WDGL-V线路录波装置说明书
[V2005.1] 版 WDGL-V/X
线路微机电力故障录波监测装置
山 东 山 大 电 力 技 术 有 限 公 司 WDGL-V/X
新一代---线路微机电力故障录波监测装置
跨大区电网的互联和电力市场的发展在带来明显经济效益的同时,也对电力系统的安全
稳定运行提出了严峻的挑战。大范围、长过程的严重故障,使电力系统的事故分析越来越困
难。传统的主要记录暂态故障数据的故障录波装置,在电力系统日益发展的今天已很难满足
新的要求。
以十几年录波器的开发经验,依靠山东大学雄厚的科研技术力量,结合当前最先进的电
子技术,我们推出了带有稳态记录功能的新一代故障录波装置。以高速精确的数据采集系统,
结合可靠快速的通讯手段,实现了360小时不间断记录全部通道稳态数据的能力。在线分析
软件实现了对稳态、暂态数据的统一分析功能,故障的产生和发展过程一目了然。
全嵌入式硬件结构平台、先进可靠的软件平台、完整可靠的启动方式、高精度数据采集
系统、360小时不间断稳态数据记录、功能强大的在线分析软件、高精度故障测距技术、内
嵌式GPS同步采样、强大的计算功能、开放的数据格式、灵活可靠的组网及数据远传、远方
维护功能、双电源冗余设计、超宽电流输入范围等,使我们产品更具有优异的性能。
新一代WDGL-V/X型微机电力故障录波监测装置,必将为电力系统的可靠稳定运行提供
保障,必将大大提高运行人员的事故分析能力,也必将为电力系统带来明显的经济效益。
好录波器,山大造 目 录 Contents 1 技术特
点……..................................................................
.........................................1 2 技术指
标...................................................................................................................3
3 技术原
理...................................................................................................................5
3.1 基本原
理.....................................................................................................5
3.2 记录方
式.....................................................................................................5
3.3 输出方
式.....................................................................................................6
3.4 输出分析报告内
容.....................................................................................6
4 装置面板说
明...........................................................................................................7
4.1 前面
板.........................................................................................................7
4.2 后面
板.........................................................................................................8 5 在线分析软
件.........................................................................................................10
5.1 概
述...........................................................................................................10
5.2 主界
面.......................................................................................................11
5.3 参数设
置...................................................................................................14
5.4 实时监
视...................................................................................................23
5.5 故障分
析...................................................................................................26
5.6 稳态分
析...................................................................................................36 6 运行维
护.................................................................................................................39
7 订货说
明.................................................................................................................41
8 附
录..........................................................................................................................42
1
WDGL-V/X微机电力故障录波监测装置(以下简称装置)全面贯彻了全国电力行业标
准《220KV-500KV电力系统故障动态记录装置的检测要求》(DL/T663-1999)和《220KV-500KV电力系统故障动态记录技术准则》(DL/T553-94),并参考了2004年6月1日最新实施的行业标准《微机型发电机变压器组动态记录装置技术条件》(DL/T873-2004),自主研制开发的新一代录波监测装置,与国内外同类产品和以往产品相比,具有更加鲜明的技术特点:
全嵌入式硬件结构平台 ETX(Embedded Technology Extended)嵌入式模块化CPU、
32位浮点数字信号处理器(DSP)、大规模可编程逻辑器件 (CPLD)、分层分布式多CPU并行技术;功能合理分散、结构 紧凑、易于扩展、充分保证装置具有强大的数据吞吐及处理能 力。电磁兼容(EMC)通过严酷等级为?级测试。实现了高性
能、高可靠性、免风扇、低能耗的整机一体化工业级设计。 先进可靠的软件平台 基于先进的嵌入式实时多任务操作系统平台,采用组件化的软