好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

降水试验报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

根据稳定性计算,若第⑨2a层初始水位按4.88 m计算,当基坑开挖至地面以下19.45 m处时,上覆土压力约为379.72kpa,基坑底板处于临界状态,应陆续开启降压井,以保证基坑开挖的安全。

三、试验期间实测降压井单井平均出水量

JY1约为0.12m3/h、JY2约为0.11m3/h、JY3约为0.13m3/h、JY4约为0.12m3/h、JY5约为0.1m3/h。即5口降压井单井平均水量约0.11 m3/h。抽水过程中前期水量相对较大,后期出水量逐渐稳定。

四、试验实测水位降深与曲线见下表和下图

为满足最大开挖深度的群井抽水:即:需降承压水水头12.48m,安全水头埋深为17.36m。

抽水时间(min) 开启试 验井 观测井水位降深/观测井水位埋深(m) GJY1 12.58/17.37 GJ1 -0.2/2.0 GJ2 0.1/3.2 GJ3 -0.3/2.3 GJ4 0.2/2.9 2800 JY1~JY5 群井抽水试验GJY1观测井水位埋深与时间变化历时曲线468水头埋深(m)10121416182002004006008001000120014001600GJY1观测井180020002200240026002800时间(min)

图4.1坑内观测井水位动态变化曲线图

9

五、试验实测水位回复曲线

抽水井停抽后承压水水位开始恢复,通过观测井GJY1在停抽后约12小时恢复到降深的12.8%;停抽后约24小时基本恢复到降深的22.2%;停抽后约48小时基本恢复到降深的40.8%。

群井抽水试验GJY1观测井水位埋深与时间变化历时曲线468水头埋深(m)10121416182800GJY1观测井300032003400360038004000时间(min)4200

图5.2 坑内观测井G6水位动态变化曲线图

第六章 群井试验小结

1、根据本工程疏干井抽水结果,基坑内的疏干井抽水约6天,目前坑内观测井由初始水位1.52~1.95m下降到19.35~19.91m,已满足第一层至第六层土体开挖条件的要求,基坑开挖过程中,仍保持降水。

2、开挖及支撑施工阶段,如发现地下围护结构渗水应及时进行堵漏工作,坑内的明水应及时排出基坑。

3、通过第⑧2层群井降压试验可以看出基坑群井抽水约74小时坑内观测井水头下降了20.0m,达到基坑计算需降水头19.90m,满足基坑开挖时抗承压水的要求。同时实测坑外水位没有明显的变化。

4、通过第⑧2层群井试验中的水位恢复试验可知:观测井GBY1在停抽后约12小时恢复到降深的16.7%;停抽后约24小时基本恢复到降深的27.2%;停抽后约48小时基本恢复到降深的46.4%。说明本区域承压含水层补给条件较较弱,补给速率较慢。

10

5、通过第⑨2a层群井降压试验可以看出基坑群井抽水约47小时坑内观测井水头下降了12.58m,达到基坑计算需降水头12.48m,满足基坑开挖时抗承压水的要求。同时实测坑外水位没有明显的变化。

6、通过第⑨2a层群井试验中的水位恢复试验可知:观测井GJY1在停抽后约12小时恢复到降深的12.8%;停抽后约24小时基本恢复到降深的22.2%;停抽后约48小时基本恢复到降深的40.8%。说明本区域承压含水层补给条件较较弱,补给速率较慢。

7、通过群井试验知:现场施工用电及排水沟槽能够满足疏干井和泄压降水抽水及排水需要。

8、第⑧2层、⑨2a层承压水降水施工过程中,采用独立电源进行施工,以保证基坑降水工作的正常进行。

为了防止大面积的突然停电或现场电路系统故障,施工现场应有备用电源(如柴油发电机),以保证基坑降水工作的正常进行。保证在工业电源不能正常供电时,备用电源(柴油发电机)能在12小时内启动。为了保证柴油发电机处于完好工作状态,定期(1~2周)需试运行一次。

11

降水试验报告

根据稳定性计算,若第⑨2a层初始水位按4.88m计算,当基坑开挖至地面以下19.45m处时,上覆土压力约为379.72kpa,基坑底板处于临界状态,应陆续开启降压井,以保证基坑开挖的安全。三、试验期间实测降压井单井平均出水量JY1约为0.12m3/h、JY2约为0.11m3/h、JY3约为0.13m3/h、JY4约为0.12m3/h、JY5约为0.1m3/
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6jtvi5x8of00kc5204u903ypi6bk8900j1c
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享