好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防喷淋系统施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.. . . ..

管道预制→支管安装→灌水、通球试验 2、给排水管道安装给排水支管安装

(1)支管安装前核定各卫生洁具水预留口高度、位置,定位后栽支管卡件。排水支管先安装管道,调好坡度,再固定卡架。排水支管一定要按规定的坡度进行安装,不允许有倒坡、平坡的现象。

(2)其它

给水干管按0.002-0.003坡度敷设,坡向泄水装置。 排水管坡度应符合施工规规定。坡度过小或倒坡均会影响使用效果。

3、管道安装时应注意以下几点

水平安装的管道要有适当的坡度,给水横管以0.002~0.005的坡度坡向泄水装置或配水点,给水引入管应有不小于0.003的坡度坡向室外给水管网。排水管道坡度按管径不同,以图纸给出的坡度选取。给排水室管道图纸标高为管道中心标高。

沿墙面或楼面敷设的管道采用管卡固定,管卡用钢钉或膨胀螺丝,固定在依托墙体或楼板上。

4、悬吊安装的管道或管外有保温层的管道应采用吊架或托架来固定管道。管道固定件的最大间距应符合规定。在三通、弯头等管件处和管道弯曲部位,应增设固定件。安装后的管道严禁攀踏或借作它用。

5、 暗设的管道应经水压试验合格和检查无渗漏后,再进行填封管槽及粉刷或贴饰面层施工。

6、管道安装完,检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确,然后找直用水平尺校对复核坡度,调整合格后,再调整吊卡螺栓U形卡,使其松紧适度,平正一致。

. . . .v

.. . . ..

7、摆正或安装好管道穿结构处的套管,填堵管洞,预留口处加好临时管堵。 二、地漏安装

排水地漏不得设置在不防水的地面上,交工前必须清除水封处污物,地漏水封深度不得小于50毫米,扣碗应安装位置正确。地漏安装应平、正、无泄漏。地漏应安装在地面的最低处,其顶面应低于设置地面5毫米。

通水试验要求:卫生器具100%均应满水排泄试验,并检查器具溢水口通畅能力及排水管道通畅情况。管道设备无堵塞,无渗漏为合格。

三、给排水调试方案 1、调试前的试验 ⑴水压试验 室排水系统

给水管道系统试验压力为工作压力的1.5倍,不小于0.6Mpa。

在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h压力降不直超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。

⑵灌水试验

排水管道在封闭前进行灌水试验。灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。满水15min水面下降后,在灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。

⑶系统冲洗

生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。给水管道以系统最大设计流量或不小于1.5m流速进行管路冲洗直至出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。

⑷通水试验

. . . .v

.. . . ..

①排水系统:按给水系统的1/3配水点同时开放,检查各排水点是否畅通,接口处有无渗漏。

⑸通球试验:排水主立管及水平干管管道均应做通球试验。 ①试验用球:外径为试验管径2/3的硬质空心塑料小球。

②试验方法:立管,在立管顶端将球投入管道,在底层立管检查口处观察,小球顺利通过。水平干管,在水平干管始端将球投入、冲水,将球冲入引出管末端排出,在室外检查井中将球捡出。

. . . .v

消防喷淋系统施工方案