好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

刚性和柔性接触网技术标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

抢修不受此限制)。

接触线终端回头采用锯齿形(舌簧上带锯齿)锲型线夹连接固定,要求受力方向正确,舌簧锯齿面与接触线接触,回头部分与导线成90o角,回头长度不小于75mm,转角处的圆弧与舌簧密贴,制作工艺符合要求。

刚性接触网检修技术标准 支持、定位及绝缘装置

埋入杆件的螺纹完好,镀锌层完好,化学锚固螺栓孔填充密实;螺纹外露部分应涂油防腐;底座填充密实,表面光洁平整,无裂缝。

支持装置各紧固件齐全,安装稳固可靠,浇注水泥部分不得有松动和辐射性裂纹。 槽钢底座应水平安装,悬吊槽钢、绝缘横撑与安装地点的轨道平面应平行;平坡线路上悬垂吊柱及T形头螺栓应铅垂,倾斜度误差一般均不应大于1°,但位于坡道上的悬垂吊柱及T形头螺栓顺线路方向铅垂度偏差应以汇流排安装在悬挂金具内后能保证汇流排伸缩为原则。

减震道床区间和车站结构风管等低净空处采用的硅橡胶绝缘横撑的金属连接件与芯棒连接可靠,密封良好,硅橡胶伞裙完整无破损,C型汇流排定位线夹的U形螺栓距接地体、接地线的最小距离不得小于115mm。

支持结构及带电体距混凝土及金属结构的固定接地体的绝缘距离,静态值为150mm。 汇流排悬挂定位线夹材质、规格、尺寸符合设计要求。表面无裂纹、无缺损。紧固件、内衬尼龙垫齐全、无松动、可旋转部位无阻滞现象,留有因温度变化使汇流排产生位移而需要的间隙。

槽钢底座、悬吊槽钢、绝缘横撑、悬垂吊柱、T形头螺栓等构件无变形,镀锌层完整,应有不少于15mm的调节余量(净空限制地段除外),所有外露螺栓长度应保证电气绝缘距离。

绝缘子安装端正,绝缘子瓷釉表面光滑、清洁、无裂纹、缺釉、斑点、气泡等缺陷,瓷釉剥落总面积不大于30mm。

槽钢底座与混凝土的接触面上应涂隧道内防腐漆。T型头螺栓的头部长边应基本垂直于安装槽道方向,螺纹部分应涂油防腐。

接触悬挂及中心锚结

汇流排表面不允许有裂纹,不得扭曲变形,无明显转折角,表面光洁,无缺损、无毛刺、无污迹、无腐蚀。

2

连接件的接触面应清洁,汇流排连接缝两端夹持接触线的齿槽连接处平顺光滑,不平顺度不大于。汇流排连接端缝夹持导线侧需密贴,汇流排上平面缝隙的平均宽度不大于1mm,紧固件齐全,螺栓紧固力矩为16N·m。

接触线应可靠嵌入汇流排内,接触线与汇流排的接触面应均匀涂有薄层电力复合脂,在锚段内接触线无接头、无硬弯。

汇流排的悬吊线夹(定位线夹)应将汇流排包夹固定,滑动衬垫贴近汇流排,汇流排应能在滑动衬垫内顺线路方向滑动。如发现绝缘子或定位线夹顺线路方向有任何偏转,应松开包夹,调整绝缘子或定位线夹至垂直汇流排。

汇流排终端到相邻悬挂点的距离为1300mm,允许误差:-100mm ,+200。

接触线在锚段末端汇流排外余长为100~150mm,沿汇流排终端方向顺延并上翘,一般情况对接地体的距离不应小于150mm;困难情况不应小于115mm。

接触线的磨耗要均匀,其最大磨耗量控制在汇流排不能直接与碳滑板磨擦。具体操作时可按照稍大于50%控制,但最大不要超过60%。

汇流排防护罩安装要牢靠、稳定,不能有变形和严重老化现象。

在汇流排的上方,应尽采取措施以避免隧道渗水、漏水(包括稠液状矿物质),同时也要不定期检查接触线与汇流排间的导电油脂情况。

中心锚结应处于汇流排中心线的正上方,基座中心偏离汇流排中心应不大于±30mm。 中心锚结绝缘子表面应无损伤,接地端至带电体距离一般情况应不小于150mm;困难情况不应小于115mm。

中心锚结绝缘子及拉杆受力均衡适度,与汇流排的夹角不大于45°,中心锚结与汇流排固定牢固、可靠,螺栓紧固力矩符合设计要求,调整螺栓应处于可调状态。

拉出值及导高

刚性接触网悬挂点处接触导线的拉出值范围为±200mm,允许误差不应大于±10mm。其调整以主要悬挂点为主,辅助悬挂点的拉出值以将汇流排调整成圆滑的正弦波形状为原则。

悬挂点接触线高度应符合设计要求,允许误差为±5mm;相邻的两悬挂点相对高差一般不得超过所在跨距值的‰,设计变坡段不应超过1‰,跨中弛度不得大于跨距值的1‰,且不应出现负弛度。

汇流排横断面中轴线应垂直于所在处的轨道平面,偏斜不应大于1°。 锚段关节

锚段关节处的两支接触线在关节中间悬挂点处应等高,转换悬挂点处非工作支不得低于工作支,可以比工作支高出0~8mm,困难情况下不超过10mm。受电弓在双向通过时应平滑无撞击和拉弧现象。

非绝缘锚段关节两支接触悬挂的拉出值均为±100mm,汇流排中心线之间距离为200mm,允许误差±20mm。

绝缘锚段关节两支接触悬挂的拉出值均为±150mm,汇流排中心线之间距离为300mm,允许误差±20mm。

线岔

线岔处在受电弓可能同时接触两支接触线范围内的两支接触线应等高;在受电弓始触点后至岔尖方向,渡线接触线应比正线接触线高出0~10mm;在受电弓双向通过时应平滑无撞击及不应出现固定拉弧点。

单开道岔悬挂点的拉出值距正线汇流排中心线为200mm,允许误差±20mm。

交叉渡线道岔处的线岔,在交叉渡线处两线路中心的交叉点处,两支悬挂的汇流排中心线均距交叉点100mm,允许误差±20mm。

线岔处电连接线、接地线应完整无遗漏,连接牢固。 切槽式刚柔过渡

切槽式刚柔过渡在刚柔过渡交界区,汇流排对接触线不应产生下压或上抬力。 防护罩对露天汇流排覆盖完全,防护罩安装稳固,性能满足要求。 接触线接头线夹与接触线之间的滑动荷重不小于,螺栓的紧固力矩为。 刚性悬挂与相邻柔性悬挂导线不应相互磨擦。

刚柔过渡处的电连接线、接地线应完整无遗漏,安装牢固。 在受电弓双向通过时应平滑无撞击及不应出现固定拉弧点。 电连接

电连接线及线夹所用型号、材质、数量应符合要求,并预留因温度变化使接触悬挂产生伸缩而需要的长度。

电连接线的安装位置允许偏差为±200mm,在任何情况下均应满足绝缘距离要求。 截面120 mm软铜绞线不得有断股、散股。

刚柔过渡的电连接:电连接线在柔性悬挂承力索上除需用两个电连接线夹连接外,还需在线夹两端用直径为的铜线进行绑扎。绑扎应紧密,绑扎长度为100mm,电连接的长度应满足接触悬挂伸缩的需要。

2

电连接电缆在隧道顶部应牢固不易脱落,转弯处应弯曲自然,布线美观。 分段绝缘器

刚性悬挂分段绝缘器的安装方式和绝缘性能应符合产品安装使用说明书要求。 分段绝缘器上的两极靴枝间距应为100mm,允许误差±5mm;分段绝缘器中点偏离线路中心线不应大于50mm。分段绝缘器导流板与接触导线连接处应平滑,与受电弓接触部分应与轨面连线平行,且满足受电弓双向通过均无碰、打弓的现象。

分段绝缘器紧固件应齐全,连接牢固可靠,分段绝缘器上的锚固螺母和螺杆的旋紧扭矩见表7:

表7 分段绝缘器锚固螺母和螺杆旋紧扭矩

型号 力矩值(N?m) M8 20~30 M10 35~45 M12 50~60 刚性悬挂分段绝缘器带电体距接地体、构筑物或相邻供电分区带电体、相邻供电分区运行电客车受电弓的距离符合设计要求:静态不小于150mm,动态不小于100mm。

分段绝缘器距相邻刚性悬挂定位点的距离符合设计要求,允许误差±200mm; 分段绝缘器绝缘件表面应清洁,整体安装美观。 隔离开关

隔离开关的本体外观应无明显的损坏,绝缘子应完好、清洁。 隔离开关的DC1500V电力电缆连接应正确规整。

对150mm电缆绝缘层剥开长度为70mm;400mm电缆绝缘层剥开长度为90mm。电缆导体不得被损伤。

电连接线与接线端子压接应良好,握紧力不小于。电连接线夹与电连接线应接触良好,接触面应涂电力复合脂,线夹安装应端正牢固,螺栓紧固力矩应符合要求。

隔离开关接触良好,转动灵活,引线截面段与隔离开关的额定电流以及所连接的接触网当量截面相适应。

电动隔离开关的电源和控制回路接线正确,在允许电压波动范围内能正确、可靠动作。有联锁要求的开关,联锁关系、逻辑正确可靠,隔离开关机构的分、合闸指示与开关的实际分、合位置一致。

运行中的隔离开关,每年要用2500V的兆欧表测量1次绝缘电阻,并与最近的前1次测量结果比较,不应有显著降低。新安装的隔离开关,在投入运行前,要按规定进行交流

2

2

耐压试验。

电动隔离开关现场手动操作应和遥控电动操作动作一致。

隔离开关应分、合顺利,角度符合产品技术文件要求。触头接触良好,无回弹现象。 隔离开关合闸时闸刀要水平,其中心线就与静触头的中心线相吻合;合闸时应接触良好,以×10mm的塞尺检查刀闸的接触点,应塞不进去。

隔离开关的主刀闸和接地刀闸之间应有可靠的机械联锁。接地刀闸与主刀闸分别操作者时,机械联锁可靠,接地刀闸与地线应可靠连接。

隔离开关触头带电部分至顶部建筑物距离不应小于500mm,至隧道壁不应小于150mm。 隔离开关底座和操作机构底座应与架空地线可靠相连。

隔离开关底座和操作机构底座应呈水平状态,安装牢固,操作机构底座安装高度距地面1100mm。手动开关靠近线路端部至线路中心线不得小于2450mm,操作手柄应加锁。电动开关操作机构箱应密封良好,门锁和钥匙完好齐全。

隔离开关中心线应铅垂,传动杆垂直与操作机构轴线一致,偏差不大于2°,连接应牢固,无松动现象,铰接处活动灵活,并涂有中性凡士林。

设备接线端子与隔离开关连接接触面应涂电力复合脂。 架空地线

架空地线的截面积、连接电缆符合设计要求,其机械强度安全系数符合规定。 架空地线的张力要符合有关规定标准,冬季不至断(绷)线,夏季须有足够的线间距离。

架空地线的弛度应符合安装曲线,其允许偏差为%~+5,且最大弛度时,必须保证架空地线及其相连金具距接触网带电体不小于150mm;对运行车辆受电弓的距离不小于100mm。

架空地线应采用硬铜绞线,其绞线断股、损伤面积不超过其截面积的5%,且载流量不超过允许值时,可将断股处磨平,用铜线扎紧;当断股、烧伤面积在5%~20%时要进行补强;当断股、烧损面积超过20%时须更换新线或切断做接头。

架空地线不得有两股以上的断股,一个耐张段内,断股补强处数和接头处数均不得超过一个。

地线座、地线线夹和安装在架空地线上的电连接线夹的螺栓紧固力矩应符合规范要求。架空地线下锚处调整螺栓长度处于许可范围,并有不少于30mm的调节余量。

架空地线与接触网支持结构及设备底座的连接应为紧密连接。 地线线夹应安装端正,地线线夹中的铜垫片应齐全,安放应正确。

刚性和柔性接触网技术标准