定边善利30WMp光伏电站项目

时间:2021.03.05 创作:欧阳理 光 伏 并 网 逆 变 器 系 统

试 报 告

编制单位: 编制人: 审核人:

编制日期:年 月 日一、系统调试整体信息

序号 1 2 3 4 类别 调试日期 调试地点 调试人员 站房信息 内容 逆变器主机 直流配电柜 交流配电柜 光伏汇流箱 环境检测仪 数据采集器 工 控 机 台 台 台 台 台 台 台 备注 5 系统配置 调试记录表 共 份 二、系统调试结论

调试项目 达标条件 自检结果 验收意见 欧阳阳理创编 2021.03.04

光伏汇流箱 直流配电柜 交流配电柜 环境检测仪 数据采集器 并网逆变器 系统通讯 施工单位检查评定结果: 符合要求,功能正常 符合要求,功能正常 符合要求,功能正常 符合要求,功能正常 符合要求,功能正常 符合要求,功能正常 符合要求,功能正常 调试人员: (签字/单位公章) 日期: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论: 专业监理工程师或负责人: (签字/单位公章) 日期: 年 月 日 并网逆变器调试记录表 编号:

项目名称 业主单位 设备厂家 调试 步骤 调试项目 设备安装情况检查 1 连接线情况检查 技术要求及调试内容 设备安装应牢固可靠,柜门开启方便 连接线具有明确标识,接线牢固可靠,无松动 产品型号 产品编号 安装位置 自检 结果 验收 记录 A A A V A KWh Kg 连接线绝缘阻值检查 进线、出线对地阻值大于10兆欧,无碰壳现象 设备接地阻值检查 接地电阻不应大于10欧(或符合设计要求) 正常运行时逆变器运行数据记录 L1-L2\\N电压 V L1电流 L2-L3\\N电压 V L2电流 L3-L1\\N电压 V L3电流 电网频率 HZ 直流电压 输出功率 KW 直流电流 机内温度 ℃ 日发电量 总发电量 KWh CO2减排 2 逆变器运行参数 欧阳阳理创编 2021.03.04

欧阳阳理创编 2021.03.04

3 逆变器LCD显示 逆变器启动、停机、待机试验 液晶屏显示正常,字符清晰 时间校对 电网正常时,直流电压大于启动电压,等待1-5分钟左右逆变器启动运行;当交流侧功率小于500W连续10分钟机器待机;通过LCD上操作按键,执行启停机命令,逆变器能正常启停机 触动紧急停机按钮,机器立即停止工作 电网失电,逆变器应在0.2秒内停止输出 逆变器和上位机通讯流畅,无数据丢失 监理(建设)单位验收结论: 专业监理工程师: (签字/公章) 日期: 年 月 日 4 紧急停机测试 防孤岛效应保护 上位机通讯测试 施工单位检查评定结果: 项目专业调试人员: (签字/公章) 日期: 年 月 日 光伏阵列汇流箱调试记录表 编号:

项目名称 业主单位 设备厂家 调试 步骤 1 连接线情况检查 调试项目 设备安装情况检查 产品型号 产品编号 安装位置 技术要求及调试内容 设备安装应牢固可靠,柜门开启方便 自检 结果 验收记录 连接线具有明确标识,接线牢固可靠,无松动 连接线绝缘阻值检查 进线、出线对地阻值大于10兆欧,无碰壳现象 设备接地阻值检查 接地电阻不应大于10欧(或符合设计要求) 2 太阳能电池串列输入开路电压测量,并网之前检测直流侧电压是否符合并网要求 第1路 第2路 第3路 串列电池板开路电压应在逆变器允许电压范围内 单路电池板串列开路电压测量记录: V 第 9路 V 第10路 V 第11路 V V V 欧阳阳理创编 2021.03.04

光伏并网逆变器调试报告(正式版)之欧阳理创编

定边善利30WMp光伏电站项目时间:2021.03.05创作:欧阳理光伏并网逆变器系统试报告调编制单位:编制人:审核人:编制日期:年月日一、系统调试整体信息序号1234类别调试日期调试地点调试人员站房信息内