施工试验检验计划
样两份,一份送试,一份备用。 燃烧性能 14 聚氨酯保温板 QB3806-1999 表观密度、 压缩强度、 导热系数 保温砂浆、胶粉聚苯15 颗粒、界面砂浆、抗裂砂浆: JG158-2004 导热系数、 干表观密度、 抗压强度和 燃烧性能。 断裂强力、断裂应变(断裂伸长)、16 耐碱玻纤网布 JC/T841-1999 耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率、单位面积质量 每500m3为一批,复验物理机械性能时每批抽取2块作为样品 8#9#楼外墙保温系统 每30t为一批,从每批任抽10袋,从每袋中分别取试样不少于500g,混合均匀,按四分法缩取出比试验所需量大1.5倍的试样为检验样。 同一规格、同一生产工艺、稳定连续生产的一定数量的产品8#9#楼外墙保温系统 8#9#楼墙保温系统 为一批。每卷去掉毛头1米,截取长约3米的试验室样本。 室内抹灰、外四、见证取样
1.见证人员
1.1设定1名取样和送检见证人,由施工现场监理人员担任,或由建设单位委派具备一定试验知识的专业人员担任。施工和材料、设备供应单位人员不得担任。
1.2见证人员上岗任职必须具有“见证人员岗位资格证书”。 2.见证取样试验室
2.1承担有见证试验的试验室,在有资格承担对外试验业务的试验室或法定检测单位中选定,并向承建工程的质量监督机构备案。承担该项目的施工企业试验室不得承担该试验业务。
2.2单位工程只选定一个承担有见证试验的试验室。
2.3依据以上规定,本工程选择了北京六建中心实验室,并经过了监理工程师的考察认定。
3.见证取样项目
· 6 ·
施工试验检验计划
3.1用于承重结构的混凝土试块; 3.2用于承重结构的砌筑砂浆试块; 3.3用于结构工程中的主要受力钢筋; 3.4地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; 4、见证取样次数
4.1单位工程有见证取样和送检次数不得少于试验总数的30%,试验总次数在10次以下的不得少于2次。
4.2工程的重要部位可以增加有见证取样和送检次数。送检试样在现场施工试验中随机抽检,不得另外进行。
4.3有见证取样和送检的各种试验项目,凡未按规定送试、送试次数达不到要求,其工程质量应由法定检测单位进行检测确定,其检测费用由责任方担任。 5、见证记录
5.1施工过程中,见证人应按照有见证取样和送检计划,对施工现场的取样和送检进行见证,并在试样或其包装上做出标识、封志。
5.2有见证取样、送检项目的试验报告应加盖“有见证试验”专用章,由施工单位填写汇总表,与其它施工资料一起纳入工程施工技术档案,作为评定工程质量的依据。
5.3有见证取样和送检的试验结果若达不到规定标准,试验室应向承监工程的质量监督机构报告。
5.4各有见证取样和送检试验资料必须真实完整,符合管理规定。 6.有见证取样试验
有见证取样试验一览表(一)
· 7 ·
施工试验检验计划
序 号 1 1.2 分项 工程 名称 防水工 2/1.5mm厚聚合物改性沥程 防水工 程 青防水卷材 单组分聚氨酯 φ 6 φ 8 φ 10 φ 12 筋 工 主程 体 钢 8 10 12 14 16 18 20 22 25 500-1000卷 5t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 60t 计划取样见证取样 总数 6 1 1 1 2 1 1 1 3 3 5 3 2 2 2 无 无 无 无 1 1 1 1 2 1 1 1 1 次数为常规取样 总数的30%,11 次,主要侧重于 大直径的受力筋 1 1 品种、规格 取样基数 用量 (T) 4500 1.3 3 31 95 50 2 2 125 148 269 165 106 74 120 2 有见证取样试验一览表(一)续
序 号 分项 工程 名称 16 钢筋接头 直螺纹套筒 18 20 22 25 预拌砂浆 轻集料混凝土空心砌块 蒸压加气混凝土砌块(砂加气) 蒸压加气混凝土砌块(灰500个 500个 500个 500个 500个 400t 1万块 1万块 1万块 计划品种、规格 取样基数 用量 200 450 700 680 500 800 3万块 4万块 18万取样见证取样 总数 1 1 2 2 1 2 3 4 18 1 1 2 2 1 无 无 无 无 2 钢筋工程
· 8 ·
施工试验检验计划
加气) 块 有见证取样试验一览表(二)
分部 序 工号 程 名称 基1 础 工程 分部 序 工号 程 名称 剪力墙 (-1F) 柱(-1 F) 地下室顶板梁 (-1F) 2 主体工程 混 凝 土 板、梁、柱、墙 C30 每层每施工段每100 m3取一次 11753.08 68 68 4 以同一砂浆强度等级、同一配合比、同C35 100m3 8#:360 4 4 2 C45 C45 100m 100m3 3常取样 项目 垫层 防水保护层 筏基底板 C15 C15 C30S6 100 m3 100m3 100m 3取样 部位 强度 等级 计划浇筑取样基数 量m3 (台班) 规 取样 次数 8 2 8 3 常同条 件试块 3 3 3 1 连续供同一配合比混凝土量大于1000m3取样基数为200m 见证 取样 次数 备注 混 凝 土 675 104 8#楼:734 9#楼:212 取样 项目 取样 部位 强度 等级 取样基数 计划浇筑量m3 (台班) 规 取样 次数 9 9 2 4 同条 件试块 5 5 4 4 3 3 1 2 见证 取样 次数 备注 8#:850 9#:850 134 7#:360
· 9 ·
施工试验检验计划
主3 体工程
砌筑砂浆 注:1、表中空白处因图纸未全到位,现无法统计填写
围护墙、分隔墙 M5、Mb5 250m3 (砌体) 无 无 种原料每一楼层或250m3砌体 2、同条件试块为拆摸试块。墙、柱试块强度要求应大于1.2Mpa。梁、板试块按梁、板
的跨度取样如下:
结构类型 结构跨度(m) ≤2 按设计混凝土强度标准的百分率 50 75 100 75 100 板 >2, ≤8 >8 梁 ≤8 >8 ≤2 75 100 悬臂构件 >2
· 10 ·