好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

停车场及其社区体育公园项目施工组织设计方案【精编版】

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

13 14 15 16 木工压刨机 MB-514 空气压缩机 YHP800 交流电焊机 BX3-500-2 直螺纹设备 台 台 台 台 1 2 2 1 3/台 4.4/台 21/台 10/台 四、施工安排 4.1施工流水段的划分

本地下车库在结构施工中,我们将按结构横向划分为三个大流水段,Ⅰ段1-6轴;Ⅱ段6-10轴;Ⅲ段10-16轴。 4.2土石方开挖及基坑开挖阶段施工安排

本地下车库大量基坑土方通过机械挖掘进行处理,直到地下车库地面所要求的深度,基坑按1:0.67进行边坡处理,此工作由专业土方开挖公司进行,工期安排为15天。伐板基础底板垫层以下部分采用机械加人工进行开挖处理。本阶段工期安排为一周。 4.3基础结构施工安排

基础施工的同时进行管沟、消防水池基础、废水坑的施工,完工后立即进行室内地坪垫层施工,以便于达到文明施工场地硬化的目的。

基础施工时的排水:由于地下车库地坪低于周边路面室外地坪3米左右,下雨时极容易形成很大的积水,影响施工,在基础施工的同时按设计先施工废水坑,排水沟,有积水时再采用15米扬程Ф

停车场及其社区体育公园项目施工组织设计方案【精编版】50的污水泵抽排至基坑外接市政排水井处。当设计的废水坑不能满足雨水排放要求时可加设临时集水坑。在地下车库基坑上沿口四周设置挡水墙和排水沟。挡水墙采用300高砖砌240墙,排水沟设在挡水墙外,防止雨水流入车库基坑。

基础结构施工时的安全防护:由于地下车库地坪低于周边路面室外地坪3米左右,为了保证施工安全,在地下车库上口外围坑边邻边搭设钢管脚手架,以防止施工人员掉入坑内。

基础施工工艺流程:

定位、放线→基坑土石方开挖→人工挖坑、清槽→验槽→室内回填夯实→基础垫层施工→防水卷材铺贴施工→碎石混凝土防水保护层施工→基础放线→伐板基础钢筋安装施工→管沟、水池、集水坑的施工→混凝土浇捣施工。 4.4主体结构施工安排

主体结构钢筋安装、砼墙、柱模板采用18厚夹层模板,对拉螺杆、Φ48×3.5钢管、50×100木枋做模板背楞的模板支撑体系;梁模板采用18厚木夹板,板模板采用18㎜厚木夹板,梁板支撑采用门式钢管脚手架支撑体系。

结构施工时,在地下车库上口外围坑边搭设钢管脚手架。 结构工程施工工艺流程:

地下室底板砼垫层完工后开始放线、验线,核验标高→绑墙、柱钢筋→支墙、柱模板→浇墙、柱砼→拆墙、柱模板→抄50cm控制线

停车场及其社区体育公园项目施工组织设计方案【精编版】→支梁板模板→绑梁板钢筋→预留洞口及埋件→抄平→浇梁板砼→拆梁、板模板。 4.5装修阶段施工安排

在主体结构施工完后,才进行二次结构砌筑施工,待主体结构验收通过后再进行装修工作。

装修期间的维护墙、内隔墙砌筑及室内装修所需砂浆由分设在区段内的砂浆搅拌机供应。 4.6 施工进度计划

地下车库工期安排详见下表:

说明:土石方开挖由专业挖掘公司进行,地基与车库基础具体开工时间以专业挖掘公司土石方施工完后交接给我方的时间为准,其工期安排做相应调整。

五、主要分项工程施工方法 5.1基础施工

1、施工工艺流程: a.独立柱基础

定位、放线→大面积土石方开挖→人工进行基坑开挖→验槽→基础垫层施工→绑基础钢筋→基础砼→混凝土养护。

B.伐板基础

停车场及其社区体育公园项目施工组织设计方案【精编版】定位、放线→大面积土石方开挖→人工进行基槽开挖→验槽→基础垫层施工→防水卷材施工→放线→绑扎钢筋→浇基础砼→混凝土养护。

2、测量放线:先放出建筑物主轴线、主轴线引线,再放出基础坑的边框线、基槽线,并将高程引测到坑底。

3、基础坑(槽)开挖:使用人工清挖或风镐开挖岩石层,直至设计标高,人工摊座、剔凿。

4、基础坑(槽)验收:开挖至设计深度,进行自检,自检合格后报监理验收,请监理单位确定基础坑(槽)抽样方案,钻取岩样,送试验室试验,待试验合格后,由总监组织建设、设计、监理、地勘等单位及质量监督机构对基础坑(槽)进行验收;验收合格,方可进行下道工序施工。

5、钢筋工程:钢筋绑扎要求横平竖直,间距符合要求。钢筋保护层要用符合设计厚度的花岗石垫块垫好。墙下条形基础钢筋连接接头面积,在受拉区按50%设置,受压区不受限制,钢筋连接区段长度按11G101-1图集进行。插筋按设计定位,并同底板钢筋焊接牢固。自检合格后,请建设监理单位对基础坑(槽)钢筋工程进行验收,验收合格后,完成钢筋隐蔽检查及签证手续。

6、基础混凝土工程:墙下伐板基础、独立柱基采用原槽浇灌;施工前安装好砼泵、管道及架子,并固定牢固,基层清理,适当洒水湿润,砼保证连续供应(塌落度14±16cm)。在竖向钢筋上用红油漆标明标高,根据图纸要求及施工程序,每次施工的砼标高应交底清楚,

停车场及其社区体育公园项目施工组织设计方案【精编版】在施工中采用拉白线及尺量(也可锯一定尺寸的小木棍)的办法来控制基础砼顶面标高,做到一次压平浇筑。砼振捣由专业振捣工进行,须确保砼的密实度。使用插入式振动器要求快插慢拔,插点均匀,逐点移动,不得遗漏。振动棒移动间距宜为

停车场及其社区体育公园项目施工组织设计方案【精编版】

停车场及其社区体育公园项目施工组织设计方案【精编版】

13141516木工压刨机MB-514空气压缩机YHP800交流电焊机BX3-500-2直螺纹设备台台台台12213/台4.4/台21/台10/台四、施工安排4.1施工流水段的划分本地下车库在结构施工中,我们将按结构横向划分为三个大流水段,Ⅰ段1-6轴;Ⅱ段6-10轴;Ⅲ段10-16轴。4.2土石方开挖及基坑开挖阶段施工安排
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6jm7z1e9qr4n25q6ny0j2r4yi9c8on003sm
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享