洁净手术室建筑技术规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1 )按表4.0.1中的新风换气次数计算的新风量。 2 )补偿室内的排风并能保持室内正压值的新风量。 3)人员呼吸所需新风量。

当最大值低于表7.1.6中要求时,应取表7.1.6中相应数值。 表7.1.6手术室新风量最小值

手术室级别 〖〗每间最小新风量(m3/h) Ⅰ 1000(眼科专用800) Ⅱ、Ⅲ 800 Ⅳ 600

7.1.8洁净手术室净化空调系统新风口的设置应符合下列要求:

1) 应采用防雨性能良好的新风口,并在新风口处采取有效的防雨措施。 2 )新风口进风速度应不大于3m/s。

3) 新风口应设置在高于地面5m、水平方向距排气口3m以上并在排气口上风侧的无污染源干扰的清净区域。

4) 新风口不应设在机房内,也不应设在排气口上方。 5 )宜安装气密性风阀。

7.1.9 手术室排风系统的设置应符合下列要求:

1) 手术室排风系统和辅助用房排风系统应分开设置。

2 )各手术室的排风管可单独设置,也可并联,并应和送风系统联锁。

3) 排风管上应设对≥1μm大气尘计数效率不低于80%的高中效过滤器和止回阀。 4) 排风管出口不得设在技术夹层内,应直接通向室外。 5) 每间手术室的排风量不宜低于200m3/h。

7.1.10 手术室空调管路应短、直、顺,尽量减少管件,应采用气流性能良好、涡流区小的管件和静压箱。管路系统不应使用软管。

7.1.11 不得在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级洁净手术室和Ⅰ、Ⅱ级洁净辅助用房内设置采暖散热器,但可用辐射散热板作为值班采暖。Ⅳ级洁净手术室和Ⅲ、Ⅳ级洁净辅助用房如需设采暖散热器,应选用光管散热器或辐射板散热器等不易积尘又易清洁的类型,并应设置防护罩。散热器的热媒应为不高于95℃的热水。

7.1.12手术部使用的冷热源,应考虑整个洁净手术部或几间手术室净化空调系统能在过渡季节使用的可能性。 7.2 气 流 组 织

7.2.1Ⅰ~Ⅲ级洁净手术室内集中布置于手术台上方的送风口,应使包括手术台的一定区域处于洁净气流形成的主流区内。送风口面积应不低于表7.2.1列出的数值,并不应超过其1.2倍。

表7.2.1洁净手术室送风口集中布置的面积 手术室等级 〖〗送风口面积(m2) Ⅰ级 续表7.2.1

手术室等级 〖〗送风口面积(m2) Ⅱ级 Ⅲ级

7.2.2 100级洁净区(室)的气流必须是单向流,高效过滤器满布比和洁净气流满布比应符合7.2.3条的规定,运行中工作区截面平均风速应符合表4.0.1的规定,速度均匀度宜符合10.3.5条的规定。

7.2.3 100级洁净区末级高效过滤器集中布置时应符合下列要求:

1)当平行于装饰层或均流层布置在静压箱下部送风面上时,过滤器满布比应不小于0.75。

过滤器满布比=高效过滤器净截面积〖〗布置高效过滤器截面的总面积

2) 当布置在静压箱侧面时,应单侧或对侧布置,侧面的过滤器满布比不应小于0.75,静压箱内气流应有充分混合的措施。

3 )当受到层高和不允许在室内维修的限制时,可采用有阻漏功能的送风面而把过滤器布置在静压箱之外,但应尽可能靠近静压箱,静压箱内气流应有充分混合的措施;洁净气流满布比应不小于0.85。

洁净气流满布比=送风面上洁净气流通过面积〖〗送风面总面积

7.2.4 低于100级的洁净区,当集中布置送风口时,送风口内末级高效过滤器可以集中布置,也可以分散布置,但在送风面上必须设置均流层。

7.2.5 洁净手术部所有洁净室,应采用双侧下部回风;在双侧距离不超过3m时,可在其中一侧下部回风,但不应采用四角或四侧回风。洁净走廊和清洁走廊可采用上回风。

7.2.6 下部回风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m,洞口下边离地面不应低于0.1m。Ⅰ级洁净手术室的回风口宜连续布置。室内回风口气流速度不应大于1.6m/s,走廊回风口气流速度不应大于3m/s。

7.2.7 洁净手术室均应采用室内回风,不设余压阀向走廊回风。

7.2.8 洁净手术室必须设上部排风口,其位置宜在病人头侧的顶部。排风口进风速度应不大于2m/s。

7.2.9 Ⅰ、Ⅱ级洁净手术室内不应另外加设空气净化机组。 7.3 净化空调系统部件与材料

7.3.1 空调设备的选用除应满足防止微生物二次污染原则外,还应满足下列要求:

1) 净化空调机组内表面及内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材料或面层,材质表面应光洁。

2) 内部结构应便于清洗并能顺利排除清洗废水,不易积尘和滋生细菌。

3) 表面冷却器的冷凝水排出口,应设能自动防倒吸并在负压时能顺利排出冷凝水的装置。在除湿工况时,应在系统运行3min内排出水来。凝结水管不能直接与下水道相接。