主体结构底板首件施工总结
项目名称:市区碧桂路新城段改造工程 合同段:2014第235号 市政建设集团有限责任公司市区碧桂路新城段改造工程项目经理施工单位 部 首件施工 部位 K3+185~K3+210(C14节段) 首件施工时间 2015.11.15.~2015.11.19 主体结构底板首件施工简介: 我项目部于2015年11月15日~11月19日进行了主体结构底板首件施工,首件施工部位选在K3+185~K3+210(C14节段)长25m,模板拆除后进行外观、截面尺寸、轴线偏位、顶面高程等检查,各项指标均满足设计及规要求。(主体结构底板首件施工总结报告附后) 承包人: 日期: 监理意见: 签(章): 日期:
. . .c
主体结构底板首件施工总结报告
为了使主体结构底板施工能够达到设计和规要求,我项目部于2015年11月15日~11月19日进行了主体结构底板首件施工,现将主体结构底板首件施工总结如下:
1.首件施工目的
主体结构底板首件施工的目的如下: 1)验证C35砼施工配合比。
2)通过对主体结构底板外观、质量检查,验证钢筋制作、模板安装、砼浇筑施工工艺能否满足要求。
3)通过首件总结出技术参数、合理的施工方法用于指导后面大规模主体结构底板施工。
2.首件施工简介 1)桩号、位置选择
主体结构底板首件选在K3+185~K3+210(C14节段)长25m,该处破桩头、碎石垫层、砼垫层、卷材防水、细石保护层均已完成,施工材料直达现场,施工水电已接通,具备施工条件。
2)主体结构底板截面形式
K3+185~K3+210段主体结构底板截面尺寸为25(m)*42.9~46.9(m)(长*宽)。
3)首件施工过程
11月15日前各项材料准备就绪,现场准备工作完成; 11月15日~11月17日主体结构底板钢筋制作、安装、检查; 11月18日~11月19日模板安装、加固、钢边止水带安装、止
水钢板安装及细部结构的安装处理检查验收;
11月19日下午18:00浇筑主体结构底板砼,11月21日模板拆除,浇筑完成后洒水养护不少于7天;
模板拆除后进行外观、截面尺寸、轴线偏位、顶面高程等检查,达到龄期后对试块强度进行检验,各项指标均满足设计及规要求。
3.施工工艺 1)钢筋制作安装 ①钢筋加工
短钢筋和带弯钩钢筋、箍筋在加工场统一加工,加工完后分类堆放,根据施工的需要运到现场安装。钢筋加工前,根据设计图纸进行抽筋放样,编制钢筋加工表。成品钢筋堆放挂标识牌,说明使用部位、规格、数量、尺寸等容。
②钢筋定位放线
根据轴线放出主体结构底板边线,每隔10m放一个点,并用墨斗弹线,根据边线安装钢筋。
③钢筋连接方式
直径22mm及以下的钢筋采用绑扎或焊接,直径25mm及以上的钢筋采用直螺纹连接,钢筋的绑扎、焊接、螺纹连接严格按照设计图纸和规的要求执行。
④钢筋安装要求
钢筋绑扎要求:钢筋采用绑扎时,搭接长度为35d,绑扎采用20~22号钢丝,其中22号钢丝只用于绑扎直径12mm及以下的钢筋;四
主体结构底板首件施工总结