一、概况
(一)基本情况
灵宝市2014年农业综合开发高标准农田建设项目区拟定于寺河乡境,项目区位于灵宝市区东40公里处,东至寺河乡上埝村,西至川口乡红土坡村,南至寺河乡孟家河村,北至寺河乡村,涉及寺河乡牛心、院、沟南、闫村、柏五个行政村和灵宝市园艺场。
(二)气候条件
项目区所在地属暖温带大陆型季风气候,多年平均气温为13.9℃,极端最高气温42.7℃,极端最低气温达-17℃;多年平均降雨量约657.2mm,最小降雨量为384mm(1997年),最大降雨量为997.6mm(1964年),其特点是年际变化大,年分布不均,7~9月降水量占全年降雨的60%以上,多年平均水面蒸发量为994.1mm,全年无霜期为215天,多年平均日照时数为2293小时。
二、项目总体布局
(一)水源工程 1、现有水源工程
(1)园艺场现有水源工程
园艺场东寨子沟西岸水塘为浆砌石结构,利用上游寨子沟取水,经浆砌石渠道引水至水塘,塘右岸建有设计流量400m3/h,扬
程120m,装机100kw泵站1座,目前泵站,水塘工程运行良好,管网改造后该处水源可以供给园艺场2000亩和院村2500亩地。
园艺场南水塘,为浆砌石坝,设计流量70 m3/h,扬程180m,装机75kw,主要供给园艺场。
(2)闫村水源工程
南凹沟水塘为浆砌石结构,塘下游建有泵站1座,设计流量280 m3/h,扬程190m,装机250kw,供给闫村2500亩地。
2、新建水源工程 (1)新建柏村水源工程
在园艺场东寨子沟西岸水塘上游1.48km处新建一浆砌石重力坝,坝高16.5m,库容8.5万m3,坝体埋设排砂管和输水管,均为钢管,排砂管管径500mm,输水管管径300mm,排砂管和输水管均于下游出口设闸阀控制。并于坝后新建一泵站,采用1台离心泵供水,离心泵型号为200SLD280-43/5,设计流量180m3/h,扬程230m,功率300kw。新铺上水管为壁厚10mm的DN245mm钢管1250m,新架设高压线路1.8km,低压线路0.6km。
(2)沟南村水塘加固;
沟南村现状塘坝为浆砌石结构,塘坝下游建有泵站一座,设计流量30m3/h,扬程160m,目前泵站工程量好,只对水塘进行加固加高改造,在现状坝体基础上加高6m。详见设计图。
(二)蓄水池
1、柏村新建500m3蓄水池1座,100 m3蓄水池2座。32 m
3减压池2座。
2、园艺场新建200m3蓄水池1座。
3、沟南村新建500m3蓄水池1座,100 m3蓄水池2座。 4、院村新建100 m3蓄水池2座,32 m3减压池4座。 (三)管网工程
1、铺设地埋管道45.6km,其中Φ90UPVC管29918m,Φ160UPVC管11235m,Φ250UPVC管4458.78m;
2、Φ50排气阀114个,Φ90减压阀12个,Φ160减压阀5个,Φ63给水栓825个。
(四)田间道路工程
新建主路面宽为4m、两边路肩各为0.5m的农田生产用C20机耕道5.3km; 新建主路面宽为3m,两边路肩各为0.5m的硬化砂石机耕道5.4km。
三、水资源平衡分析
(一)项目区水资源概况
根据《灌溉与排水工程设计规》(GB50288-99),结合工程区地处北方,以旱作物为主,灌溉设计保证频率取75%,以此作为灌区灌溉设计标准。
1、水资源计算供水量分析:灌溉水源为地表水、地下水和过境水。
(1)地表水资源由《省水资源》(2007年)一书图11“省1956~2000年平均径流深等值线图”得该区多年平均径流深为120mm,年
径流变差系数Cv=0.6,Cs/Cv=3,控制面积15.6km2,计算项目区多年平均径流量为187.2万m3,P=50%保证率的年径流量为157.25万m3。
3-1 水资源计算供水量分析
集 水面多 年积(Km2 ) 平均 15.6 120
径 流 深(mm) P=50% 100.8 P=75% 69.6 水资源 量(万m3) 多 年 P=50% P=75% 平均 187.2 157.25 108.58 (2)地下水水资源根据《地下水资源调查评价报告》,本区地下水可开采模数为3.41×104m3/a·km2,可开采量为97.52万m3/a。
(3)过境水水资源项目区过境水,为项目区上游的汇流面积所产生的降水径流。过境水量计算采用地表水径流量计算公式,不同频率过境水径流量计算见下表:
3-2 项目区过境水量计算表
集 水面多 年积(Km2 ) 平均 28.6 120
径 流 深(mm) P=50% 100.8 P=75% 69.6 过 境 水 量(万m3) 多 年平均 343.2 P=50% P=75% 288.29 199.06 2、可利用水资源量分析 (1)地表水资源可利用量分析
河流生态需水量按径流的10%考虑,扣除汛期洪水量30%,则项目区地表水可利用量,P=50%保证率时项目区地表水可利用量为94.35万m3,P=75%保证率时项目区地表水可利用量为65.14万m3。
(2)地下水水资源可利用量分析
因该项目区属丘陵山区,开采成本较大,可利用量较少,故该
地下水资源量不计入水资源可利用量。
(3)过境水水资源可利用量分析
项目区的过境水水资源主要指项目区上游的汇流面积产生的径流,过境水水资源可利用量扣除河流生态需水量,按径流的10%考虑,则项目区地表水可利用量,P=50%保证率时项目区地表水可利用量为259.46万m3,P=75%保证率时项目区地表水可利用量为179.15万m3。
灌区可利用水资源总量为:P=50%保证率为353.8万m3,P=75%保证率为244.29万m3。
(二)供需平衡分析 分析计算设计水平年需水量
项目区耕地面积13698亩,规划发展高标准农田1万亩,涉及4个行政村和1个园艺场,2013年总人口3124人。项目建设期按一年建成考虑,设计水平年2014年需水量分析如下:
(1)农业灌溉需水量
a.设计水平年作物灌溉面积及种植结构
项目区设计水平年灌溉面积1万亩,主要作物为苹果。 b. 设计水平年农业灌溉用水量
设计水平年实际灌溉面积1万亩,苹果灌溉定额110 m3/亩,则现状需水量情况见下表:
表3-3 设计水平年农业灌溉用水量
品种 苹果 灌溉定额(m3/净需水量(万毛需水量(万面积(亩) 亩) m3) m3) 10000 110 110 115.8