序 项目 范围 周期

要求 说明 1 红外测温 2 测量绕组

连同套管的直流电阻

3 测量绕组

连同套管的绝缘电阻 4 绕组连同

套管的交流耐压试验 5 额定电压

下的冲击合闸试验

..下载可编辑..

1年至少1次 1)交接时 2)必要时

1)交接时 2)必要时

1)交接时 2)必要时

交接时

1)各相绕组电阻相互间的差别应小于三相平均值的4%

2)与上次测量值相差不大于2%

不应低于1000MΩ

空心电抗器只需对绝缘支架进行试验,试验电压标准同支柱绝缘子耐压标准

在额定电压下对电抗器的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间宜为5min,应无异常现象

用2500V兆欧表

..

5.6 接地变压器和变压器中性点高阻装置

表5.6 接地变压器和变压器中性点高阻装置的试验项目、范围、周期和要求 序 项目

范围 周期

要求 1 红外测温 1年至少1次

2 绝缘油试

1)交接时 参考油浸式变压器的绝缘油试验标准进行

2)投运前 3)35kV:3~5年 4)大修后 5)必要时

3 测量绕组

1)交接时 1)1600kVA以上,各相绕组电阻相互间的差别的直流电2)3~5年 应小于三相平均值的2%,无中性点引出的绕阻

3)大修后

组,线间差别应小于三相平均值的1% 4)变换分接位置后 2)1600kVA及以下,相间差别应小于三相平均5)必要时

值的4%,无中性点引出的绕组,线间差别应小于三相平均值的2%

3)与以前相同部位测得值比较,其变化不应..下载可编辑..

说明

..

4 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比

5 测量穿芯螺栓、铁轭夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻

6 测量绕组所有分接..下载可编辑..

1)交接时 2) 3~5年 3)大修后 4)必要时

1)交接时 2) 3~5年 3)大修后 兼作1)交接时

站用2)更换绕组后

大于2%

1)绝缘电阻换算至同一温度下,不低于产品用2500V兆欧表 出厂试验值或前一次试验值的70%

2)35kV及以上应测量吸收比,吸收比在常温下不低于1.3;当R60s大于3000MΩ时,吸收比可不做考核要求

绝缘电阻与以前测试结果相比无显著差别

1)各相分接头的电压比与铭牌数据相比应无 明显差别,且应符合电压比的规律

..

头的电压变的3)必要时 比

接地变压器

2)35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允 许偏差为±1%;其它所有变压器:额定分接电压比允许偏差为±0.5%,其它分接的电压比应在变压器短路阻抗(%)的1/10以内,但不得超过±1%

7 检查变压兼作1)交接时

器的三相站用2)更换绕组后 接线组别变的或单相变接地压器引出变压线的极性 器 8 交流耐压

试验

1)交接时 2)大修后 3)必要时

必须与设计要求及铭牌上的标记和外壳上的 端子标志相一致

1)均应进行交流耐压试验,油浸式试验电压 标准为出厂试验电压值的80%,干式试验电压标准为出厂试验电压值的85%

2)对分级绝缘的耐压试验电压标准,应按接地端或末端绝缘的电压等级来进行

5.7 特殊连接结构变压器(参照国家电网山东电力集团公司《电力设备交接和预防性试验规程》)

..下载可编辑..

..

6 互感器

6.1 电流互感器

表6.1 电流互感器的试验项目、范围、周期和要求 序 项目

范围 周期

1 红外测温 1年至少1次 2 测量SF6110k

1)交接时

气体湿度V及2) 2~3年 (20℃的以上 3)大修后 体积分4)必要时

数) (μL/L) 3 SF6气体

1)交接时 密度继电2) 2~3年 器和压力3)必要时 表检查 4 密封性能

1)交接时 检查

2)大修后 ..下载可编辑..

要求

1)交接时和大修后不大于250 2)运行中不大于500

按制造厂的要求进行

1)油浸式互感器外表应无可见油渍现象 2)SF6气体绝缘互感器定性检漏无泄漏点,有

说明

SF6气体湿度的测量应在充气24h后进行

电力设备交接和预防性试验规程

..序项目范围周期要求说明1红外测温2测量绕组连同套管的直流电阻3测量绕组连同套管的绝缘电阻4绕组连同套管的交流耐压试验5额定电压下的冲击合闸试验..下载可编辑..1年至少1次1)交接时