好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

架空线路及杆上电气设备安装工程检验批质量验收记录表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

架空线路及杆上电气设备安装工程检验批质量验收记

录表

GB50303—2002

060101□□

单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 施工单位检查评定记录 第条 第条 第条 +100,-50 ±5% ±50 第条 第条 第条 第条 第条 第条 专业工长(施工员) 项目 5 线路安全距离 6 杆上电气设备安装 施工单位检查评定结果 施工班组长 4 导线架设 监理(建设)单位验收记录 验收部位 项目经理 分包项目经理 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定 1 变压器中性点的接地及接地电阻值测试 2 杆上高压电气设备的交接试验 主控项目 5 架空导线的弧垂直值允许偏差 6 水平排列的同档导线间的弧垂直允许偏差(mm) 1 拉线及其绝缘子、金具安装 2 电杆组立 一 般3 横担安装及横担的镀锌处理 3 杆上低压配电装置和馈电线路的交接试验 4 电杆坑、拉线坑深度允许偏差(mm) 项目专业质量检查员: 年 月 日 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 说 明

060101

主控项目

1、变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接、接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

2、杆上变压器和高压绝缘子、高压隔离开关、跌落式熔断器、避雷器等必须按本规范第条的规定交接试验合格。

3、杆上低压配电箱的电气装置和馈电线路交接试验应符合下列规定:1)每路配电开关及保护装置的规格、型号,应符合设计要求;2)相间和相对地间的绝缘电阻值应大于Ω;3)电气装置的交流工频耐压试验电压lkV,当绝缘电阻值大于10MΩ时,可采用2500V兆欧表摇测替代,试验持续时间1min,无击穿闪络现象。 一般项目

1、拉线的绝缘子及金具应齐全,位置正确,承力拉线应与线路中心线方向一致,转角拉线应与线路分角线方向一致。拉线应收紧,收紧程度与杆上导线数量规格及弧垂值相适配。

2、电杆组立应正直,直线杆横向位移不应大于50mm,杆梢偏移不应大于梢径的1/2,转角杆紧线后不向内角倾斜,向外角倾斜不应大于一个梢径。 3、直线杆单横担应装于受电侧,终端杆、转角杆的单横担装于拉线侧。横担的上下歪斜和左右扭斜,从横担端部测量不应大于20mm。横担等镀锌制品应热浸镀锌。

4、导线无断股、扭绞和死弯,与绝缘子固定可靠,金具规格应与导线规格适配。 5、线路跳线、过引线、接户线的线间和线对地间的安全距离,电压等级为6~

10kV的,应大于300mm,电压等级为lkV及以下的,应大于150mm。用绝缘导线架设的线路,绝缘破口处应修补完整。

6、杆上电气设备安装应符合下列规定:1)固定电气设备的支架、紧固件为热浸镀锌制品,紧固件及防松零件齐全;2)变压器油位正常、附件齐全、无渗油现象,外壳涂层完整;3)跌落式熔断器安装的相间距离不小于500mm:熔管试操动能自然打开旋下;4)杆上隔离开关分、合操动灵活,操动机构机械锁定可靠,分合时三相同期性好,分闸后,刀片与静触头间空气间隙距离不小于200mm;地面操作杆的接地(PE)可靠,且有标识;5)杆上避雷器排列整齐,相间距离小于350mm,电源侧引线铜线截面积不小于16mm2、铝线截面积不小于25mm2,接地侧引线铜线截面积不小于25mm2,铝线截面积不小于35mm2。与接地装置引出线连接可靠。

检查数量:主控项目1~3 全数检查;4~6抽查10%,少于5基(档),全数检查

一般项目5~6 全数检查;1~4抽查10%,少于5组(基、付)全数检查,第2项中的转角杆全数检查

检验方法:见本规范第条。

判 定:应检数量全部符合本规范规定判定为合格。

架空线路及杆上电气设备安装工程检验批质量验收记录表

架空线路及杆上电气设备安装工程检验批质量验收记录表GB50303—2002060101□□单位(子单位)工程名称分部(子分部)工程名称施工单位分包单位施工单位检查评定记录第条第条第条+100,-50±5%±50第条第条第条第条第