型钢悬挑脚手架(阳角B)计算书

计算依据:

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计标准》GB50017-2017

一、基本参数

1、基本参数

阳角处主梁悬挑方式 梁/楼板混凝土强度等级 联梁悬挑 C30 建筑物阳角处角度β 阳角对角线上是否有主梁 90 否 2、立杆荷载参数

第几排立杆 1 2 离墙距离a(m) 0.4 1.2 荷载标准值F'(kN) 9 9 荷载设计值F(kN) 11.4 11.4 3、外排立杆纵距

序号 1 2 3 4 外排立杆纵距lai(m) 0.8 1.5 1.5 1.5 二、主梁布置及锚固参数

主梁号 内锚固点坐标x(m).y(m) 角度α(度) 主梁自内锚固点伸出长度L(m) 5.1 主梁锚固方式 1 2.2,-2.2 135 U型锚固螺栓 2 3 4 5 2.3,-2.2 3,-2.2 4.7,-2.2 5.7,-2.2 118 101 100 90 4.2 3.7 3.65 3.5 U型锚固螺栓 U型锚固螺栓 U型锚固螺栓 U型锚固螺栓

平面图

三、联梁验算

联梁材料类型 联梁截面积A(cm) 联梁截面抵抗矩Wx(cm) 联梁材料抗弯强度设计值[f](N/mm) 联梁弹性模量E(N/mm) 2232工字钢 26.1 141 205 206000 联梁材料规格 联梁截面惯性矩Ix(cm) 联梁自重标准值gk(kN/m) 联梁材料抗剪强度设计值[τ](N/mm) 联梁允许挠度[υ] 2416号工字钢 1130 0.205 125 1/400 1、第一排立杆处的联梁计算 计算简图如下:

荷载标准值: q'=gk=0.205kN/m R'=F1'=9kN 荷载设计值:

q=1.2×gk=1.2×0.205=0.246kN/m R=F1=11.4kN 1)抗弯验算

σ=Mmax/W=1.175×106/(141×103)=8.333 N/mm2≤[f]=205 N/mm2 满足要求! 2)抗剪验算

Vmax=12.034kN

τmax=Vmax/(8Izδ)[bh02-(b-δ)h2]=12.034×1000×[88×1602-(88-6)×140.22]/(8×11300000×6)=14.222N/mm2≤[τ]=125N/mm2 满足要求! 3)挠度验算

νmax=0.06 mm≤[ν]=la/400=1747/400=4.368mm 满足要求! 4)支座反力计算 正常使用极限状态下: R'1A=8.723kN; R'1B=8.429kN; R'1C=10.951kN;

R'1D=9.466kN; R'1E=-0.319kN; 承载能力极限状态下: R1A=11.042kN; R1B=10.655kN; R1C=13.849kN; R1D=11.965kN; R1E=-0.411kN;

2、第二排立杆处的联梁计算 计算简图如下:

荷载标准值: q'=gk=0.205kN/m R'=F1'=9kN 荷载设计值:

q=1.2×gk=1.2×0.205=0.246kN/m R=F1=11.4kN 1)抗弯验算

型钢悬挑脚手架(阳角B)计算书 