题目二:底部剪力法。
钢筋混凝土5层框架经质量集中后计算简图如下图所示,各层高均为3m,集中于各楼层的重力荷载代表值分别为:G1?500kN,G2?550kN,
G3?580kN,G4?600kN,G5?450kN。结构阻尼比??0.05,自振周期为T1?0.55s,Ⅰ1类场地类别,设计地震分组为第一组,抗震设防烈度为8度
(设计基本地震加速度为0.30g)。按底部剪力法计算结构在多遇地震时的水平地震作用及地震剪力。
G5?450kNG4?600kNG3?580kNG2?550kNG1?500kN(a)计算简图
解:
查《建筑设计抗震规范》表5.1.4-1.2知,8度多遇地震设计基本地震
加速度为0.30g时?max=0.24,设计地震分组为第一组。 Ⅰ类场地:
Tg×=?()?T11r20.25×?=()0.55max0.9×1.0×0.24=0.109≈0.11
查《建筑设计抗震规范》表5.2.1知,T1=0.55s>1.4Tg=1.4×0.25=0.35s
取?n=0.08T1+0.07=0.08×0.55+0.07=0.114 总水平地震作用标准值:
FEK=?1Geq=0.114×(450+600+580+550+500)×85%=259.69KN
顶部附加地震水平作用:
因为T1=0.55>1.4Tg=0.35,则顶部附加水平地震作用
?n?1?0.08T1?0.01?0.08?0.55?0.01?0.054
?Fn?1??n?1FEk?0.054?259.69?14.02kN
各楼层水平地震作用标准值:
(1??GHFFi=?GHiiEKjjn)(i=1,2,3……)
?GjHj=450×15+600×12+580×9+550×6+500×3=23970KN·m
F5K=F4K=F3K=F2K=F1K450?15?259.69?(1?0.114)=64.79KN
23970600?15?259.69?(1?0.114)=83.39KN
23970580?9?259.69?(1?0.114)=50.11KN
23970550?6?259.69?(1?0.114)=31.68KN
23970500?3?259.69?(1?0.114)=14.40KN
23970=
各楼层地震剪力:
V1=F1K+F2K+F3K+F4K+F5K=244.37KN V2=F2K+F3K+F4K+F5K=229.97KN V3=F3K+F4K+F5K=198.29KN
V4=F4K+F5K=148.19KN
题目五:如何保证框架梁柱节点的抗震性能?如何进行节点设计?
答:
节点抗震设计原则:
①节点的承载力不应低于其连接件的承载力。
②多遇地震时,节点应在弹性范围内工作。
③罕遇地震时,节点承载力的降低不得危及竖向荷载的传递。 ④节点配筋不应使施工过分困难。
框架柱抗震设计原则:
①柱弱梁,使柱尽量不要出现塑性铰。
②在弯曲破坏发生前不发生剪切破坏,使柱有足够的抗剪能力。 ③控制柱的轴压比不要太大。
④加强约束,配置必要地约束箍筋。
梁抗震设计原则:
①形成塑性铰后仍有抗剪承载力。
②梁纵筋去附后,塑性铰区段应有较好的延性和耗能能力。
③妥善解决梁纵筋锚固问题。
…………………………………………………………………….