13 测量绕组连同套管的tanδ

..下载可编辑..

V及以上或120MVA及以上测量极化指数

35kV

1)交接时

及以2)大修前、后 上且3)绕组绝缘电阻(吸收比、极化指数)测量异8000常时 kVA4)必要时

及以

1)20℃时tanδ(%)不大于下列数值: 110~220kV: 0.8

35kV: 1.5 2)tanδ值与出厂试验值或历年的数值比较,其变化不应大于30% 3)试验电压:

t1、t2时的绝缘电阻值

4)吸收比和极化指数不进行温度换算 5)封闭式电缆出线或GIS出线的变压器,电缆、GIS侧绕组可在中性点测量

..

14 电容型套管

tanδ和电容量

15 测量绕组连同套管的直流泄漏电流

..下载可编辑..

上的油浸式

1)交接时

2)110kV及以上:2~3年; 110kV以下:3~5年 3)大修后 4)投运前 5)必要时

10kV1)交接时 及以2)投运前

上且3)110kV及以上:2~3年; 1000110kV以下:3~5年 0kVA

4)大修前、后

及以5)必要时 绕组额定电压 10kV 10kV及以上

绕组额定电压 绕组额定电压Un

10kV以下

见第8章“套管” 表8序4

1)试验电压一般如下:

绕组额3 6~

18~

110~定 15.75 35

220

(kV)

用正接法测量有末屏引出的套管tanδ和电容值;封闭式电缆出线或GIS出线的变压器,电缆、GIS侧套管从中性点加压

读取1min时的直流泄漏电流值,泄

漏电流不宜超过本标准附录D的规定

..

上油浸式

直流试5 验 10 20 40

16 测量所有

分接头的电压比

17 检查变压

器的三相接线组别或单相变压器引出

..下载可编辑..

1)交接时 2)大修后

3)分接开关拆装后 4)更换绕组后 5)必要时

1)交接时 2)更换绕组后

(kV)

2)与前一次测试结果相比应无明显变化

1)各相分接头的电压比与铭牌数据相比应无明显差别,且应符合电压比的规律 2)35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差为±1%;其它所有变压器:额定分接电压比允许偏差为±0.5%,其它分接的电压比应在变压器短路阻抗值(%)的1/10以内,但不得超过±1%

必须与设计要求及铭牌上的标记和外壳上的端子标志相一致

..

线的极性 18 绕组连同

套管的交流耐压试验

..下载可编辑..

1)交接时 2)更换绕组后 3)必要时

1)绕组额定电压110kV以下变压器,应进行线端交流耐压试验,试验电压标准为出厂试验电压值的80%,或按表5.1A

2)绕组额定电压为110kV及以上的变压器,其中性点应进行交流耐压试验,试验电压标准为出厂试验电压值的80%,或按表5.1B

1)交流耐压试验可以采用外施工频电压试验的方法,也

可采用倍频感应法 2)试验电压波形尽可能接近正弦,试验电压值为测量电压的峰值除以2,试验时应在高

压端监测 3)外施交流电压试验电压的频率应为45~65HZ,全电压下耐受时间为60s 4)感应电压试验时,为防止铁芯饱

..

19 测量与铁..下载可编辑..

交接时(包括注油前)

绝缘电阻与以前测试结果相比无显著差别和及励磁电流过大,试验电压的频率应适当大于额定频率。除非另有规定,当试验电压频率等于或小于2倍额定频率时,全电压下试验时间为60s;当试验电压频率大于2倍额定频率时,全电压下试验时

间为

:120×

额定频率试验频率(s),但

不少于15s

1)用2500V兆欧表

1)

电力设备交接和预防性试验规程

..13测量绕组连同套管的tanδ..下载可编辑..V及以上或120MVA及以上测量极化指数35kV1)交接时及以2)大修前、后上且3)绕组绝缘电阻(吸收比、极化指数)测量异8000常时kVA4)必要时及以1)20℃时tanδ(%)不大于下