(b)进局光缆应在局前人孔及进线室处挂醒目标志牌。

(c)局内预留光缆盘圈绑扎在进线室铁架或固定在进线室进线坑内。局内光缆布放应整齐美观,爬梯及走线架上的光缆应绑扎牢固,光缆在垂直上升段的绑扎间隔不宜大于1米。

(d)局内光缆一般敷设在墙壁和走线架上,拐弯多,应特别注意光缆的弯曲半径,在拐弯处还应使用半硬塑料管纵剖作保护,在走线架上还要有醒目的识别标志。

(e)局内光缆成端接头安装在进线室,成端处光缆的金属加强芯和金属护套用导线连接引出,并将其连接到机房的保护地线上。

(10)无跳接光缆交接箱安装要求

(a)施工单位必须按照厂家安装使用说明,在主干配线熔接单元成端上联主干光缆;在配缆熔接盒、储纤盒逐芯成端及盘留引至小区楼宇楼道分纤盒光缆;利用光缆直熔单元熔接(分支)过箱(指无跳接光缆交接箱)光缆;在光分框单元安装插片式分光器,其馈线端通过跳纤上联主干纤芯,盘留在储纤盒配缆尾纤直插其支线端,完成分光功能。

(b)光交接箱接地制作采用两根地线捧在交接箱手孔基座底部打入地下,然后用软铜绞线从地线接至光交接箱接地端子。

(11)壁挂式分光分纤箱(盒)安装要求

(a)室外安装分纤箱(盒)时,要求采用防水型分纤箱(盒)。 (b)壁挂式分光分纤箱(盒)箱体下沿距地面高度为3-3.5m。 (c)室外安装分纤盒时,从防水角度考虑,要求引入光缆及皮线光缆由箱体下方对应端口引入。

(d)分纤盒内引入光缆与尾纤熔接后,要求将尾纤停留在停泊区位置(储纤装置)。

(e)当一、二级分光两个箱(盒)同址安装时,要求箱体位置安装应美观大方,箱体间通过金属波纹管,以尾纤接通,如室外安装,金属波纹管两端需防水处理,确保防水质量。

2.4防强电

本工程采用有金属构件而无金属线对的光缆,设计中只考虑强电线路的危险影响,不考虑干扰影响。其危险影响标准:光缆金属护套上短期容许的感应纵电势为12000V,长期容许的感纵电势为60V。本工程采取下列防护措施:

- 9 - / 17

2.4.1将各盘光缆间的金属护层、加强芯等金属构件在接头处不作电气连通,将强电影响的积累段长限制在单盘光缆的制造长度以内。

2.4.2在靠近交流电气化铁路和高压电力线的地段,进行光缆施工或检修时,要将光缆内的金属构件临时接地,以保证人身安全。

2.4.3光缆通信线路不做接地,光缆在局站内其金属构件接ODF上的保护地线。

2.5防雷

根据光缆的结构特点和沿线的雷暴日数,本设计提出以下防雷措施: 2.5.1在沿线光缆进出的局站,光缆的金属构件接到局内ODF上的保护地线;局外光缆的金属构件不作接地。

2.5.2光缆接地处金属构件不作电气连通。

2.6防潮

光缆外护套具有良好的防潮性能,在线路上一般不另考虑外加防潮措施。

2.7防冻

沿线没有冰冻现象,故不必考虑其防护措施。

3、需要说明的其它问题

3.1以上未提及的技术措施请按有关规范、规定执行。 2.2工程中所有和其它线或物的距离要求符合规范的规定。 3.3由于沿途穿电力线较多,施工时请注意安全。

三、安全施工保证措施

3.1安全保障制度

3.1.1网络安全保障制度

(1) 每天进、出机房时,要会同监控人员对设备进行检查(如有无告警等),并将结果填入《施工日记》中。

(2) 每天班前,施工队长要对施工员进行安全训话,宣布当天要注意的安全事项,每天班后,也要训话一次,进行安全施工总结。

(3) 对运作的电源设备施工时,应将身上金属物品放置在地上(如锁匙、BB机、手机),防止金属物品落入机架内造成短路。施工的工器具应加保护(如缠绕绝缘胶布),对运作设备进行保护(加盖塑料或纸皮等)。

(4) 对运作的电源设备布放电缆时应注意对电源直流端子开关保

- 10 - / 17

护,防止电缆摆动造成开关的跳闸,对通信设备构成危险(或按照建设单位的要求)。布放电缆时,电缆头裸露部分放入机架内时,应用绝缘胶布缠绕。

(5) 扩容站放绑电缆时,不要拖、拉原有设备电缆,保证原有设备正常运行。

(6) 关键地段,施工组长应亲自前往观察,并派经验丰富人员进行施工,并交待清楚施工的范围、方法和工作方式,并要求安全员定期巡查。

(7) 对运作的基站设备施工时,放绑电缆要小心,对电缆进行操作时,应分清原有电缆归属哪个设备,观察清楚对原有电缆的操作是否会对设备造成危险。

(8) 在运行中的设备架内制作电源头或总线插头时,应做到小心谨慎,做到做好一个头,盖好一个头,杜绝事故发生的可能性。

(9) 剪接电源线时,应在尽量远离电源设备,防止金属丝落入运行的设备内,造成短路事故,做好保护措施。

(10) 不在工作涉及范围之内的任何设备,不要对其进行操作的,包含架内的电缆、插头、电路板和地址头或终端头都不要去操作,防止由于不知晓设备运行方式,造成严重通信事故。

(11) 在机房施工时,对其他不需操作的设备应时常留意,发现异常时马上与监控联系,要保持不需操作设备的运作正常。

(12) 严禁在工地施工时,用裸露的线缆直接塞入插座内供电。大功率生产工具(焊机、切割机等)取电时,应得到值守人员的同意。

(13) 对交流设备或直流设备进行断电施工前,一定要检查相关的开关设备,并征得机房值守人员或监控人员的同意,是否会对通信设备造成中断。

(14) 对运行着的交流设备或直流设备进行操作时,可以断电操作的,一定要断电后再操作。如不能断电操作,必须由施工队长或施工队长指定的人选进行操作。

(15) 搬运设备,应注意安全,杜绝因施工引起设备损坏。 (16) 在通信机房施工期间,禁止任何施工人员在维护终端上玩游戏、带食品入机房食用。

(17) 施工现场要有安全生产标志、配备小型灭火器。

- 11 - / 17

(18) 禁止任何施工人员在机房、仓库、施工现场等地吸烟。 (19) 用焊机时,前面要接一个闸刀开关进行保护,做到“一机一闸”,并核定接线处用电量。

(20) 在级联站施工或进行搬迁设备工作时,必需得到客户的同意,由我方项目经理或施工队长组织的情况下方可实施。

(21) 电源设备扩容或增加新的整流模块时,该工地负责人必须向项目经理汇报,由项目经理安排电源专业的人员完成或在适宜的时间与厂家共同完成。

(22) 运行的通信设备割接,事前由项目经理向主管、工程部汇报,由部门主管副经理组织相关人员对割接方案进行认真审核后,由项目经理组织实施。

(23) 地线作业前,工地负责人要与客户进行充分的沟通,了解地下是否存在安全隐患(如电力电缆、通信设施、煤气管道、下水道等)。

3.1.2 人身安全保障制度

(1) 施工中,应注意施工人员的人身安全,应组织施工人员进行用电、防火等知识介绍。

(2) 安全员要定期对施工现场供电、防火进行检查,防止通信、火灾事故和盗窃事情。

(3) 在高空工段施工时,爬铁塔、通信杆等登高地段时至少要有两个人才行。必须有安全帽、保险带、穿胶鞋等保护措施。

(4) 搬运设备时,事先组织好搬运计划。应注意设备和人员安全,杜绝因施工引起设备摔坏和对人员造成伤害。

(5) 对司机应劝其多注意休息,不要开快车,不能有酒后驾车或其它危及人身安全的行为。

(6) 对施工人员应注意管理,出差在外地施工,应禁止十一点以后归宿,特别要禁止夜不归宿或出去做违法乱纪的事情。

(7) 在铁塔或通信杆上施工时,应在塔下放置安全标志,铁塔下要设立危险区域,不许任何人进入。

(8) 在高空工段施工时,应注意材料、工具的摆放,禁止有任何材料、工具从铁塔上坠落。结束施工时,要把所有的剩余材料、工具拿下铁塔。

(9) 在下雨时或快要下雨时,不许对天线部分施工。

- 12 - / 17

(10) 在某些地点施工时,需要业主同意方可入场的,要征求业主意见才可进入。遇到业主有疑难问题的,施工队必须耐心解释,尽快向客户反映,避免因冲突造成矛盾升级。

(11) 在进行登高作业时,要事先检查使用的登高工器具稳固,要检查工器具在放置和使用方面是否有安全隐患,会造成人员损伤。

3.1.3安全汇报制度

(1) 在施工期间,如发现或听到工程人员有关通信设备运行有异常时,必须立即向项目经理实事求是汇报(然后逐级汇报到部门经理),由项目经理对问题的跟踪和信息的反馈。

(2) 发生了通信安全事故时,必须立即向项目经理真实汇报(然后逐级汇报到部门经理),由项目经理组织相关技术人员与当地维护人员对故障进行抢修和信息的反馈。

(3) 发生了交通事故时,当事人在保护现场的同时必须立即向项目经理及公司车管人员汇报(然后逐级汇报到部门经理)。

(4) 生了其他事故时,当事人必须立即向主管人员汇报(然后逐级汇报到部门经理)。

3.2安全落实措施

(1) 建立安全生产管理制度,强化安全意识,加强施工员的安全技术教育,认真执行国家有关安全规程。

(2) 设立严格的安全事故处罚制度,依据《公司安全生产奖罚办法》,对发生安全事故的相关部门、项目及个人作出严厉的处罚。

(3)加强员工对《线路施工安全操作规范》的学习,做到安全生产责任层层落实,责任到人。

(4) 设立完善的反馈及汇报制度,使各类的安全隐患能第一时间传送到各级领导,力求将安全问题消灭在萌芽状态中。

(5) 每季度举行一次安全生产研讨会,由公司领导直接主持,落实各项目的安全生产,针对存在的安全隐患制定出相应的防范措施。

(6) 在节日、话务量测试等封网之前,相关项目主管组织所有施工人员举行安全会议,要求所有人员提高警惕,规定封网期间除紧急故障抢修外,一律不得进入正在运行的机房,违者将根据条例进行处罚。

(7) 进行特种作业时,施工员必须持有特种作业资格方可进行施工。在施工过程中,严格按照国家劳动部要求使用相应的劳保产品。

- 13 - / 17

通信工程施工组织设计方案 

(b)进局光缆应在局前人孔及进线室处挂醒目标志牌。(c)局内预留光缆盘圈绑扎在进线室铁架或固定在进线室进线坑内。局内光缆布放应整齐美观,爬梯及走线架上的光缆应绑扎牢固,光缆在垂直上升段的绑扎间隔不宜大于1米。(d)局内光缆一般敷设在墙壁和走线架上,拐弯多,应特别注意光缆的弯曲半径,在拐弯处还应使用半硬塑料管纵剖作保护,在走线架上还要有醒目的识别标志。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6ji9a35b0x2nsft0iuth97tl37kuug00rdt
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享