14 套管电流互感器试验
15 测量与铁芯绝缘的各紧固件
..下载可编辑..
1)交接时 2)大修时
1)交接时(包括注油前) 2) 110kV及以上:2~3年; 110kV以下: 3~5年
1)测量绝缘电阻 2)检查极性 3)变比检查
4)测量励磁特性曲线
绝缘电阻与以前测试结果相比无显著差别
验电压的频率应为45~65HZ,全电压下耐受时间为60s 3)对分级绝缘的耐压试验标准,应按接地端或其末端绝缘的电压等级进行,试验电压标准为出厂试验电压值的80%
见第6章“互感器”
表6.1序7、9、13、14
1)用2500V兆欧表 2)夹件引出接地的可单独对夹件进行
..
(连接片可拆开者)及铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻 16 测量铁芯(有外接引下接地线的)接地电流
17 测量穿芯螺栓、铁轭夹件、绑扎钢
..下载可编辑..
3)大修前、后 4)必要时
1)投运后 2)3个月1次
1)器身检查时 2)大修中
运行中铁芯接地电流不应大于0.3A 220kV绝缘电阻不应低于500MΩ,其它与出厂值和以前测试结果相比应无显著差别
测量
3)对电抗器上有专用的铁芯接地线引出套管时,应在注油前测量其对外壳的绝缘电阻
1)用2500V兆欧表 2)连接片不能拆开者可不进行
..
带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻
18 测温装置校验
19 气体继电器校验
20 压力释放器校验
21 测量阻抗 ..下载可编辑..
1)交接时 2) 2~3年 3)大修时 4)必要时
1)交接时
2) 2~3年 3)大修时 4)必要时
必要时
必要时
按制造厂的技术要求
按制造厂的技术要求
动作值与铭牌值相差不大于10%或符合制造厂规定
与出厂值相差不大于±5%,与三相或三相组平均值相差不大于±2%
油浸式油浸式 如受试验条件限制可在运行电压下测
..
22 额定电压下的冲击合闸试验
23 油中糠醛含量测量 24 绝缘纸(板)聚合度测量
..下载可编辑..
1)交接时 2)更换绕组后
220k
1)需要了解绝缘老化情况时
V
2)油中气体色谱分析判断有过热故障,需确定是否涉及纸绝缘时 3)取绝缘纸测聚合度前
4)大修前和电抗器重新投运1~2个月后 5)超过注意值,可在1年内检测1次
220k
1)油中糠醛含量超过注意值时 V 2)运行25年左右
1)新装和全部更换绕组的电抗器,在额定电压下对电抗器的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间宜为5min,应无异常现象
2)部分更换绕组的电抗器,应进行3次,每次间隔时间宜为5min,应无异常现象
符合现行国家标准《油浸式变压器绝缘老化判断导则》DL/T 984的要求 1)当聚合度小于250时,应引起注意 2)聚合度小于150,电抗器应退出运行
量
1)在运行分接上进行 2)对中性点接地的
电力系统,试验时电抗器中性点必须接地
1)试样可取引线上绝缘纸、垫块、绝缘纸板等 2)对运行时间较长
..
25 绝缘纸220k
必要时
(板)含水V 量测量 5.3 消弧线圈
表5.3 消弧线圈的试验项目、范围、周期和要求
序 项目
范围 周期
1 红外测温 1年至少1次
2 油中溶解35kV
1)交接时(耐压试验后)
气体色谱油浸2)3~5年 分析
式
3)投运前 4)必要时
..下载可编辑..
不应大于下列值: 220kV: 3%
要求
1)新装消弧线圈的油中H2与烃类气体含量(μL/L)不得超过下列数值: 总烃: 20; H2: 10; C2H2: 0
2)大修后消弧线圈的油中H2与烃类气体含量(μL/L)不得超过下列数值: 总烃: 50; H2: 50; C2H2: 0
3)运行设备的油中H2与烃类气体含量的电抗器尽量利用吊检的机会取样
说明
1)总烃包括CH4、C2H4、C2H6和C2H2四种气体
2)溶解气体组份含量有增长趋势时,可结合产气速率判
断,必要时缩短周