30m预应力砼现浇箱梁施工组织设计

一、 工程概况:略

2、预应力体系: (1) 、钢绞线和波纹管:

30m预应力现浇箱梁设纵、横两向预应力。预应力钢绞线采用

$ j15.24,技术标准符合 AST

M416-97规定, =1860MPa锚下张拉控制应力 1395MPa采用一端张拉。

预应力管道采用塑料波纹管,纵向预应力

1?6#束采用圆形波纹管,7#束和横向预应力钢束

采用扁形波纹管,预应力钢束直线段每 0.3m 设置一“井”字形架立筋进行固定,曲线段架 立筋间距要适当加密。

(2) 、纵向预应力设置和张拉:

第一孔腹板束 1?4 采用 $ j15.24 -19 钢绞线,梁端锚固采用 15-19P 型锚,张拉端采用 1519 群锚,并用

15-19 连接器接长;底板束 5 采用 $ j15.24 -19 钢绞线,锚固端采用 15-19P 型锚,张拉端采用 15-19 群

锚;底板束 6 采用 $ j15.24 -19 钢绞线,锚固端采用 15-19P 型 锚,张拉端采用 15-19 群锚;顶板束 7 采用 $ j15.24 -19 钢绞线, 锚固端采用 15-19H 型锚, 张拉端采用 15-19 群锚。

钢束张拉顺序为先张拉腹板束再张拉顶板束, 最后张拉底板束。 顶、底板束张拉顺序为先中 间后两边,张拉时应以箱梁中心线为准对称张拉。

钢束张拉时砼养护天数不应小于七天,且砼强度不低于设计强度的

90%。

(3) 、横向预应力设置和张拉:

横向预应力采用扁锚群锚体系,固定端为 二、 施工准备和施工顺序:

H型锚,张拉端为扁锚。

<一>、施工准备:

1 、会审图纸: 收到相关图纸后,组织技术人员进行图纸的会审,仔细校对墩、台、中心线、跨径、标高,

对会审发现的问题上报监理和设计单位解决。

2、 技术交底:

正式施工前进行相应作业的技术交底, 使所有施工人员都了解现浇箱梁每一道工序的施工和 需注意的环节。

3、 学习监理程序:

正式施工前组织技术人员和施工人员学习监理程序, 使技术人员和施工人员了解监理程序和 施工中需报验的工序和内容, 在施工中按照施工组织设计精心组织施工, 经自检合格,并经监理工程师认可后,方可开始进行下道工序施工。

每道工序施工完毕

<二>、施工总体安排:

根据施工图设计要求和我部现场实际情况,拟从

25#?24#右幅开始进行第一孔现浇箱梁施

25#?24#左幅现浇箱梁施工。施

超前浇筑段两孔进行支架预 并据此进行施工计划的安

工,并逐孔向小桩号方向施工。右幅施工一定数量后开始 工时超前浇筑段四孔进行地基处理, 压,超前浇筑段一孔进行底模铺设、 排,工料机调遣和配备。

超前浇筑段三孔进行搭设, 侧模安装和底腹板钢筋绑扎。

现浇箱梁逐孔流水作业施工示意图 (附后)

<三>、施工工艺流程: 1、施工工艺介绍:

30m现浇箱梁每孔砼一次浇筑成型。 (1) 、砼浇筑:

支架搭设并预压完毕后, 铺设底模, 安装外侧模和端头模板, 安装并绑扎底腹板、 横隔梁钢 筋,安装预应力波纹管、 锚垫板后, 安装内侧模和支撑, 安装内顶模, 安装并绑扎顶板钢筋, 安装预应力波纹管、锚垫板,经监理检验合格后进行砼浇筑。

(2) 、预应力张拉: 砼浇筑完毕,达设计强度 90%以上且龄期达 7 天后,方可进行张拉,张拉顺序为先纵

向后横 向,按照设计的张拉力和顺序进行,张拉油表读数及伸长量见附表。

(3) 、拆模卸架:

纵横向预应力钢束张拉完毕后, 卸落并拆除底模和外侧模, 拆除支架并及时进行孔道压浆。

2、施工工艺流程图:

30m现浇箱梁施工工艺流程图(附后)

三、主要施工方法和技术措施:

<一>、地基处理:

1、 承台基坑和泥浆池回填处理要求:

承台回填必须严格分层夯实,对于原地表水必须排干,排净,

不能有反浆,如出现翻浆及时

确保地基承载

进行换填处理。 对于处于地基处理范围内泥浆池及沟塘必须采用地表土换填, 力不小于 200KPa。

2、 地基整体处理方案: 根据现场土质情况,为 ***** 支架下地基有足够的承载力 , 地基处理前将原地面用

推土机予

以整平碾压,然后在其上铺设

30CM厚山红土作为结构层,并做出横坡以利于排水。

3、排水设施:

每孔纵横向每 5 米挖 1 道排水沟, 并在距支架外侧 1米处各挖 1 条排水沟, 排水沟断面为外 侧0.6米XI米,内侧0.4米X 0.4米,并安排专人用水泵及时抽除沟内积水。

<二>、模板及支架: 1、 支架、模板材料选用: (1) 、支架及辅助材料:

现浇箱梁采用满堂重型门式支架(规格为

3种:1 X 1.9m、1 X 1.35m、1 X 0.8m)作为主体,

以钢管作为纵横向连接和剪刀撑,采用调节杆、底托和顶托进行调整箱梁底板纵横坡。

(2) 、模板及辅助材料:

箱梁外露模板均采用 2.44 X 1.22 X 0.015 m优质竹胶板作为模板,采用方木或钢管作为背 愣,芯模采用15MM厚竹胶板或组合钢模。

立模标高通过顶托进行调整, 竹胶板间板缝边采用双面胶条和密封胶封牢, 模板板面之间应 平整,接缝严密、不漏浆。

安装前涂刷优质机油、肥皂水或脱模剂作为脱模材料。 在支架上按照设计要求间距摆放纵横向方木作为底模板支撑, 上,

纵向方木直接放置在支架顶托

2、 支架搭设:

⑴、架子搭设工艺流程:

在牢固的地基上弹线、放置5cm厚木板、立杆定位T摆放底托T竖门架并用交叉拉杆扣紧T 安装纵横向连接钢管,并与立杆扣紧T装第二层及以上支架T加设剪力撑T

T安装顶托T在顶托上居中安装纵向方木T铺设横向方木。

(安装调节杆

⑵、安装上下人行步梯:

地基处理、放置木板T立杆定位T摆放底托T竖门架

(或钢管)并用交叉拉杆扣紧T安装纵横

向连接钢管,并与立杆扣紧T装第二层及以上支架T加设剪力撑T安装横向承力杆T安装两 侧扶手T铺设踏步T安装安全网。 ⑶、安全网:

① 、挂设要求:安全网应挂设严密,用塑料绳绑扎牢固,不得漏眼绑扎,两网连接处应绑在 同一杆件上。安全网要挂设在棚架内侧。

② 、支架与施工层之间要按验收标准设置封闭平网,防止杂物下跌。 ⑷、安全挡板:

通道口要搭设安全挡板,通道口挡板需向两侧各伸出 ⑸、支架顶纵横向方木安装:

支架搭设完毕后,在顶托上居中安装纵向方木,然后在纵向方木上按 并用圆钉或骑马钉将两者固定,作为底模竹胶版的背愣。

1M向外伸出1M

30cm间距安放横向方 木,

3、支架预压: 满堂支架搭好且纵横方木安放完毕后, 为消除支架及地基的非弹性变形, 测出支架和地基的

6k5af5zdpj6h1tx45d7638ccg96mxg0071l