避雷器供应商绩效评价内容
供应商绩效评价是按产品全寿命周期管理要求,对供应商产品质量、合同履约、售后服务等情况进行评价的活动。评价的结果作为供应商在参与国家电网公司系统招标采购活动中的重要评分依据。评价的内容涉及供应商在产品制造、运输交付、安装调试、运行维护等阶段信息(非供应商原因导致的问题不纳入评价范围),具体说明如下。 一、 产品制造阶段的主要评价内容 (一) 原材料及组部件质量控制情况
1、 氧化锌、氧化铋、氧化钴、氧化锑、氧化铬、碳酸锰、氧化硅等原材料是否符合合
同要求;
2、 压敏电阻、气体放电管、绝缘筒等组部件规格型号是否符合合同要求; 3、 原材料、组部件变更是否取得项目单位认可;
4、 原材料及组部件入厂验收等管理情况是否符合要求。 (二) 制造工艺控制情况
1、 产品设计
(1) 型号规格是否满足合同要求; (2) 采用新技术、新工艺、新材料时,是否经过试验及验证评定,是否满足相关要求; (3) 如变更设计或有设计变更,是否按规定程序进行及时更改; (4) 主要设计参数、依据文件是否满足合同要求。 2、 生产制造
(1) 主要生产工序的生产工艺、设备操作规程、检测手段、测量试验设备和有关人员
的上岗资格、设备制造和装配场所的环境情况是否满足要求;
(2) 电阻片的造粒、成型、上釉、焙烧、研磨、喷铝、电测等工序是否符合合同及工
艺标准要求;
(3) 磁套球磨、过筛除铁、泥浆混合、榨泥、真空挤制、修坯、干燥、上釉、焙烧、
瓷检、胶装、水养护等工序是否符合合同及工艺标准要求;
(4) 绝缘筒干燥、硅橡胶返炼、氧化锌避雷器外套压制等工序是否符合合同及工艺标
准要求;
(5) 复合氧化锌避雷器芯体成柱组装、芯体装配等工序是否符合合同及工艺标准要
求;
(6) 磁套式避雷器芯子上部装配、芯子下部装配、电容器组装配、芯体装配等工序是
否符合合同及工艺标准要求。
(三) 组装试验检验情况
1、 试验使用的仪器、仪表和设备是否在检定、校验的有效期内; 2、 产品试验项目及试验结果是否符合合同要求。 二、 运输交付阶段的主要评价内容 (一) 收货及检验情况
1、 产品运输
(1) 各组件、部件是否对号装箱,包装箱上是否有“向上”、“防振”、“易碎”等标记;
(2) 装箱件是否齐全,无错漏;
(3) 整只避雷器或分节包装运输的避雷器,是否符合运输装卸要求,分节包装的部件
是否有编号标志,以便安装。 2、 产品交付
(1) 应提交的资料文件是否完整,交接试验项目是否无漏项,交接试验结果是否合格; (2) 现场制作件是否符合设计要求,构架式安装的避雷器安装高度、构架及横担的强度是否满足要求;
(3) 低栏式布置的避雷器与围栏距离、构架式安装的避雷器与其它设备或构架的距离是否满足设计要求;
(4) 避雷器外部是否完整无缺损,封口处密封是否良好,硅橡胶复合绝缘外套憎水性是否良好,伞裙是否破损或变形;
(5) 避雷器安装是否牢固,各连接部位是否牢固可靠,其垂直度是否符合要求; (6) 均压环是否水平,安装深度是否满足设计要求;
(7) 避雷器拉紧绝缘子是否紧固可靠,受力是否均匀,引流线的截面及弧垂是否满足要求;
(8) 放电动作记数器密封是否良好,动作是否正常;
(9) 绝缘基座及接地是否良好、牢靠,接地引下线的截面是否满足热稳定要求;接地装置连通是否良好;
(10) 油漆是否完整,相色是否正确;
(11) 带有泄漏电流在线监测装置的避雷器的在线监测装置指示是否正常; (12) 带串联间隙避雷器的间隙是否符合设计要求;
(13) 低栏式布置的避雷器遮拦防误锁是否正常,是否悬挂警示牌,栏内是否无杂物; (14) 标示牌是否齐全,编号是否正确。 (二) 到货及时情况
1、 到货时间是否符合合同要求; 2、 到货地点是否符合合同要求。 三、 安装调试阶段的主要评价内容 (一) 现场安装设备质量情况
1、 拉紧绝缘子串是否紧固,弹簧是否能伸缩自如,同相各拉紧绝缘子串的拉力是否均
匀;
2、 放电记数器是否密封良好,动作是否可靠,是否按产品的技术规定连接,安装位置
是否一致,且是否便于观察,接地是否可靠,放电记数器是否宜恢复至零位; 3、 金属氧化物避雷器的排气通道是否通畅,排出的气体是否引起相间或地闪络,是否
喷及其它电气设备;
4、 运行电压下的交流泄漏电流测量值与初始值比较是否有明显变化; 5、 避雷器放电计数器动作是否正确可靠; 6、 避雷器三相泄漏电流是否基本一致; 7、 避雷器是否出现异常过热。 (二) 现场服务情况
1、 是否按合同规定履行技术协助、校准、培训等服务;
2、 安装过程中出现问题,供应商售后人员是否在规定时间内有效解决。 四、 运行维护阶段的主要评价内容 (一) 设备质量情况
1、 运行故障
(1) 瓷套表面是否出现放电现象,瓷套、法兰是否出现裂纹、破损;
(2) 避雷器内部是否存在异常声响;
(3) 与避雷器、计数器连接的导线及接地引下线是否有烧伤痕迹或断股现象; (4) 避雷器放电计数器内部是否有积水; (5) 避雷器均压环是否发生歪斜;
(6) 带串联间隙的金属氧化物避雷器或串联间隙与原来位置是否发生偏移。
2、 非正常退役报废
是否存在因供应商原因导致设备退役、报废年限未满足合同要求。 (二) 售后服务情况
1、 供应商售后服务响应时间是否满足合同要求; 2、 供应商售后人员是否在规定时间内有效解决;
3、 运行设备在合同质保期外出现故障后,供应商是否积极配合业主解决。