好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高速公路机电工程资料表格 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

4 5 6 7 8 人(手)孔、管道掩埋 人(手)孔的位置 分歧形式及内部尺寸 通信管道的横向位置 △主管管道孔试通试验 △硅芯塑料管孔试通试验 人手孔接地电阻 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 畅 通 查隐蔽工程验收记录,必要时剖开复测 用量具实测 用量具实测 用量具实测 查随工验收记录或按JTG F80/2-2004附录M实测 查随工验收记录或气吹法实测 接地电阻测量仪实测 可随工验收记录或用高阻兆欧表测量(仅对直埋光纤) 光万用表或光时域反射计在中继段两端测量 光万用表或光时域反射计在传输段两端测量 光万用表或光源、光功率计在中继段两端测量 光万用表或光源、光功率计在传输段两端测量 衰耗测试仪 用兆欧表500V档,在连接器的芯线和外导体之间测量 用高阻兆欧表在线对之间测量 用电桥或电缆分析仪测量 用电缆分析仪或串扰分析仪测量 用1000V兆欧表在线对之间测量 1 1 1 1 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 畅 通 1 符合设计要求 1 光纤护层绝缘电阻 △单模光纤接头损耗平均值 多模光纤接头损耗平均值 △中继段单模光纤总衰耗 △国综估多模光纤总衰耗 同轴电缆衰耗 同轴电缆内外导体绝缘电阻 △音频电缆绝缘电阻 ≥1000MΩ·km 1 ≤0.1dB ≤0.2dB 符合设计要求 1 1 1 符合设计要求 1 1 符合设计要求 ≥500MΩ ≥1000MΩ·km 1 1 音频电缆直流环阻 符合设计要求 1 音频电缆串音衰减 符合设计要求 △信号电缆绝缘电阻 ≥500MΩ·km JD-13

××××××××××××××××××工程项目

承包单位:×××××××××××××× 合同号:SF合同段

监理单位:×××××××××××××× 编 号:

通信管道与光、电缆线路实测项目

工程名称 桩号及部位 项次 22 23 自检 承 包 人: 日期: 意见 检查 监理工程师: 日期: 意见 检 查 项 目 机电工程 6、7车道 技术要求 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 权值 1 信号电缆直流电阻 ≤23.5Ω/km 用电桥或电缆分析仪测量 将线对一端短拉,别一端接△音频电缆传输误码率 BER≤10-8 数据传输测试仪以64kb速率测量 1 ××××××××××××××××××工程项目

承包单位:×××××××××××××× 合同号:SF合同段

监理单位:×××××××××××××× 编 号:

光纤数字传输系统实测项目

工程名称 桩号及部位 项次 检 查 项 目 机电工程 监控室 技术要求 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 权值 1 △系统设备安装联接的可靠性 系统设备安装联接应可靠,经振动试验后系统无告警、无误码 工作地、安全地、防雷 橡皮锤轻轻敲击设备基架和网管计算机主机的配线背板15min 1 2 接地连接的可靠性 地按规范要求分别连接到汇流排上 用万用表测量,目测检查 1 3 △系统接收光功率 P1≥PR+Mc+Me* 符合设计要求且出厂检验的要求 用光功率计,每站一个光口 光功率计,每站每个传送级1 4 △平均发送光功率 别各1个光口(STM1、STM4、STM16) 光功率计和误码仪,每站每1 5 △光接收灵敏度 符合设计要求和出厂检验的要求 BER=1×10-11 BER=1×10-5 个传送级别各1个光口(STM1、STM4、STM16) 1 用误码仪,每块2M电路板抽测3条2M支路。1个支路测试时间24h,其它支路15min。允许将多条支路串接起来测试 PDH/SDH通信性能分析仪 PDH/SDH通信性能分析仪 PDH/SDH通信性能分析仪 在传输链路最长或定时链路径过网元最多、通过不同步边界的2M链路上测试 6 △误码指标(2M电口) BER=1×10-7 BER=1×10-8 1 7 8 电接口允许比特容差 输入抖动容限 YD/T5095-2000 YD/T5095-2000 YD/T5095-2000 1 1 9 10 输出抖动 a. 1 2M支路口漂移指标 MTLE≤18μs(24h) b.40h滑动不应大于1次 通路电平、衰减频率失真、 1 11 音频电路和低速数据电路测试 增益变化、信通噪声、总失真、路基串话等指示符合设计要求 用PCM话路特性仪测试 1 12 13 14 未经授权不能进入网△安全管理功能 管系统,并对试图接入的申请进行监控 △自动保护倒换功能 △远端接入功能 工作环路故障或大误码时,自动倒换到备用线路 能通过网管将远端模块添加或删除 实际操作,测一个环路 实际操作 1 1 实际操作 1 15 能对网元部件进行增加配置功能 或删除配置,并以图形方 式显示当前配置 实际操作 1 ××××××××××××××××××工程项目

承包单位:×××××××××××××× 合同号:SF合同段

监理单位:×××××××××××××× 编 号:

数字程控交换系统实测项目

工程名称 桩号及部位 项次 1 2 检 查 项 目 △工作电压 系统再启动功能 机电工程 监控室 技术要求 -57V~-40V 系统紧急关机后启动或作系统倒换后,系统应能恢复正常运行 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 用万用表实测 实际操作 权值 1 1 3 △修改用户号码功能 △修改单个用户的号码属性 修改用户数限 计费功能 话务管理 △故障诊断、告警 系统交换功能 用软件修改后不影响原话机的连接通信功能 用软件修改后不影响原话机的连接通信功能 主要对用户的长途呼叫进行限制 能修改费率,并打印显示费额和通话记录 自动记录话务信息 故障告警 本局呼叫、出入局呼叫、新业务等功能 使用数字程控交换机特 实际操作 1 4 实际操作 1 5 6 7 8 9 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 实际操作 1 1 1 1 1 10 11 △指令电话功能 殊功能,建立一点对多点的快速通话功能 ≤3.4×10-4 实际操作 1 局内障碍率 模拟呼叫器 1 12 13 自检接通率 >99.96% 系统达到BHCA值时, 模拟呼叫器 1 处理能力(BHCA) 对人机命令的响应90%均在3s以内 模拟呼叫器 1 承 包 人: 日期: 意见 检查 监理工程师: 日期: 意见 ××××××××××××××××××工程项目

承包单位:×××××××××××××× 合同号:SF合同段

监理单位:×××××××××××××× 编 号:

通信电源实测项目

工程名称 桩号及部位 项次 检 查 项 目 设备、交流配电屏 列架1 的绝缘电阻 2 3 直流配电屏 开关电源 不中断电源 -40V~-57V ≤2mV 符合设计要求,无要求时应≥2MΩ 机电工程 6、7车道 技术要求 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 权值 用500V兆欧表在设备内布线和地之间测量 1 △开关电源的主输出电压 开关电话衡重杂音 万用表实测 杂波表实测 1 1

高速公路机电工程资料表格 

45678人(手)孔、管道掩埋人(手)孔的位置分歧形式及内部尺寸通信管道的横向位置△主管管道孔试通试验△硅芯塑料管孔试通试验人手孔接地电阻符合设计要求符合设计要求符合设计要求符合设计要求畅通查隐蔽工程验收记录,必要时剖开复测用量具实测用量具实测用量具实测查随工验收记录或按JTGF80/2-2004附录M实测查随工验收记录或气吹法实测
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6jx9s7gzit23x6i11fyp2nsft0iv0l00r5e
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享