拟试题(二)答案

一、填空题

1、容性电流 2、欠补偿 全补偿 过补偿 3、为零 最高 变压器中性点 4、接地的中性点位置 5、运行方式变化 6、电压或电流其中之一反极性 7、小于8、两相 单相 9、无选择性的绝缘监察,有选择性的零序电流保护 零序功率方向保护

10、直接接地方式 经消弧线圈接地方式 不接地方式 二、选择题

1、C 2、B 3、C 4、A 5、C 6、B 7、A 8、B 9、B 10、B 11、A 12、C 13、A 14、B 三、判断题

1、√2、×3、×4、√5、×6、×7、×8、×9、√10、×11、√12、√13、×14、√15、√16、×17、√ 四、问答题

第 2 页 共 5 页

1、答:若为金属性接地,故障相电压为零,非故障相电压上升为线电压。

2、答:零序电流保护反应的是零序电流,而负荷电流中不包含(或很少包含)零序分量,故不必考虑避开负荷电流。

3、答:因为开口三角形接线是将电压互感器的第三绕组按a-x-b-y-c-z相连,而以a、z为输出端,即输出电压为三相电压相量相加。由于三相的正序、负序电压相加等于零,因此其输出电压等于零,而三相零序电压相加等于一相零序电压的三倍,故开口三角形的输出电压中只有零序电压。

4、答:小接地电流系统中,一相接地时并不破坏系统电压的对称性,通过故障点的电流仅为系统的电容电流,或是经过消弧线圈补偿后的残流,其数值很小,对电网运行及用户的工作影响较小。为了防止再发生一点接地时形成短路故障,一般要求保护装置及时发出预告信号,以便值班人员酌情处理。

5、答:电力系统在三相不对称运行状况下将出现零序电流。例如:(1)电力变压器三相运行参数不同。(2)电力系统中有接地故障。(3)单相重合闸过程中的两相运行。(4)三相重合闸和手动合闸时断路器三相不同期投入。(5)空载投入变压器时三相的励磁涌流不相等。

6、答:零序电流的分布,只与系统的零序网络有关,与电源的数目无关。当增加或减小中性点接地的变压器的台数时,系统零序网络将发生变化,从而改变零序电流的分布。当增加或减少接在母线上的发电机台数和中性点不接地变压器台数,而中性点接地变压器的台数不变时,只改变接地电流的大小,而与零序电流的分布无关。 7、答:三相式星形接线的相间电流保护,虽然也能反应接地短路,但用来保护接地短路时,在定值上要躲过最大负荷电流,在动作时间上要由用户到电源方向按阶梯原则逐级递增一个时间级差来配合。? 而专门反应接地短路的零序电流保护,则不需要按此原则来整定,故其灵敏度高,动作时限短,且因线路的零序阻抗比正序阻抗大得多,零序电流保护的保护范围长,上下级保护之间容易配合。故一般不用相间电流保护兼作零序电流保护。

8、答:(1)故障相电压为零,非故障相对地电压升高为线电压;(2)同一电压级的全电网均出现相同的零序电压;(3)故障相电容电流为零,非故障相对地电容电流增大Kv倍,使电网出现零序电流;(4)非故障线路保护安装处零序电流为本线路电容电流,故障线路保护安装处零序电流为所有非故障线路电容电流总和;(5)故障线路与非故障线路零序电流大小不同,方向相反。

9、答:应保证零序电流的分布尽可能不随运行方式的变化。运行方式变化时,只要接地变压器中性点数目和位置不变,零序阻抗就不变,保护范围受系统运行方式变化就小,对保护有利。

10、答:大电流接地系统中,如线路两端的变压器中性点都接地,那么当线路上发生接地短路时,在故障点与各变压器中性点之间都有零序电流流过,其情况和两侧电源供电的辐射形成电网中的相间故障电流保护一样。 为了保证各零序电流保护有选择性动作和降低定值,就必须加装方向继电器,使其动作带有方向性,使得零序方向电流保护母线向线路输送功率时投入,线路向母线输送功率时退出。

《电力系统继电保护》模拟试题(三)

一、填空题

1、变压器气体保护的作用是保护变压器内部线圈短路或铁芯故障,并反映变压器油面 。 2、变压器瓦斯保护分为轻瓦斯和重瓦斯保护,其中 保护动作于跳闸, 保护动作于发信号。 3、BCH一2型差动继电器,其短路线圈的作用是 。

4、差动保护因变压器各侧电流互感器型号不同而产生不平衡电流,解决办法是__ 。 5、变压器差动保护由于变压器调压抽头改变而产生不平衡电流,解决办法是__ 。 6、采用BCH-2构成的变压器差动保护的基本侧是以______________________的大小决定的。

7、为了防止变压器外部短路引起变压器线圈的过电流及作为变压器本身差动保护和气体保护的后备,变压器必须装设 。

8、中性点直接接地的变压器零序电流保护,保护用的电流互感器应装于_______________。

9、单母线分段接线的双绕组变压器,相间短路后备保护第一时限应断开__断路器,第二时限断开__断路器。 10、变压器复合电压起动的过电流保护,负序电压主要反应_______短路故障,正序电压反应____短路故障。 11、双绕组降压变压器复合过电流保护,电压元件应接于_______ ____侧电压互感器上。 二、选择题

1.对于单侧电源的双绕组变压器,采用带制动线圈的差动保护,其制动线圈( )。

(A)应装在电源侧 (B)应装在负荷侧 (C) 应装在电源侧或负荷侧 (D)可不用 2、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压器,这时变压器的差动保护( )。 (A)立即动作 (B)延时动作 (C)不应动作 (D)视短路时间长短而定 3、变压器励磁涌流可达变压器额定电流的( )。

(A)6-8倍 (B)1-2倍 (C)10-12倍 (D)14-16倍 4、变压器励磁涌流的衰减时间为( )。

(A)1.5-2s (B)0.5-1 s (C)3-4 s (D)4.5-5 s 5、变压器差动保护差动继电器内的平衡线圈消除哪一种不平衡电流( )。 (A)励磁涌流产生的不平衡电流 (B)两侧相位不同产生的不平衡电流

(C)二次回路额定电流不同产生的不平衡电流 (D)两侧电流互感器的型号不同产生的不平衡电流 6、谐波制动的变压器纵差保护中设置差动速断元件的主要原因是( )。

(A)为了提高差动保护的动作速度 (B)为了防止在区内故障较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生高次谐波量增加,导致差动元件拒动 (C)保护设置的双重化,互为备用 (D)为了提高差动保护的可靠性 7、气体(瓦斯)保护是变压器的( )。

(A)主后备保护 (B)内部故障的主保护 (C)外部故障的主保护 (D)外部故障的后备保护 8、变压器过励磁保护是按磁密B正比于( )原理实现的。

(A)电压U与频率f的乘积(B)电压U与频率f的比值(C)电压U与绕组线圈匝数N的比值 (D)电压U与绕组线圈匝数N的乘积 三、判断题

1、变压器的故障可分为内部故障(变压器油箱里面发生的各种故障)和外部故障(油箱外部绝缘套管及其引出线上发生的各类故障)。( )

2、气体保护能反映变压器油箱内的各种短路、运行比较稳定、可靠性比较高,因此能完全取代差动保护的作用。( )

3、变压器在运行中补充油,应事先将重瓦斯保护改接信号位置,以防止误动跳闸。( )

4、变压器气体继电器的安装,要求变压器顶盖沿气体继电器方向与水平面具有1%-1.5%的升高坡度。( ) 5、Y,d11组别的变压器差动保护,高压侧电流互感器(TA)的二次绕组必须三角形接线。( ) 6、变压器励磁涌流和短路电流均包含有很大成分的非周期分量,往往偏于时间轴的一侧。( ) 7、在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况下,有可能产生很大的励磁涌流。( ) 8、当变压器发生少数绕组匝间短路时,匝间短路电流很大,因而变压器气体保护和纵差保护均会动作跳闸。( ) 9、中性点接地的三绕组变压器与自耦变压器的零序电流保护的差别是电流互感器装设的位置不同。三绕组变压器的零序电流保护装于变压器的中性线上,而自耦变压器的零序电流保护,则分别装于高、中压侧的零序电流滤过器上。( )

10、对于分级绝缘的变压器,中性点不接地或经放电间隙接地时应装设零序过电压和零序电流保护,以防止发生接地故障时因过电压而损坏变压器。( )

第 3 页 共 5 页

11、变压器的气体保护范围在差动保护范围内,这两种保护均为瞬动保护,所以可用差动保护来代替气体保护。( )

12、对只有两回线和一台变压器的变电所,当该变压器退出运行时,可以不更改两侧线路保护定值,此时不要求两回线相互之间的整定配合有选择性。( ) 四、问答题

1、什么是瓦斯保护?有哪些优缺点? 2、瓦斯保护的保护范围是什么? 3、变压器励磁涌流具有哪些特点?

4、变压器空载合闸时励磁涌流的产生与哪些因素有关? 5、变压器通常装设哪些保护装置?

6、变压器差动保护不平衡电流是怎样产生的? 7、全绝缘和分级绝缘变压器接地保护有何异同?

8、如图所示,降压变压器采用BCH-2型继电器构成纵差保护,已知变压器容量为,电压为110(1±2×2.5%)/11,Y,d11接线,系统最大电抗为52.7Ω,最小电抗为26.4Ω,变压器的电抗为69.5Ω,以上电抗均为归算到高压侧的有名值。11kV侧最大负荷电流1060A。电流互感器有如下标准变比:200/5、400/5、500/5、1000/5、1500/5。试决定保护动作电流,基本侧工作线圈匝数,非基本侧平衡线圈匝数及灵敏度。

《电力系统继电保护》模拟试题(三)答案 一、填空题

1、下降 2、重瓦斯 轻瓦斯 3、为了躲变压器励磁涌流 4、在整定计算时引入同型系数 5、在整定计算时提高保护动作值 6、流入差动继电器的二次电流 7、相间短路过电流保护 8、中性点引出线上 9、分段 变压器各侧 10、不对称 三相对称 11、低压 二、选择题

1、B 2、C 3、A 4、B 5、B 6、B 7、C 8、B 三、判断题:

1、√ 2、× 3、√ 4、√ 5、√ 6、× 7、√ 8、× 9、√ 10、√ 11、× 12、√ 四、问答题

1、答:(1)当变压器内部发生故障时,变压器油将分解出大量气体,利用这种气体动作的保护装置称为瓦斯保护。(2)瓦斯保护的动作速度快、灵敏度高,对变压器内部故障有良好的反应能力,但对油箱外套管及连线上的故障反应能力却很差。

2、答:(1)变压器内部的多相短路。(2)匝间短路,绕组与铁芯或与外壳间的短路。(4)油面下降或漏油。(5)分接开关接触不良或导线焊接不良。

3、答:(1)包含有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧。(2)包含有大量的高次谐波,并以二次谐波成分最大。(3)涌流波形之间存在间断角。(4)涌流在初始阶段数值很大,以后逐渐衰减。 4、答:(1)铁芯中的剩余磁通; (2)铁芯磁通不能突变;(3)合闸时电压初相角; (4)铁芯极度饱和。

5、答:变压器通常装设的保护有:瓦斯保护、电流速断保护、综差保护、复合电压起动的过流保护、负序电流保护、零序电流保护、过负荷保护。

6、答::(1)变压器各侧电流互感器型号不同;(2)变压器两侧的电流相位不同;(3)电流互感器标准变比与计算变比不同;(4)变压器调压分接头改变;改变;(5)变压器励磁涌流。

7、答:变压器接地保护均应装设反应零序电流、零序电压保护;对全绝缘的变压器并列运行发生接地故障后,中性点接地变压器先切除;对分级绝缘的变压器并列运行发生接地故障后,应将中行点不接地变压器先切除。

8、答:动作电流198A,基本侧工作线圈匝数7匝,差动线圈6匝,平衡线圈1匝,非基本侧平衡线圈3匝,灵敏系数2.37。

《电力系统继电保护》模拟试题(四)

一、填空题

1、发电机定子绕组的故障主要是指定子绕组的 短路、 短路和 短路。 2、发电机定子绕组匝间短路,纵差动保护_________动作。

3、发电机定子绕组发生单相接地,当接地电容电流大于_____安时,保护动作于跳闸。

4、发电机在 发生单相接地时,零序电压为相电压,在 发生单相接地时,零序电压为零。 5、对于中、小型发电机励磁回路的一点接地故障,通常用________________来发现。

6、发电机低压过电流保护,电流元件应采用__ ______接线,电压元件采用_____ ____接线。 7、发电机-变压器组接线且发电机和变压器之间无断路器时,差动保护______ ______。

8、发电机-变压器组低压起动过电流保护,当电压元件不满足灵敏度要求时,可增设一个接在________电压互感器上的电压元件。

9、发电机采用什么型式的相间短路后备保护由__________________________决定。 二、选择题

1、利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上( )。 (A)加装2次谐波滤过器(B)加装5次谐波滤过器(C)加装3次谐波滤过器(D)加装高次谐波滤过器 2、由反应基波零序电压和利用三次谐波电压构成的100%定子接地保护,其基波零序电压元件的保护范围是( )。

(A)由中性点向机端的定子绕组的85%-90%线匝 (B)由机端向中性点的定子绕组的85%-90%线匝 (C)100%的定子绕组线匝 (D)由中性点向机端的定子绕组的50%线匝 3、发电厂接于110KV及以上双母线上有三台及以上变压器,则应( )。

(A)有一台变压器中性点直接接地 (B)每条母线上有一台变压器中性点直接接地 (C)三台及以上变压器中性点均直接接地 (D)三台及以上变压器中性点均不接地 4、发电机定时限励磁回路过负荷保护,作用对象( )。

(A)全停 (B)发信号 (C)解列灭磁 (D)解列

5、发电机采用低电压过电流保护与采用复合电压过电流保护进行比较,低电压元件的灵敏系数( )。 (A)相同 (B)低压过电流保护高 (C)复合电压起动过电流保护高 (D)无法比较 6、发电机低电压过电流保护,电流元件应接在( )电流互感器二次回路上。

(A)发电机出口 (B)发电机中性点 (C)变压器低压侧 (D)变压器高压侧 7、发电机负序过电流保护是反应定子绕组电流不对称,而引起的( )过热的一种保护。 (A)定子铁芯 (B)转子绕组 (C)转子铁芯 (D)定子绕组

8、发电机─变压器组采用公共纵联差动保护,且分支线包括在纵联差动保护范围内,这时分支线电流互感器的变比应( )。

(A)与变压器相同 (B)与发电机相同 (C)按厂用变容量选择 (D)按分支线容量选择 9、发电机转子绕组两点接地对发电机的主要危害之一是( )。

(A) 破坏了发电机气隙磁场的对称性,将引起发电机剧烈振动,同时无功功率出力降低 (B)无功功率出力增加 (C)转子电流被地分流,使流过转子绕组的电流减少 (D)转子电流增加,致使转子绕组过电流 三、判断题

第 4 页 共 5 页

1、对于大容量的发电机—变压器组,采用双重化纵差动保护。发电机、变压器和厂用变压器各自装设纵差动保护作为主保护,再装一套公用的纵差动保护作为后备保护,以确保快速切除发电机、变压器和厂用变压器的内部故障。( )

2、发电机纵联差动保护没有动作死区。 ( )

3、发电机必须装设动作于跳闸的定子绕组单相接地保护。( ) 4、发电机励磁回路一点接地保护动作后,一般作用于全停。( )

5、在发电机中性点附近,不可能发生绝缘降低,因为发电机运行时中性点对地电压近似为零。( ) 6、发电机容量越大,它所能承受的负序过负荷能力越小。( )

7、对于直接连接在母线上的发电机,当接地电容电流小于4A时,则装设作用于信号的接地保护。( ) 8、利用零序电压构成的发电机定子接地保护在中性点附近发生接地时,保护不存在死区。( ) 9、微机发电机纵差保护瞬时值在一个周期内应满足基尔霍夫定律。( )

10、发电机失磁故障可采用无功改变方向、机端测量阻抗超越静稳边界圆的边界、机端测量阻抗进入异步静稳边界阻抗圆为主要依据,检测失磁故障。( ) 四、问答题

1、发电机可能发生哪些故障?

2、发电机可能出现哪些异常运行情况? 3、发电机相间短路后备保护有哪些方案?

4、试分析发电机纵差保护与横差保护作用及保护范围如何?能否互相取代?

5、发电机差动保护的不平衡电流比变压器差动保护的不平衡电流大还是小,为什么?

6、发电机采用高灵敏接线差动保护时,当电流互感器一相断线时保护会不会误动,为什么? 7、大容量发电机为什么要采用100%定子接地保护? 8、大型发电机定子接地保护应满足哪几个基本要求?

9、发电机100%定子接地保护灵敏度的高低以什么量的最小值来表示? 10、失磁保护判据的特征是什么?

4、答:纵差保护是实现发电机内部短路故障保护的最有效的保护方法,是发电机定子绕组相间短路的主保护。横差保护是反应发电机定子绕组的一相匝间短路和同一相两并联分支间的匝间短路的保护,对于绕组为星形连接且每相有两个并联引出线的发电机均需装设横差保护。在定子绕组引出线或中性点附近相间短路时,中性点连线中的电流较小,横差保护可能不动作,出现死区(可达15-20%),因此不能取代纵差保护。

5、答:发电机差动保护比变压器差动保护的不平衡电流小。因为发电机差动处在同一电压等级,可选用同型号同变比的电流互感器,发电机调压,不会引起差动两侧电流误差增大,不存在相位及励磁涌流的问题。

6、答:不会误动。因为断线时,断线相差动线圈与平衡线圈磁势相互抵消,非断线相平衡线圈产生磁势比动作磁势小。

7、答:利用零序电流和零序电压原理构成的接地保护,对定子绕组都不能达到100%的保护范围,在靠近中性点附近有死区,而实际上大容量的机组,往往由于机械损伤或水内冷系统的漏水等原因,在中性点附近也有发生接地故障的可能,如果对这种故障不能及时发现,就有可能使故障扩展而造成严重损坏发电机事故。因此,在大容量的发电机上必须装设100%保护区的定子接地保护。

8、答:应满足三个基本要求:(1)故障点电流不应超过安全电流。(2)有100%的保护区。(3)保护区内任一点发生接地故障时,保护应有足够高的灵敏度。

9、答:通常是以保护区内任一点发生接地故障时,保护装置刚能动作所允许的最大过渡电阻R1、R2,------Rn中的最小值表示。

10、答:(1)无功功率方向改变。(2)超越静稳边界。(3)进入异步边界。利用上述三个特征,可以区别是正常运行还是出现了低励或失磁。

《电力系统继电保护》模拟试题(四)答案

一、填空题 1、相间 匝间 单相接地 2、不会 3、5 4、发电机机端 中性点 5、定期检测装置6、三相式 三相式 7、可只装一套 8、高压侧 9、发电机容量及保护灵敏度 二、选择题

1、C 2、B 3、B 4、B 5、C 6、B 7、B 8、B 9、A 三、判断题

1、√ 2、× 3、× 4、× 5、× 6、√ 7、× 8、× 9、× 10、√ 四、问答题

1、答: (1)定子绕组相间短路;(2)定子绕组单相匝间短路;(3)定子绕组单相接地;(4)转子回路一点或两点接地;(5)发电机失磁。

2、答:(1)外部短路引起的定子绕组过电流:(2)过负荷引起的过电流;(3)定子绕组电流不对称;(4)励磁电流急剧下降或消失;(5)定子绕组过电压;(6)发电机逆功率运行。

3、答: (1)过电流保护;(2) 低电压过电流保护;(3)复合电压起动的过电流保护;(4)负序电流保护(①定时限负序电流保护;②反时限负序电流保护。

第 5 页 共 5 页