杭州国际会议中心风洞实验及风载计算

本文介绍了杭州国际会议中心风洞实验以及风载计算过程,通过风洞实验明确了结构设计所需要的风荷载的数值,根根据风洞实验数据得到的风荷载,用ETABS软件分析计算了杭州国际会议中心主楼风荷载作用下的剪力以及层间位移角等数据,从计算结果看,杭州国际会议中心主楼的抗风能力是足够的,结构是安全的。

Key words: Wind Tunnel Experiment;Wind Load;Shape Factor

1.工程概况

杭州国际会议中心位于杭州市江干区,是钱江新城标志性建筑,分为地下室、椭球形的裙房、球形主体三大部分。地下室两层,为汽车车库、设备用房及酒店和会议的配套用房;裙房为会议中心,2层,12m高,由宴会厅、会议厅、新闻发布厅等组成;球形主楼为五星级酒店,19层,85m高。

2.风洞试验及风载设计

考虑到杭州国际会议中心的建筑造型复杂,包含了大跨屋面和球体主楼,而我国现行的荷载规范对这两种体型都没有给出风荷载,对于这种复杂结构的风振系数也没有给出相应的数据和计算方法。为了保证该建筑结构设计的安全、经济、合理,有必要采用风洞试验来测定该建筑的风载, 并进行主体结构风振系数的有限元计算。

在整体结构抗风设计中,结构的风压分布采用各风向角平均风作用下的体型系数来描述,并采用风振系数来考虑脉动风对结构的影响。风洞试验必须给出0o~360o风向角下的各个截面的风荷载分布情况,但考虑到工况较多,不利结构设计计算。因此考虑球体的对称性,偏安全地给出所有风向角下的风荷载包络曲线,采用该曲线作为任意角度下的结构风荷载。因此报告提供两种包络图。一种为从偏安全考虑,确定使得球体底部水平剪力最大的包络曲线,另一种为正压区和负压区均取绝对值最大值,结构整体计算分析采用第一种包络曲线,幕墙设计采用第二种包络曲线。

为方便设计,报告还应给出主楼0 o、90 o和180 o风向角下各节点的等效静力风荷载(考虑了风振系数)。

2.1体形系数的确定

浙江大学土木系完成了本次风洞实验并给出了风洞试验报告。风洞试验在CGB-1建筑风洞中完成。试验的主要技术参数和试验内容如下:

2.1.1该建筑的风洞试验模型几何缩尺比为1:200,模型的总高度约为0.43m,

杭州国际会议中心风洞实验及风载计算