施工试验检验计划
张家港中凯城市之光8#9#楼
施工检验和试验计划
2018年11月
1 ·
江苏省苏中建设集团股份有限公司
·
施工试验检验计划
一、试验目的
1. 保证建筑工程全过程工程质量处于受控状态。
2. 使所有分部分项工程质量达到施工规范标准及合同要求。 二、试验要求
1.对材料工作人员的要求
1.1 材料工作人员应提供随行质量证明文件:原材料、成品、半成品、构配件出厂合格证、准用证;试(检)验报告及资质证明,施工许可证等。
1.2 认真贯彻国家、部及地区颁发的现行要求建筑工程的法规、规程、规定、试验方法及有关制度。
1.3 严格按照材料检验标准对供货厂家提供的随行质量证明文件进行审核做到物证相符,把好采购关。
2.对试验工作人员的要求
2.1 试验人员必须经有关部门考核发给试验工作岗位合格证,无证者不得从事试验工作。
2.2 认真贯彻国家、部及地区颁发的现行要求建筑工程的法规、规程、规定、试验方法及有关制度。
2.3 严格按照材料检验标准有关取样的规定取样送试。 2.4 试验报告必须实事求是,字迹清楚、数据可靠、结论正确。 2.5 认真填写各种实验资料、实验记录,编写实验台帐。 3.对技术资料管理人员的要求 3.1 资料管理人员应经培训上岗。
3.2 应具备专业知识,应全面了解、掌握、分析资料归档的真实性、
· 2 ·
施工试验检验计划
及时性、准确性、完整性及可追溯性,并应按专业系统分类编目归档。 三、常用原材料及施工过程中试验取样规定
常用原材料及施工过程中试验取样规定一览表
序 号 材料名称及依据标准 水泥 1 GB175-1999 GB1344-1999 GB12958-1999 胶砂强度(抗压、抗折) 必试项目 验收批划分及取样数量 1) 以同一水泥厂、同品牌、同强度等级、同一出厂编号,2) 随机从20个以上不同部位或20袋中取等量样品拌合均匀,再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。 部位 8#9#楼二次结构喷浆、抹灰工程、现场修补等(是否需要送检视具体情况)。 1) 以同一产地、同一规格每≤400m或600t为一验收批,每 2 砂 GB/T 14684-2001 JGJ52-99 筛分析、 含泥量、 泥块含量 一验收批取样一组(20kg)。 2) 当质量比较稳定、进料量较大时,可定期检验。 3) 取样部位应均匀分布,在料堆上从8个不同部位抽取等量试样(每份11kg)。然后用四分法缩至20kg,取样前先将取样部位表面铲除。 1) 以同一产地、同一规格每≤400m或600t为一验收批, 3 筛分析、 石 JGJ53-92 GB/T 14685-2001 含泥量、 泥块含量、 针片状颗粒含量、压碎指标 每一验收批取样一组。 2) 当质量比较稳定、进料量较大时,可定期检验。 3) 取样一组40kg(最大粒径10、16、20mm) 或80kg(最大粒径31.5、40mm)取样部位应 均匀分布,在料堆上从五个不同的部位抽取大致相等的试样15份(在料堆的顶部、中部、底部),每份5-40kg,然后缩分对40kg或60kg送试。 轻集料混凝土小型4 空心砌块 GB/T4111-1997 GB15229-2002 ①热轧带肋 钢筋 5 GB/T1499-1998 GB/T2957-1998 GB/T2101-89 拉伸试验(屈服点、抗拉强度、伸长率) 弯曲试验 同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态每≤60t为一验收批。每一验收批取一组试件(拉伸、弯曲各2个)。 抗压强度 每≤1万块为一验收批。每一验收批取样一组(5块)。 8#9#楼二次结构墙体砌筑(主要为内墙) 33安定性、凝结时间、袋装水泥每≤200t为一验收批,每批取样一组(12kg)。 8#9#楼楼地面工程 8#9#楼地下室底板换填 8#9#楼主体结构及二次结构墙体砌筑
· 3 ·
施工试验检验计划
②热轧圆盘条 6 GB/T701-1997 GB/T2957-1998 GB/T2101-89 拉伸试验(屈服点、弯曲试验 同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态每≤60t取自不同盘)。 8#9#楼主体结构及二次结构墙体砌筑 抗拉强度、伸长率) 为一验收批。每一验收批取一组试件(拉伸1个、弯曲2个,机械连接(直螺纹套管连接) 1、工艺检验试验: 在正式施工前,按同批钢筋、同等机械连接形式的接头钢筋接头 (机械连接) GB50204-2002 7 JGJ107-2010 JGJ108-96 JGJ109-96 JG/T3057-1999 抗拉强度 试件不少于3根,同时对应截取接头试件的钢筋母材,进行抗拉强度试验 2、现场检验 ①现场的接头检验按验收批进行。 ②同一施工条件下,采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头每≤500个为一验收批。 ③每一验收批必须在工程结构中随机截取3个试件做单向拉伸强度试验。 ④在现场连续检验10个验收批,其全部单向拉伸试件一次抽样全部合格时,验收批接头数量可扩大一倍。 拉力、最大拉 8 2/1.5mm厚改性沥青卷材 JC/T559-1994 JC/T560-1994 力时断裂伸长率、不透水性、 柔度(-10°C,-15°C) 耐热度(85°C,90°C) 单组分聚氨酯 GB/T19250-2003 聚氨酯防水涂料 9 GB/T16777-2008 建筑防水涂料试验方法 取原样土50kg(密封),保持自然含水率。 按取点布置图取样、编号,取土后连同环刀一并送试。击实试验 (必要时做)压实10 回填土 系数、干密度、含水率;求最大干密度和最优含水量) 取样数量: 在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水率。 基坑:每100-500 m2取1点,但不少于1点。 基槽管沟:每层按长度20-50m取点,但不少于1点。 场地平整 在每400-900m2取1点,但不应少于10点; 长度,宽度,边坡为每20m取一点,每边不应少于1点。 注:当用环刀取样时,取样点应位于每层2/3的深度处。
· 4 ·
拉伸强度、 断裂伸长率、 撕裂强度、 低温弯折性、 不透水性 批量:甲组分5t为一批,不足5t也按一批计。乙组分按产品重量配比相应增加批量。 抽样:按产品配比取样,甲、乙组分样品总量为2kg (1)以同一生产厂、同一品种、同一等级的产品每≤ 1000卷为一验收批。 (2)在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷做物理性能试验。 (3)切除距外层卷头2500mm后,顺纵向截取长800mm全幅卷材式样2块,一块做物理性能检验用,另一块备用。 8#9#楼主体结构工程 8#9#楼屋面及地下室外墙、底板及顶板 8#9#楼屋面及卫生间防水工程 8#9#楼地下室周边回土
施工试验检验计划
试块置留: 普通混凝土强度试验应以同一混凝土强度等级、同一配合比、生产工艺相同、同种原材料、同一次连续浇筑的预拌混凝土中取样。 每一工作台班、每一现浇楼层施工段及同一单位工程为一取样单位。连续浇筑小于1000m3时,每100m3混凝土留普通混凝土 GB50204-2002 GB50010-2002 11 GBJ80-85 GBJ81-85 JGJ55-2000 GBJ107-87 GB50209-2002 稠度 抗压强度 结构实体检验(包括同条件养护试件强度和结构实体保护层厚度,按GB50204-2002规定执行)。 标准养护试块不得少于1组,备用试块不 少于1组,并根据需要制作相应组数的同条件拆模试块(底板除外)。 当一个分项工程连续供应相同配合比的混凝土量大于1000m3时,其交货检验的试样,每200m3混凝土取样不得少于1次,标准养护试块不得少于1组,并留置与结构同条件养护的试块。 冬季施工的混凝土试件的留置除应符合有关规定外,尚应增设不少于两组与结构同条件养护的试件,分别用于检查受冻前的混凝土强度(4Mpa)和转入常温养护28d的混凝土强度。 试样要有代表性,应在混凝土浇筑地点随机取样制作。对于预拌混凝土应在卸料过程中卸料量的1/4~3/4之间取样,每个试样量应满足混凝土质量检验项目所需用量的1.5倍,但不少于0.2m3。 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 同一混凝土强度等级、同一抗渗等级、同一配合比、生产工艺基本相同,同一次连续浇筑,500m3以内取一次。 试块应在浇筑地点制作,且至少一组应在标准条件下养抗渗混凝土 GB50204-2002 12 GBJ50080-2002 GBJ50082-2002 JGJ55-96 稠度 抗压强度 抗渗等级 结构实体检验 护,其余试块应与构件相同条件下养护。 留置抗渗试块的同时,需留置抗压强度试件并应取自同一混凝土拌合物中。 取样方法同普混中第5、6项。 抗渗试件以6块为一组,试件成型后24h拆模。拆模后,要用钢丝刷刷毛抗渗试件顶面和底面。然后编号并分别进行标准养护和同条件养护。 每组试件包括同条件试块、抗渗试块和强度试块,标准养护试件至少各1组(抗渗1组为6块,抗压1组为3块),同条件养护试块根据实际需要确定。 现场检验: 砌筑砂浆 JGJ170-92 JGJ98-2000 13 GB50203-2002 JC860-2000 GB50209-2002 GB/T50315-2000 稠度 抗压强度 分层度 1、以同一砂浆强度等级、同一配合比、同种原材料每一楼层或250m3砌体(基础砌体可按一个楼层计)为一个取样单位,每组取样单位标准养护试块的留置不得少于一组(每组6块)。还应制作同条件养护试块、备用试块各一组。 2、试样要有代表性:标养试块、同条件试块、备用试块必须取自同一次拌制的砌筑砂浆拌合物,并至少从三个不同部位集取,数量应多于实验用料的1~2倍。 3、干拌砂浆:同强度等级每≤400t为一验收批。每批从20个以上不同部位取等量样品,总质量不少于15kg,取
· 5 ·
8#9#楼主体结构混凝土 8#9#楼地下室混凝土结构底板、防水外墙及有回填土区域的顶板 8#9#楼二次结构墙体砌筑工程