**工程 聚合聚苯板外墙外保温施工方案
法 拉伸粘结强度(与聚合聚苯板),MPa 压折比 抗冲击性 吸水量,g/m2 可操作时间,h 玻纤网技术指标
常温常态 耐水 耐冻融 ≥0.08,破坏在聚合聚苯板内 ≥0.08,破坏在聚JGJ 合聚苯板内 ≥0.08,破坏在聚合聚苯板内 ≤3.0 3J级 ≤500 1.5~4.0 GB/T 17671 JC/T 993 JGJ 144 试验方法 144 项 目 单位面积质量,g/m2 耐碱断裂强力(经、纬向),N/50mm 耐碱断裂强力保留率(经、纬向),% 断裂伸长率(经、纬向),% 第 10 页 ,共20 页
性能指标 ≥130 GB/T9914.3 ≥750 ≥50 ≤5.0 GB/T7689.5 **工程 聚合聚苯板外墙外保温施工方案
锚栓塑料圆盘直径应不小于55mm,金属螺钉应采用不锈钢或经过表面防腐处理的金属制品,塑料钉和带圆盘的塑料钢钉应采用聚合物材料制作,其技术指标应符合下表的要求。
锚栓技术指标
性能指标 项目 A类基层B类基层C类基层D类基层E类基层试验方法 JG/T 366 墙体 墙体 墙体 墙体 墙体 抗拉承载力标准值,≥0.60 ≥0.50 ≥0.40 ≥0.30 ≥0.30 kN 抗拉承载力标准值检测; A类:普通混凝土基层墙体; 注:当锚栓不适用于某类基层墙体时,可不做相应的B类:实心砌体基层墙体,包括烧结普通砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体以及轻骨料混凝土墙体; C类:多孔砖砌体基层墙体,包括烧结多孔砖、蒸压灰砂多孔砖砌体墙体; D类:空心砌块基层墙体,包括普通混凝土小型空心砌块、轻集料混凝土小型空心砌块墙体; E类:蒸压加气混凝土基层墙体。 与外墙外保温系统配套的柔性腻子和建筑涂料等饰面材料应符合相应标准的要求,还应与外墙外保温系统相容。
严寒和寒冷地区外保温使用的粘结材料,其冻融试验结果应符合该地区最低环境温度的使用要求,检验方法为核查质量证明文件。
第 11 页 ,共20 页
**工程 聚合聚苯板外墙外保温施工方案
现场工长要熟悉施工图纸、加工订货单,了解各种材料的使用部位、用量,以便根据工程进展情况及时申请材料进场。材料进场计划列表示例如下:
材料进场计划
名称粘接砂浆 苯板 保温钉 数计划进场时间 名称(规格) 数量 0平 10T 5T 计划进场时间 0 2016.07.30 2016.08.03 (规格) 量 10T 2016.07.23 网格布 2016.07.23 2016.07.24 抗裂砂浆 耐水腻子 1002016.07.3聚合聚56方 4500个 根据材料进场计划,材料部门做好材料的订购、运输、存放保管等工作,按计划时间、分批进场,满足施工需要。 4.4试验准备
针对本工程具体情况和地域气候等特点进行各项试验准备工作并应包括如下主要内容,由技术负责人对材料员、质量员、试验员等相关人员进行试验交底。
聚合聚苯板的技术性能
试验项目 规格(长*宽*厚) 导热系数 表观密度 抗压强度 吸水率 单位 mm W/(m·K) kg/m3 MPa % 性能指标 500*300*(50-100) ≤0.040 70~100 ≥0.15 ≤6 第 12 页 ,共20 页
**工程 聚合聚苯板外墙外保温施工方案
原强度 垂直于板面方向的抗拉强度 耐水 燃烧性能A级(A2级)
粘结砂浆的技术性能
拉伸粘结强度(与水泥砂浆), 拉伸粘结强度(与聚合聚苯板) 试验项目 常温常态 耐水 / MPa ≥0.10,破坏面在聚合聚苯板上 ≥0.10,破坏面在聚合聚苯板上 燃烧性能A2级 单位 MPa MPa 性能指标 ≥0.6 ≥0.4 ≥0.10,破坏面在聚合聚苯板上 ≥0.10,破坏面在聚合聚苯板上 1.5~4.0 常温常态 耐水 可操作时间 h 抹面砂浆的技术性能
试验项目 拉伸粘结强度(与聚合聚苯板),MPa 可操作时间,h 抗压强度/抗折强度 - 网布技术性能
试验项 目 单位面积质量,g/m2 网孔规格,mm 断裂强力(经、纬向),N/50mm 耐碱断裂强力保留率(经、纬向),% 断裂应变(经、纬向),% 柔性耐水腻子技术性能
试验项 目 容器中状态 第 13 页 ,共20 页
原强度 耐水 性能指标 ≥0.10,破坏面在聚合聚苯板上 ≥0.10,破坏面在聚合聚苯板上 1.5~4.0 ≤3.0 性能指标 ≥160 4×4 750 ≥50 ≤5.0 性能指标 无结块、均匀 **工程 聚合聚苯板外墙外保温施工方案
施工性 耐水性(96h) 粘结强度 柔韧性 标准状态 动容循环(5次) 刮涂无障碍 无异常 ≥600 ≥40 直径50mm,无裂痕 5 主要施工方法及工艺要求
5.1施工流水段划分
本工程体量较小,划分研发办公楼及质检楼两段施工。 5.2工艺流程
基层处理 吊垂直、 弹控制线 安装起步托架 材料准备
配制胶粘剂 粘贴翻包玻纤网 粘贴保温板 安装锚栓
抹底层抹面胶浆 铺设玻纤网 抹面层抹面胶浆 刮外墙柔性腻子
外饰面作业 验收。
5.3施工方法
针对本分项工程的重、难点,分步骤、分部位描述本分项工程做法要点和重点操作工艺,针对每个节点的施工难点和重点明确施工措施。
5.3.1基层处理
进行基层处理,基层表面应清洁,无油污、脱模剂等妨碍粘接的附着物,凸起、空鼓和疏松部位应剔除并找平,螺栓孔洞应采用发泡胶嵌补密实,外部采用聚合物水泥封补。
5.3.2吊垂直、弹控制线
根据建筑立面设计和外墙外保温系统的技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直及伸缩缝、装饰缝线等。在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制保温板的垂直度和平整度。
5.3.3保温层施工
第 14 页 ,共20 页