书
2020年4月19日
1
自来水厂设计说明
文档仅供参考
第一章 设计基本资料和设计任务
1.1 设计基本资料
近期规模1万 m3 /d.水处理构筑物按照近期处理规模进行设计.水厂的主要构筑物分为1组。
第二章 水厂工艺方案的确定
2.1 设计基本资料
水处理构筑物类型的选择,应根据原水水质,处理后水质要求、水厂规模、水厂用地面积和地形条件等,经过技术经济比较确定.
初步选定方案如下:
取水→一级泵站→管式静态混合器→竖井式絮凝池→斜管沉淀池→重力无阀滤池→清水池→二级泵房→用户 ↑消毒剂
第三章 水厂各个构筑物的设计计算
3.1 一级泵站 1.一泵房吸水井
水厂地面标高0.000m,河流洪水位标高为-1.000m,枯水位标高为-6.000m,设计一泵站吸水井底标高为-8.000m,进水管标高为-7.000m,一泵站吸水井顶标高为0.500米,宽为6m,长度20m,分为两格。 2.一泵房
2
2020年4月19日
文档仅供参考
一泵房底标高为-9.000m,一泵房顶标高为6.500m. 3.2 混凝剂的选择和投加 设计原则:
溶液池的底坡不小于0.02,池底应有直径不小于100mm的排渣管。池壁需设超高,防止搅拌溶液时溢出。设计药剂溶解池时,为便于投置药剂,溶解池的设计高度一般以在地平面以上或半地下为宜,池顶宜高出地面1.0m左右,以减轻劳动强度,改进操作条件。溶解池一般采用钢筋混凝土池体来防腐。 已知条件:
水厂构筑物设计流量Q=10000m3/d根据原水水质及水温,参考有关水厂的运行经验,选精致硫酸铝为混凝剂。最大投加量为30mg/L,精致硫酸铝投加浓度为10%。采用计量投药泵投加。 计算过程: 1. 溶液池容积W1
W1=uQ/(417bn)
式中:u—混凝剂(精致硫酸铝)的最大投加量,30mg/L; Q—处理的水量,416.67m3/h;
b—溶液浓度(按商品固体重量计),10%; n—每日调制次数,2次。
因此: W1=30×416.67/(417×10×2)= 1.5 m3
溶液池容积为2 m3 ,有效容积为1.5 m3有效高度为1m,超高为0.3m,溶液池的形状采用矩形,长×宽×高=1.5×1.0×1.3m.
3
2020年4月19日
,