谈北方住宅外墙外保温板施工技术
【摘 要】最近几年,我国的人民生活水平不断提高,人们也越来越关注节能、环保等和人们生活质量息息相关的问题,所以也给建筑施工提出了更多新的要求,无论是在施工技术上还是在施工材料上都有着非常高的要求,本文主要探讨了高层住宅现浇外墙外保温板镶贴面砖施工技术,希望能够给施工人员提供一些有价值的经验。
【关键词】建筑工程;高层建筑;外墙保温板;防水;面砖
当前,我国的资源和能源消耗情况令人担忧,环境污染状况也需要及时的予以控制,所以在很多行业当中都非常重视节能和环保,建筑施工也不例外,建筑施工行业虽然在很大程度上推动了社会主义市场经济的发展,但是也消耗了很多资源和能源,所以在建筑施工当中一定要促进技术的革新,特别是外墙保温层的施工,其技术上已经有了质的飞跃。
1.外墙保温施工技术的发展
最近几年,我国越来越重视节能减排,所以建筑外墙保温施工也就越来越得到人们的关注,这项施工当中技术的创新为节能事业做出了很大的贡献,不但减少了资源的消耗,确保了施工的质量,同时也使得很多的资源得到了更为合理的利用,促进了我国的环境友好型和资源节约型社会的发展。
根据我国目前的数据统计情况来看,我国每年都有数以亿计平方米的建筑交付使用,这些建筑在建设的过程中占据了很多的社会资源,所以也成为了节约能源的一个重要控制点,同时这种情况对工业的发展也造成了一定的影响,所以在当前的施工当中,做好外墙保温施工也有着非常重要的作用在我国的建筑施工当中,外墙维护结构是所有结构当中损耗最大的一个部分,墙体也是外围护当中重要的组成部分,如果按照重要性和施工所产生的积极作用来看,这一部分的施工是最重要的施工环节,所以建筑外墙保温施工占据着越来越重要的位置,如果在施工当中可以做好这一环节就可以节省很多用于施工建设的资源,同时还能够提高施工的质量,给住户创造出一个非常安全、温馨、舒适的居住环境。建筑外墙保温是在上个世纪末期出现的一种新型的墙体保温施工技术,这种施工技术和传统的施工技术相比有着很大的优势,它对技术没有很高的要求,施工过程中不需要非常复杂的流程,同时其在施工的过程中也不会花费很多的建设资金,但是这种技术也存在着一定的不足,其容易出现质量的缺陷,在维修和养护的过程中还不是特别容易。所以在施工的过程中一定要综合对其进行分析,从而能够更好的保证施工的质量。
2.外墙外保温板镶贴面砖的施工技术要点
最近几年的工程建设当中符合外墙保温板施工技术的使用具有非常强的普遍性,这种复合保温板的主要成分是混凝土和钢丝网,如何将这一技术进行及进一步的完善也成为了相关施工部门和人员需要关注的一个重点问题,这种施工技术能够避免传统施工中所存在的一些不足,在高层和多层建筑的施工当中有着非常好的效果。
2.1工程概况
某工程为 33 层的住宅建筑工程, 它在施工中建筑高度为99.9 米,墙体结构为钢筋混凝土剪力墙与钢筋混凝土空心砌块。在施工的过程中, 整个墙体的保温层是以 60mm 厚的聚苯板保温方式为主的, 从饰面砖进行分析, 整个面砖的结构为 45×45mm。
2.2主要施工方案分析
2.2.1聚苯板安装固定
(1)安装与固定方法。
在工程施工和建设的过程中主要以锚定固定的方式来开展施工,同时每1平方米的区域内就要设置至少7个固定点,同时还要对大于规范5点的部分按照要求进行有效的控制,在二期工程的施工当中整个工程当中都要以浇筑的方式进行施工,在施工的过程中还需要和剪力墙施工同步进行,在模板拆除之后对墙体的整体性和完整性也得到了非常有效的控制,在一些比较重要的环节当中采用的是粘合剂粘接的方式进行的。
(2)分析。
①在工程施工中,因为聚苯板本身存在着强度低的特点,它受到重力和风荷载的作用下会出现开裂乃至脱落问题。为此在施工中必须要提前对这一缺陷加以分析和处理,保证工程施工的顺利进行。若仅采用锚钉固定的办法使墙面与保温板之间留有空腔,存在很大的隐患。 建议不予采用。
②经研究后,决定采用施工聚苯板与墙面结合紧密,固定牢靠,且不会产生空腔。但本施工方案应采用全钢大模板,砼也应分层浇捣、每层严格控制在500MM以内,且要保证混凝土输送时不得正对保温板,振捣棒不能接触保温板,等等,以免保温板受损,施工难度较大。同时对砌体及其它边角部位也要考虑采用其它方案。
③采用粘贴剂粘贴应尽量采用满粘, 且只能用在不贴面砖的位置,并保证粘贴剂的耐久性;满粘结合锚固的方案适用于外饰面为面砖的工程,因为如果没有稳固的保温体系,外墙砖的粘贴质量就根本无法保证。为避免裂缝的产生,外保温应该对建筑外部整体进行全面的保温,包括女儿墙、阳台、凸窗、雨篷等构件。对板件的连接,应采用满粘连接,不留缝隙与棱角。现在也有采用专用的发泡聚氨酯进行粘接、填缝,效果更好。
2.2.2抗裂保护层
(2)分析。
若直接采用水泥砂浆作为保护层,由于水泥砂浆的强度高、收缩变形大、柔性变形不够,外部荷载和收缩变形应力会直接作用在保温层外面,很容易引起保温层开裂。 为解决这一问题,必须采用专用的抗裂砂浆并辅以合理的增强网, 增强网可采用玻纤网格布或钢丝网片,网格孔距应合适,一般以面砖短边覆盖两个以上网孔为宜。
2.2.3面层粘贴
(1)采用水泥砂浆加107胶按常规粘贴, 粘贴样板灰缝有龟裂、吐浆现象。采用易胶泥薄基(约 5MM)粘贴,并用专用勾缝剂勾缝。 粘贴样板外观效果良好。
(2)分析。
普通水泥砂浆抗伸缩性差、粘接力低,用来粘贴外墙面砖质量难以保证,加上 45*45 通体马赛克(通体瓷砖的一种,吸水率超过 1%)为纸联 300*300 规格,粘贴时不能浸水,吸收了部分砂浆的水分,更影响了粘贴效果,灰缝的龟裂对外墙防水很不利,且粘贴厚度较大,加大了保温板的荷载,这个方案用于高层建筑的外墙面砖粘贴存在很多隐患。