4 5 6 7 8 人(手)孔、管道掩埋 人(手)孔的位置 分歧形式及内部尺寸 通信管道的横向位置 △主管管道孔试通试验 △硅芯塑料管孔试通试验 人手孔接地电阻 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 畅 通 查隐蔽工程验收记录,必要时剖开复测 用量具实测 用量具实测 用量具实测 查随工验收记录或按JTG F80/2-2004附录M实测 查随工验收记录或气吹法实测 接地电阻测量仪实测 可随工验收记录或用高阻兆欧表测量(仅对直埋光纤) 光万用表或光时域反射计在中继段两端测量 光万用表或光时域反射计在传输段两端测量 光万用表或光源、光功率计在中继段两端测量 光万用表或光源、光功率计在传输段两端测量 衰耗测试仪 用兆欧表500V档,在连接器的芯线和外导体之间测量 用高阻兆欧表在线对之间测量 用电桥或电缆分析仪测量 用电缆分析仪或串扰分析仪测量 用1000V兆欧表在线对之间测量 1 1 1 1 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 畅 通 1 符合设计要求 1 光纤护层绝缘电阻 △单模光纤接头损耗平均值 多模光纤接头损耗平均值 △中继段单模光纤总衰耗 △国综估多模光纤总衰耗 同轴电缆衰耗 同轴电缆内外导体绝缘电阻 △音频电缆绝缘电阻 ≥1000MΩ·km 1 ≤0.1dB ≤0.2dB 符合设计要求 1 1 1 符合设计要求 1 1 符合设计要求 ≥500MΩ ≥1000MΩ·km 1 1 音频电缆直流环阻 符合设计要求 1 音频电缆串音衰减 符合设计要求 △信号电缆绝缘电阻 ≥500MΩ·km JD-13
××××××××××××××××××工程项目
承包单位:×××××××××××××× 合同号:SF合同段
监理单位:×××××××××××××× 编 号:
通信管道与光、电缆线路实测项目
工程名称 桩号及部位 项次 22 23 自检 承 包 人: 日期: 意见 检查 监理工程师: 日期: 意见 检 查 项 目 机电工程 6、7车道 技术要求 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 权值 1 信号电缆直流电阻 ≤23.5Ω/km 用电桥或电缆分析仪测量 将线对一端短拉,别一端接△音频电缆传输误码率 BER≤10-8 数据传输测试仪以64kb速率测量 1 ××××××××××××××××××工程项目
承包单位:×××××××××××××× 合同号:SF合同段
监理单位:×××××××××××××× 编 号:
光纤数字传输系统实测项目
工程名称 桩号及部位 项次 检 查 项 目 机电工程 监控室 技术要求 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 权值 1 △系统设备安装联接的可靠性 系统设备安装联接应可靠,经振动试验后系统无告警、无误码 工作地、安全地、防雷 橡皮锤轻轻敲击设备基架和网管计算机主机的配线背板15min 1 2 接地连接的可靠性 地按规范要求分别连接到汇流排上 用万用表测量,目测检查 1 3 △系统接收光功率 P1≥PR+Mc+Me* 符合设计要求且出厂检验的要求 用光功率计,每站一个光口 光功率计,每站每个传送级1 4 △平均发送光功率 别各1个光口(STM1、STM4、STM16) 光功率计和误码仪,每站每1 5 △光接收灵敏度 符合设计要求和出厂检验的要求 BER=1×10-11 BER=1×10-5 个传送级别各1个光口(STM1、STM4、STM16) 1 用误码仪,每块2M电路板抽测3条2M支路。1个支路测试时间24h,其它支路15min。允许将多条支路串接起来测试 PDH/SDH通信性能分析仪 PDH/SDH通信性能分析仪 PDH/SDH通信性能分析仪 在传输链路最长或定时链路径过网元最多、通过不同步边界的2M链路上测试 6 △误码指标(2M电口) BER=1×10-7 BER=1×10-8 1 7 8 电接口允许比特容差 输入抖动容限 YD/T5095-2000 YD/T5095-2000 YD/T5095-2000 1 1 9 10 输出抖动 a. 1 2M支路口漂移指标 MTLE≤18μs(24h) b.40h滑动不应大于1次 通路电平、衰减频率失真、 1 11 音频电路和低速数据电路测试 增益变化、信通噪声、总失真、路基串话等指示符合设计要求 用PCM话路特性仪测试 1 12 13 14 未经授权不能进入网△安全管理功能 管系统,并对试图接入的申请进行监控 △自动保护倒换功能 △远端接入功能 工作环路故障或大误码时,自动倒换到备用线路 能通过网管将远端模块添加或删除 实际操作,测一个环路 实际操作 1 1 实际操作 1 15 能对网元部件进行增加配置功能 或删除配置,并以图形方 式显示当前配置 实际操作 1 ××××××××××××××××××工程项目
承包单位:×××××××××××××× 合同号:SF合同段
监理单位:×××××××××××××× 编 号:
数字程控交换系统实测项目
工程名称 桩号及部位 项次 1 2 检 查 项 目 △工作电压 系统再启动功能 机电工程 监控室 技术要求 -57V~-40V 系统紧急关机后启动或作系统倒换后,系统应能恢复正常运行 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 用万用表实测 实际操作 权值 1 1 3 △修改用户号码功能 △修改单个用户的号码属性 修改用户数限 计费功能 话务管理 △故障诊断、告警 系统交换功能 用软件修改后不影响原话机的连接通信功能 用软件修改后不影响原话机的连接通信功能 主要对用户的长途呼叫进行限制 能修改费率,并打印显示费额和通话记录 自动记录话务信息 故障告警 本局呼叫、出入局呼叫、新业务等功能 使用数字程控交换机特 实际操作 1 4 实际操作 1 5 6 7 8 9 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 1 1 1 1 1 10 11 △指令电话功能 殊功能,建立一点对多点的快速通话功能 ≤3.4×10-4 实际操作 1 局内障碍率 模拟呼叫器 1 12 13 自检接通率 >99.96% 系统达到BHCA值时, 模拟呼叫器 1 处理能力(BHCA) 对人机命令的响应90%均在3s以内 模拟呼叫器 1 承 包 人: 日期: 意见 检查 监理工程师: 日期: 意见 ××××××××××××××××××工程项目
承包单位:×××××××××××××× 合同号:SF合同段
监理单位:×××××××××××××× 编 号:
通信电源实测项目
工程名称 桩号及部位 项次 检 查 项 目 设备、交流配电屏 列架1 的绝缘电阻 2 3 直流配电屏 开关电源 不中断电源 -40V~-57V ≤2mV 符合设计要求,无要求时应≥2MΩ 机电工程 6、7车道 技术要求 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 权值 用500V兆欧表在设备内布线和地之间测量 1 △开关电源的主输出电压 开关电话衡重杂音 万用表实测 杂波表实测 1 1