好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

箱变施工组织设计1

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

用电阻定向杆测定相位用电阻定向杆定相位时,将定相的两杆分别接向两侧,当电压表“V\的指示接近为零时,则对应的两侧属于同相;若电压表“V\的指示接近或大于线电压时,则对应的两侧属于异相。

3、测量注意事项

A绝缘杆、棒应符合安全工具的使用规定,引线问及对地应有足够的安全距离。

B操作人和读表人应站在绝缘垫上,所处的位置应有足够的安全距离,并在试验负责人的指挥和监护下进行工作。 九、冲击合闸试验

额定电压下的冲击合闸试验在送电时进行,应冲击三次,每次间隔5分钟。 电力电缆调试方案及工艺 一、试验项目

1、测量绝缘电阻;

从电缆绝缘电阻的数值可初步判断电缆绝缘是否受潮,老化,并可检查由耐压检出的缺陷的性质。

2、直流耐压试验及泄漏电流测量;

直流耐压对检查绝缘中的气泡,机械损伤等局部缺陷比较有效;泄漏电流对反映绝缘老化,受潮比较灵敏。

3、检查电缆线路的相位。两端相位应一致并与电网相位相符合。 二、试验方法

使用ZGS-80Ⅱ直流高压发生器。该装置采用工频倍压原理升压,内设过流保护、结构简单、维护方便、连续可调、安全可靠。主要用于电力部门电力电缆的直流耐压试验和泄漏电流试验,氧化锌避雷器的电导电流和1mA参考电压试验等。本装置由两部分(倍压装置、控制装置)构成,操作简单、效率高、精度高。 三、注意事项

1、试验时,试验电压可分4个阶段均匀升压,每阶段停留1min,并读取泄漏电流值。测量时应消除杂散电流的影响。

2、电缆的泄漏电流具有下列情况之一者,电缆绝缘可能有缺陷,应找出缺陷部位,并予以处理:

16文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

A泄漏电流很不稳定;

B泄漏电流随试验电压升高急剧上升; C泄漏电流随试验时间延长有上升现

带电试验时,按图2接线。电压输入接到试验变压器的测量端。电流输入接到取样电阻(约100Ω)两端。变比设置,即所用变压器的变化,高压侧电压/测量端电压。做完上述工作后,请按四(1)步骤进行

图2 试验接线方式

试验中,如U1mA电压比工厂所提供的数据偏差较大,与铭牌不符时,应与厂家进行联系,通常在75%U1mA下的电流值偏大或电压加不上去,则有可能严重受潮;电流>50μA,则有可能有受潮情况。 ●.停送电措施

电气工程施工完毕后,必须进行电气试验,电气试验合格后方可达到送电条件。

1.送电前必须摇测需送电的电气回路(电缆,线路及开关柜等)的绝缘电阻, 需送电的电气回路的绝缘电阻必须符合规程要求,方可送电。

2.检查需送电的电气设备不得有金属杂物。

3.需送电的开关,断路器必须处于断开位置,挂的接地线是否拆除。 4.严格执行谁停电,谁送电的操作规程。 5.严格执行工作票,操作票,停电牌的操作制度。 6.通讯设施要齐全,畅通。

7.各岗位操作人员必须持证上岗,操作时必须穿绝缘鞋,带绝缘手套,否则不得上岗。

8.各岗位工作人员严禁班中,班前喝酒。

17文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

9.各岗位工作人员必须服从统一指挥,统一调度。 10.各岗位操作人员在执行操作时,必须设一人操作,

一人监护,必须对所执行的操作指令复咏一遍,确保无误后,方可执行操作。

11.停送电操作程序:

停电操作时,必须按断路器,负荷侧刀闸,母线侧刀闸顺序依次操作, 送电操作程序与此相反。严禁带负荷拉刀闸。

12.检修电气设备时必须采取如下措施:

电气设备检修时,必须切断电源,验电,放电,挂接地线,并设停电牌,严禁带电作业,并由两个专职操作人员操作,其中一个操作,一个监护。望广大工作人员严格执行调度令,上述安全措施及其他有关规章制。

电气设备检修完毕后,A. 检查需送电的电气设备不得有金属杂物,B.检查需送电的开关,断路器必须处于断开位置,挂的接地线是否拆除。C.送电前必须摇测需送电的电气回路(电缆,线路及开关柜等)的绝缘电阻, 需送电的电气回路的绝缘电阻必须符合规程要求,方可送电。

13.变压器试运行:

A.变压器投运可全压冲击合闸,第一次合闸受电后持续时间不应小于10min,应无异常情况。

B.变压器应进行3-5次全压冲击合闸,并无异常情况。励磁涌流,不应引起保护装置动作。

C.变压器试运行要注意,变压器的冲击电流、空载电流及一二次电压及温度并作好记录。

D.变压器空载运行24n无异常情况,方可投入带负荷运行。 14安全技术措施

14.1进入现场的施工人员必须经过措施贯彻,并且佩戴合格的安全保护用品。

14.2安装时,在设备吊装过程中,应加强指挥,避免设备碰撞梁、墙、柱。重要的设备指定专人管理、保管与存放。

14.3若设备上方进行施工作业,采用搭设防护架,上铺木跳板。 14.4进行有污染的作业时,各种设备均需进行覆盖保护。

18文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

14.5对于电气设备必须做到防雨淋、防潮湿。

14.6在设备吊装时,钢丝绳不能直接捆绑在设备上,要在钢丝绳与设备之间垫软木来保护设备表面不受损坏。

14.7施工现场备有数量、质量合格的消防工具,除非消防急用,任何人不准挪作它用。

14.8易燃品、要单独储存。码放整齐。油料、油漆等要隔离封闭存放,专人保管,并建立防火制度。

14.9 配电室及用电气设备集中的地点、必须放置四氯化碳、干粉等不导电灭火器。

14.10焊工必须严格执行各项焊接操作规程和焊接设备、工具的使用要求; 14.11操作前必须认真检查工具、设备是否完好,安全装置是否安全有效; 14.12电焊机的一次线电缆长度不允许超过3m,二次线不能与电缆、气管、钢丝绳混在一起;

14.13乙炔瓶、氧气瓶的距离不允许小于7m,两瓶与明火的距离不允许小于10米,并禁止设在人行过道近处。

14.14工作完毕,工作地点应用水喷洒,并有专人停留一小时以上,监视有无异常情况 五,保证安全措施

1所有参加调试的人员必须接受三级安全教育

2加强安全意识和个人保护意识的教育;所有试验人员必须持有上海市经济委

员会颁发的《电工进网作业许可证》。 3个人劳防用品应穿戴齐全;

4工作前,班组负责人应作好安全交底,并有具体措施; 5每个调试人员应当严格执行安全操作规程;

6送电前,操作人员应清楚送电设备和送电范围,并且作好安全标识,送电设备周围应设置安全围栏;

7调试人员之间在工作中要及时沟通情况,互相提醒,预防事故发生;

19文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

8在处理问题时,不得带电作业;

9要使用电工专业工具,不得使用无绝缘保护的工具工作;所有调试电源必须安装合格的漏电保护装置,保证人员,设备安全。 10在工作中,要作到“三不伤害”; 11严禁跨越机械设备,必须走人行过桥; 12要作好安全防火工作。 六,安全应急救援方案 1:组织机构

由项目经理组织成立现场应急响应指挥部,负责指挥及协调工作。 组长: 副组长: 成员: 联络员; 2职责

1)工程经理组织工程组负责现场,任务是掌握了解事故情况,组织现场抢救。 2)安全员负责联络,根据指挥小组命令,及时布置现场抢救,保持与当地电力、建设行政主管部门及劳动部门等单位的沟通。

3) 组织安保组负责维持现场秩序,做好当事人、周围人员的问讯记录。 4)组织综合办公室负责妥善处理好善后工作,负责保持与当地相关部门的沟通联系。 3救援电话

项目部电话:

急救电话: 120(内线) 火警电话: 119(内线) 救援医院: 120(内线)

4火灾事故应急准备与响应预案

施工现场按消防规定进行防火区域划分,并设置足够有效的消防器材,重要区域设专人日常管理。定期组织消防演习。

4.1立即报警。当接到汇报施工现场火灾发生信息后,指挥小组立即拨打119火警电话,并及时通知公司应急抢救领导小组,以便领导了解和指挥扑救火灾事故。

20文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.

箱变施工组织设计1

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.用电阻定向杆测定相位用电阻定向杆定相位时,将定相的两杆分别接向两侧,当电压表“V\的指示接近为零时,则对应的两侧属于同相;若电压表“V\的指示接近或大于线电压时,则对应的两侧属于异相。3、测量注意事项A绝缘杆、棒应符合安全工具的使用规定,引线问及对地应有足够