电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记

(GB50303-2002)表12 编号:060302/060404□□□ 工 程 名 称 分部(子分部)工程名称 施 工 单 位 施工执行标准 名称及编号 分 包 单 位 分包项目 经 理 专业工长 (施工员) 施工班组长 验收部位 项目经理 质 量 验 收 规 范 的 规 定 1 金属电缆桥架、支架和引入、引 第12.1.1条 出的金属导管的接地或接零 施工单位自检记录 监理(建设)单位 验 收 记 录 主 控 2 电缆敷设检查 项 目 3 第12.1.2条 第12.2.1条 1 电缆桥架安装检查 一 2 桥架内电缆敷设和固定 第12.2.2条 般 项 电缆的首端、末端和分支处的 3 第12.2.3条 目 标志牌 施 工 操 作 依 据 质 量 检 查 记 录 施工单位检查 结 果 评 定 项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 060302/060404□□□说明

主 控 项 目

1、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符

合下列规定:1) 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

2) 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4 mm2;3) 镀锌电

缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺 栓。(12.1.1条)

2、电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

一 般 项 目

1、电缆桥架安装应符合下列规定:1) 直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长

度超过15m设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;2) 电缆桥架转弯处的弯曲半径,

不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见表12.2.1-1;3) 当设计无要求时,电

缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;4) 桥架与支架间螺栓、桥架

连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防

电化腐蚀措施;5) 电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的

最小净距,符合表12.2.1-2的规定;6) 敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有

防火隔堵措施;7) 支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,螺栓紧固, 防松零件齐全。

2、桥架内电缆敷设应符合下列规定:1) 大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点;2) 电缆出入电

缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理;3) 电缆敷设排列整齐,水平敷

设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距,

不大于表12.2.2的规定。

3、电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

检查数量:主控项目1、与接地干线连接处,全数检查,其余抽查20%,少于5处,全数检

查;2、抽查全长的10%。

一般项目抽查10%,少于5处,全数检查。 检验方法:见规范第28.0.7条。

判 定:应检数量全部符合规范规定判为合格。

注:本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业

质量(技术)负责人等进行验收。