施工现场临时施工用水用电规划方案
1
资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
现场用水用电规划方案
目录
一、 工程概述 二、 技术依据 三、 工地临时水电规划 四、 组织结构 五、 临时水电施工管理 六、 电工安全生产操作规程 七、 配电线路布置
八、 计划配备的主要机械设备 九、 安全用电有关注意事项 十、 安全用电技术措施 十一、 十二、
十三、
计量、 收费管理 外罚
配合与对分包单位现场临时水电的日常管理
一、 工程概述
武汉万科城市花园上东7北区项目位于关山一路与江夏大道的交汇处, 该项目地面以上18层, 地下1层, 为框剪结构, 其中1层至18层为公寓式住宅楼, 地下室一层为停车场及机电设备用房。总建筑面积为28480.58平方米, 高度为52.65米。
2
资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
二、 技术依据
1、 《建筑工程现场临时用电安全技术规范》
2、 《临时用电安全规范》
3、 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》的有关内容 4、 《高层建筑防火验收规范》
三、 工地临时水电规划
根据本项目分段施工、 面积大, 且半地下室有为整体半地下室、 且每段的层高又各不相同, 为了保证总包及多家分包施工用水、 用电便利, 满足整体工期要求, 方便管理的原则, 特作如下规划:
1、 总包单位负责工地临时用水用电主干网的施工及日常管
理
2、 塔吊采用二条专用电缆VV22-4*35+1*25
3、 从甲方提供的接线点穿室外敷设一条W22-4×95+1×70
铜芯电缆至施工用电配电房, 从施工用电敷设两条W22-4×70+1×35铜芯电缆, 一条通至二段1-21轴, 三段、 四段二级配电箱; 一条通至二段21-42轴。一段、 五段二级配电箱。
4、 在标准层每隔二层分别设置一个临时标准二级配电箱。
3
资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
5、 在室外甲方提供的接水口分别接至各段。一、 三段接水
有市政水管直供, 二段、 四段、 五段三层以上经四段消防水箱经高扬水泵送水。
6、 每层设置一个DN20取水口供总包分包消防用水。
四、 组织结构
相关岗位人持有相关岗位证书
岗位 技术策划 现场管理责任人 维护电工 维护管工 人员 张晓 王跃平 胡波 陈惠东 联系方式 五、 临时水电施工管理
1、 施工用水管和电源线将根据工程现场的实际情况尽量采用埋地地沟内敷设, 以保持现场的整洁有序, 从甲方提供的电、 水源接驳点接入。
2、 甲方提供的水源接驳点接入管径为DN40mm的施工用水总管, 进入作业区的施工用水支管选用管径为DN20∽40mm, 水源接驳点接入管径为管径DN40mm水管到四段地下室消防水池为临时蓄水池, 经过水泵( 一备一用) 引至各段上部结构直到屋顶, 从底部加设阀门以便检修。从施工用水总管引入管径为15mm生活用水管, 到厕所。
3、 临时用电线路安装、 施工照明及手操电动工具的使用应遵守《施工现场照明用电安全技术规程》。
4、 施工照明配电与施工动力用电分箱布置。所有用电线路实
4
资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
行三级保护, 对现场所有配电箱统一编号, 标注责任人。
5、 楼层施工用电, 统一由楼层总配电箱内用分电箱接出。机电设备必须设有一机一闸一保护接地装置, 并在箱内标有回路标示图。
6、 施工现场采用的中性点直接接地的电力线路中应采用TN-S接零保护系统( 三相五制) 。电气设备的金属外壳必须与采用保护零线连接。按59-99标准和有关规定, 动力和照明分开, 布电线路、 配电箱、 用电设备一律按TN-S三相五线制进行布线, 示意图如下:
工作接地L1(相线)L2(相线)L3(相线)N(工作零线)PE(保护零线)保护零线重复接地电气设备外露导电部分5