典型地质纵剖图
图1.2典型地质剖面图
三、水文地质条件
常州市北临长江,南濒太湖,区内地表水系极为发育,为太湖上游高水网区。根据地下水埋藏条件,本区域地下水类型主要为潜水和承压水。
⑴ 潜水
潜水主要埋藏于①填土中,局部区域以上层滞水形式存在,其主要补给源为大气降水、人工用水、地表径流,主要以蒸腾作用排泄,勘察期间测得潜水稳定水位埋深为1.10~4.5m,稳定水位标高约为4.02~0.9 m,平均水位标高(黄海标高)为2.63 m。
⑵ 承压水
第Ⅰ层承压水主要埋藏于⑤1、⑤2、⑥4a、⑧2层粉土、粉砂中,其主要补给源为大运河和长江水的侧向补给,排泄途径亦相同,水量较丰富。勘察期间测得其埋深为地面下3.4~6.3m,水位标高约为1.46~1.53m,标高平均为黄海高程0.05m,第I层承压水年变化幅度约±1.0m。
第Ⅱ层承压水主要赋存于⑨2a、⑨3a层、⑨4a及⑩1层砂土中,主要补给来源为上部含水层的越流补给、含水层顶板粘性土的压密释水以及区域上的侧向径流补给。 其中⑨3a、⑨4及⑩1层承压水埋藏较深,对本标段拟建工程基本无影响。勘察期间测得第⑨2a层初始水位埋深为地面下4.48m,水位标高约为-0.06m。
⑶地层透水性评价
文化宫地块地下空间基坑开挖及围护设计涉及地层主要有③2、⑤1、⑤2、⑤3、⑥3、⑥4、⑥4a、⑦1、⑦2、⑧2、⑨2、⑨2a、⑨2b、⑨3、⑨3a、⑨4层。其中⑤1、⑤2、⑤3、⑥4a、⑧2、⑨2a、⑨3a层粉土、粉砂层透水性较强,其余各土层为粘性土,透水性较弱,详见下表。
拟建场地地层透水性评价表 表1-1 室内渗透试验 层号 ① ③2 ⑤1 ⑤2 土层名称 kV(cm/s) 填土 粘土 粉土夹粉砂 粉砂 1.84E-008 1.34E-004 4.96E-004 KH(cm/s) 3.88E-008 3.2E-004 (cm/s) 2.90E-003 (cm/s) 2.0E-05 3.0E-07 2.9E-03 2.9E-03 级 弱透水 不透水 中透水 中透水 抽水试验k 建议值k 透水性分3.68E-004 2.90E-003 1
室内渗透试验 层号 ⑥1 ⑥3 ⑥4 ⑥4a ⑦1 ⑦2 ⑧2 ⑨2 ⑨2a ⑨2b 土 ⑨3 ⑨3a 粘土 粉土夹粉砂 2.25E-008 3.03E-008 土层名称 kV(cm/s) 粉质粘土 粘土 粉质粘土 粉土 粉质粘土 粉质粘土 粉砂 粉质粘土 粉土夹粉砂 粉质粘土夹粉 2.05E-008 1.02E-005 3.60E-005 5.63E-008 2.44E-004 5.56E-008 KH(cm/s) 3.67E-008 1.24E-005 1.67E-004 7.54E-008 抽水试验k (cm/s) 建议值k (cm/s) 6.0E-07 2.5E-07 6.0E-06 3.0E-04 6.0E-07 2.0E-06 5.2E-03 2.0E-06 5.0E-04 2.0E-05 5.0E-07 4.0E-04 透水性分级 不透水 不透水 微透水 弱透水 不透水 微透水 中透水 微透水 弱透水 弱透水 不透水 弱透水 3.80E-004 5.18E-003 1.61E-007 注:1、⑤1层、⑤2层、⑧2抽水试验数据为参考邻近工点资料。 2、①、⑥1、⑦2、⑨2a、⑨3a层渗透系数建议值系根据邻近工点资料结合当地经验共同所得。 四、基坑布井情况
针对基坑开挖深度范围内涉及(第①层~第⑥4层)的潜水含水层和微承压水含水层:在基坑内布置30口疏干井,其编号分别为S1~S30。同时在坑外侧布置11口第⑤1、⑤2层观测(兼备用、回灌)井和9口第⑥4a层观测(兼备用、回灌)井,其编号为WG1~WG11和GQ1~GQ9。详细布置见下图。
图1.3疏干降水井平面布置图
2
针对第⑧2层承压水:在基坑内布置7口泄压井和1口观测备用井,其编号分别为BY1~BY7和GBY1。同时在坑外布设5口观测井,其编号为GB1~GB5;针对第⑨2a层承压水:在基坑内布置5口泄压井和1口观测备用井,其编号分别为JY1~JY5和GJY1。同时在坑外布设4口观测井,其编号为GJ1~GJ4。详细布置见下图。
图1.5第⑦层降水井平面布置图
第二章 基坑开挖前的抽水目的
一、疏干井开挖前抽水目的
基坑成井施工后针对潜水,在成井结束后进行疏干井抽水,在基坑开挖前将坑内潜水降低到每层开挖面1.0m以下,在抽水时,主要完成以下内容:
1、在基坑开挖前,测定潜水初始水位; 2、确定单井出水量; 3、检验疏干降水效果;
4、通过群井预降水,检验基坑周围排水系统的排水能力。
二、降压井开挖前抽水目的
基坑泄压井成井施工结束后针对第⑧2层和第⑨2a层承压含水层进行试抽水试验,因此试验目的如下:
1)测定承压水的初始水头埋深及单井出水量;
2)检验降压井的降水效果,确定目前降压井数量能否满足基坑降压要求; 3)为本基坑后期降压降水运行提供依据; 4)检验现场施工用电及排水情况。
3