好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

发电机交流耐压方案设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

实用文档

成都市祥福生活垃圾焚烧2×20MW发电工程

发电机交流耐压作业指导书

实用文档

四 川 电 力 建 设 二 公 司

成都市祥福生活垃圾焚烧发电项目部

目 录

一、 编制依据:

二、 概况及特点: 三、 试验条件 四、 试验人员配置 五、 试验设备的选择 六、 试验步骤

七、 交流耐压试验的注意事项 八、 安全措施 九、 试验接线图

实用文档

十、 危险点及控制措施

一、 编制依据:

1.1《中国恩菲工程技术有限公司成都市祥福生活垃圾焚烧2×20MW发电工程施工图设计》

1.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50150—2006 1.3《电力建设安全与环境管理工作规定》 国电公司 2002-1-21 实施 1.4《三相同步电机试验方法》(GB/T1029-93) 1.5《电力建设安全工作规程》火电部分025009.1-02 1.6 厂家资料(东方电机股份有限公司发电机资料)

二、 概况及特点:

交流耐压试验是对被试物加一高于运行中可能遇到的过电压数值的交流电压,并使其承受一定时间,以检验设备的绝缘水平,交流耐压试验能更好地模拟被试物

实用文档

在实际运行中承受过电压的情况,更能有效地发现一些局部缺陷(如定子绕组槽部绝缘损伤)。对发电机进行交流耐压试验是判断发电机定子绕组绝缘质量的重要手段,工频交流耐压试验是考验发电机主绝缘承受工频过电压能力的有效方法,对保证设备安全运行具有重要意义。

由于交流耐压试验的试验电压比运行电压高,且属于破坏性试验,因此进行此项试验前,应先测定绝缘电阻、吸收比以及极化系数并合格,直流耐压试验符合规程要求等,耐压前再次检查绝缘情况应合格,若发现绝缘受潮或有缺陷时,应进行干燥及尽可能将缺陷消除后再进行交流耐压试验。

本工程采用的QF2-20-2型汽轮发电机为山东济南发电设备厂有限公司制造,发电机采用静止可控硅,机端变自励方式励磁。冷却方式为:空气冷却

发电机的额定参数如下:

型号:QF2-20-2型 额定容量:25MVA

额定电压:10.5kV 额定电流:1375A

转速:3000r/min 额定功率因数:0.8(滞后) 额定频率:50 Hz 绝缘等级:F 定子绕组连接方式:Y 相数:3 出线端子数:6

三、试验条件

3.1 施工图纸和厂家资料已进行会审。 3.2 试验作业指导书已编制,审批通过。

3.3 定子绕组绝缘电阻、吸收比已经测量,并合格。 3.3.1 各相绝缘电阻的不平衡系数不应大于2。 3.3.2 各相绝缘电阻的吸收比不应小于1.3

实用文档

3.4 定子绕组直流泄漏和直流耐压试验已经测试合格。 3.5 试验地点通道畅通,照明充分。配置有足够的消防器材。

四、试验人员配置

电气调试人员4人(要具备从业资格证书)均已通过专业技术培训及资格考试,并取得《电工作业人员上岗证》,全部都是持证上岗。安装班组配合人员2人。由于本次试验为发电机交流耐压属重大试验,在试验中应严格分工进行工作。

五、试验设备的选择

5.1 试验变压器的选择 5.1.1 电压的选择

根据《电气装置工程电气设备交接试验标准》GB5015-2006第3.0.5条之规定进行试验。

试验电压 Us=(1000+2Un)×0.8=17600V。 (Un=10500V) 本工程按照厂家资料规定试验电压也为:17600V 5.1.2 电流的选择

试验变压器高压侧的额定电流不低于被试物的电容电流(发电机定子绕组的对地电容可用交流电桥(QS1型)或电流、电压法求得,也可使用万用表进行粗略实测。其高压侧额定电流不小于

I=2πfCxUs=2×3.14×50×0.2×17600=1.10A (Cx=0.2μF) 5.1.3 容量的选择

考虑试验时容升电压的影响S>I×Us=1.10×17600=19.36kVA 5.2 试验设备

采用CHX(I)-L系列工频谐振试验装置 5.2.1 试验设备技术参数