工业与民用35千伏及以下架空电力线路设计规范 试行日期:1984年6月1日 ??工业与民用35千伏及以下架空电力线路设计规范 中华人民共和国国家标准GBJ 61一83(试行) 主编部门:中华人民共和国水利电力部 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会 试行日期:1984年6月1日 目录 第一章 总则 第二章 路径选择 第三章 气象条件 第四章 导线、绝缘子和金具 第五章 导线排列 第六章 杆塔与基础 第七章 对地距离及交叉跨越 附录一 典型气象区 附录二 本规范用词说明 第一章 总 则 第1.0.1条 架空电力线路设计,必须认真执行国家的技术经济政策,并应做到保障人身安全、供电可靠、技术先进和经济合理。 第1.0.2条 架空电力线路设计,应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设和远期发展的关系,做到远、近期结合,以近期为主。 第1.0.3条 架空电力线路设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量和工程特点,合理地确定设计方案。 第1.0.4条 架空电力线路设计,必须坚持节约用地的原则,尽量不占良田,少占农田。 第l.0.5条 本规范适用于工业、交通、电力、邮电、财贸、文教等各行业35千伏及以下新建架空电力线路的设计。 本规范不适用于两线一地制架空电力线路和按专用标准设计的架空线路(如铁路信号自动闭塞线路、电车线路等),以及有金属护层的架空电力线路。 第1.0.6条 架空电力线路设计,尚应符合现行的有关国家标准和规范的规定。 第二章 路径选择 第2.0.1条 架空电力线路路径、导线截面选择和在城市规划区预留走廊等,可根据5-l0年用电负荷的发展规划确定。 第2.0.2条 架空电力线路路径和杆位的选择,应符合下列要求: 一、应综合考虑运行、施工、交通条件和路径长度等因素; 二、应尽量少占农田; 三、应采取有效措施防止对邻近设施如电台、弱电线路等的影响; 四、应尽量减少与其它设施的交叉; 五、应尽量避开有爆炸物、易燃物和可燃液(气)体的生产厂房、仓库、贮罐等; 六、应尽量避天洼地、冲刷地带以及易被车辆碰撞等处; 七、不应引起交通和机耕困难; 八、应与城镇规划相协调。 第三章 气象条件 第3.0.1条 架空电力线路设计所用计算气象条件,应根据当地的气象资料和已有线路的运行经验确定。对35千伏架空电力线路,一般采用15年一遇的数值;对10千伏及以下的架空电力线路,一般采用10年一遇的数值。 如沿线气象资料与附录一典型气象区接近,可采用典型气象区所列数值。 第3.0.2条 对35千伏的架空电力线路,最大设计风速应采用离地面15米高、15年一遇10分钟平均最大值;对10千伏及以下的架空电力线路,应采用离地面10米高、10年一遇10分钟平均最大值。 空旷平坦地区架空电力线路采用的最大设计风速,如无可靠资料,不应低于25米/秒。 山区架空电力线路的最大设计风速,如无可靠资料,一般采用附近平地风速增加10%,且不应低于25米/秒。 第3.0.3条 架空电力线路通过城市或森林等地区,如两侧屏蔽物的平均高度大于杆塔高度的2/3时,其最大设计风速宜减小20%。 线路位于河岸、湖岸、高峰以及山谷口等容易产生强风的地带,其最大设计风速应适当增大。 第四章 导线、绝缘子和金具 第4.0.l条 架空电力线路采用的导线、避雷线和绝缘子,应符合现行的国家产品标准的规定。 架空电力线路导线不应采用铜线。 第4.0.2条 钢芯铝绞线及其它复合成的导线,应按综合抗拉强度计算。 第4.0.3条 导线的安全系数kd,应按下式计算: 式中op一一导线的抗拉强度(公斤/平方毫米); omax一一导线在弧垂最低点的最大使用应力(公斤/平方毫米)。 铝绞线、钢芯铝绞线及铝合金线的安全系数,对一般地区不应小于;对大、中城市的主要街道、厂区及人口稠密的地方,则不应小于。 第4.0.4条 避雷线一般采用镀锌钢绞线,避雷线的安全系数宜大于同杆塔上导线的安全系数。 第4.0.5条 6-35千伏架空电力线路最大负荷利用小时在3000小时及以上时;导线截面宜采用接近经济电流密度的计算方法确定。 第4.0.6条 架空电力线路的电压降,不宜超过下列数值: 一、3-10千伏架空电力线路,自供电变电所二次侧出口至线路末端变压器一次侧人口的允许电压降为供电变电所二次侧额定电压的5%; 二、3千伏以下架空电力线路,自变压器二次侧出口至线路末端(不包括屋内线路)的允许电压降为额定电压的4%。 第4.0.7条 架空电力线路的导线,不应采用单股的铝线和铝合金线,并应符合下列要求: 一、架空电力线路导线的截面,不应小于表4.0.7中所列数值。 表4.0.7 二、避雷线的截面不宜小于25平方毫米。 三、3千伏以下的接户线应采用绝缘线。 四、不同金属或不同截面的导线,不得在档距内连接。 第4.0.8条 架空电力线路绝缘子的选择,应符合下列要求: 一、35千伏 1、直线杆塔不宜采用针式绝缘子。 2、耐张绝缘子串的绝缘子个数,应比悬垂绝缘子串的同型绝缘子多一个。 二、3-10千伏 直线杆可采用瓷横担。 三、3千伏以下 1、直线杆一般采用低压针式绝缘子或低压瓷横担。 2、耐张杆应采用低压蝴蝶式绝缘子。 绝缘子的组装方式应防止瓷裙积水。 海拔高度超过1000米的地区,应根据海拔高度、线路电压等级,相应增强线路绝缘。 第4.0.9条 绝缘子的机械强度安全系数不应小于下列数值: 瓷横担 3.0 针式绝缘子 2.5 悬式绝缘子 2.0 蝴蝶式绝缘子 2.5 绝缘子的机械强度安全系数Kj,应按下式计算。 式中T—瓷横担的受弯破坏荷载(公斤)。或针式绝缘子的受弯破坏荷载(公斤),或悬式绝缘子一小时机电试验的试验荷载(公斤),或蝴蝶式绝缘子的破坏荷载(公斤); Tmax-绝缘子最大使用荷载(公斤)。 对35千伏架空电力线路,在断线情况下,瓷横担的机械强度安全系数不应小于2.01悬式绝缘子的机械强度安全系数不应小于1.3。 第4.0.10条 在一般地区,绝缘于、绝缘子串或瓷横担的单位泄漏距离,不应小于厘米/千伏(额定线电压)。 在空气污秽地区,应根据运行经验和可能污秽程度,增加绝缘子、绝缘子串或瓷横担的泄漏距离或采取其它防污措施。 第4.0.11条 金具的强度安全系数不应小于。35千伏架空电力线路在断线情况下,金具的强度安全系数不
好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站