设备安装施工方案
一、总体安排
(一)施工安排
㈠施工阶段的划分
机电工程施工前期主要进行设备材料订货、深化设计、配合结构预埋等工作,在结构施工完毕后进行机电主管线、设备安装的工作,在装修阶段开始配合末端器具的安装工作、各种管线与市政给水、市政污水、中水的接驳工作,以及系统调试工作。具体施工分以下几个阶段进行:
1、施工准备阶段
在进场后首先完成管理人员配置、劳务队的选择、劳动力的配置等工作,并制定项目管理制度、配备各种办公设备,直至具备现场办公条件。
技术工作方面,进行施工图纸的熟悉,开展图纸会审、编制机电专项施工方案,并组织机电各专业开始深化设计,绘制预埋预留综合留洞图、综合管线布置图、剖面图。现场生产方面,根据总工期及专业工序搭接要求编制机电专业施工计划,盘点机电各专业的工程量,确定各种专业工序所需劳动力,并排出每个月的施工计划和劳动力计划。材料准备方面,根据施工图纸,提出水、电、风各专业的材料需用总计划,并提出各种设备、材料的各种具体参数,材料部门根据这些要求开始材料比选、送样、招标的工作,并根据进度计划要求确定材料进场时间,签订材料采购合同。
2、预留预埋阶段
在土建结构施工时同时进行机电预留预埋,按照结构施工顺序,进行管道穿墙套管预埋、楼板留洞,电气暗配管预埋、接线盒预埋、防雷接地的施工。机电预留预埋穿插在结构施工的间隙中进行,不得影响主体结构施工时间。同时在临近结构封顶的预埋后期,开始预制部分通风管道,为下一步风管安装提供条件。
3、管线设备安装阶段
在结构施工完成、模板拆除后,开始插入设备管廊的主干管线,以及各系统竖向
立管施工。随后从首层开始逐层向上安装水平主干线,主干管完成后开始进行楼层支管的施工,同时开始进行换热机房、水泵房、配电房、空调机房的设备安装、管道接驳工作。各专业在现场具备工作面时及时插入,同时遵循“先下后上,先主管后支管,先预制后安装”的原则,实行以系统为单元的作业方式。按系统工作原理精心组织、协调各专业各工序,全面展开各项安装工程施工任务,并为装修及其它的专业分包提前插入创造条件。
4、装修配合阶段
本阶段在装修工程开始后,室内装饰、吊顶工程开始时进行,主要是配合装修进行吊顶内工作的隐蔽验收,以及配合装修面层进行风口、喷淋头、灯具、开关、插座的安装。
5、调试验收阶段
各室内机电系统管路、线路敷设完成、设备安装完成,给排水系统与室外市政管网完成接驳,空调系统与室外制冷站完成接驳,进入机电系统调试阶段。首先进行电气调试工作以及各设备机房内的单机试运转工作,然后进行给排水、通风空调、消防的系统调试,最后进行机电分部工程的验收工作。
(二)施工部署
(1)为了加强现场管理,有计划地组织施工,现场建立安装工程项目管理组,同时建立质量保证体系和安全保证体系,使安装工程按期、保质地完成。
(2)以主动积极的态度,配合好土建施工,为下一步安装创造良好条件。要求是在建筑物中安装所需的各种预埋件和预留孔,做到不遗漏,尺寸和位置正确。由于这方面的工作内容较多,且分散繁琐,一般不容易做好。如剪力墙上和存水池上预埋的许多钢套管(供引入电源、水源,污水排放和连接泵用),各层楼板和混凝土剪力墙上预埋的暗电管、钢套管、接线盒和预留孔;再如顶板和楼板上预埋的吊装用受力点。经验表明:一旦出现遗漏,或者位置不准,都会给安装带来困难和麻烦,严重的还会影响建筑物质量。为此,要求安装各专业施工人员,在土建每次浇灌混凝土前,对建筑物中上述预埋件和预留孔,应主动配合土建清点复查,发现问题尽快提出,求得改正,以保不漏和正确。
(3)安装管线施工的一般顺序是先室外后室内,室内的顺序是先立管主干管后分支管。为了充分利用时间和空间,开展立体交叉施工,为下一步楼层管线全面安装创造条件,当土建结构施工到2/3高度时,可安装各管井中的立管,包括给排水管井、消防水管井、空调水管井和卫生间管井内的全部立管。其顺序是自下向上。对一些条件差的管井,要积极创造施工条件,有时需要得到土建的配合,以保施工安全。实践表明:这一施工部署对加速工程进度和缩短工期是十分有用的。
(4)根据楼内设备布置,应事先提出预留设备吊装孔,保证各大件设备顺利、安全地进入到位。留孔的部位、大小和数量与建筑结构有关,需与设计、土建和建设单位商定。
(5)组织力量,做好样板层施工,为标准层全面安装及早创造条件。样板层的选定应由建设单位、设计、土建、安装和装饰单位一起议定。然后画出安装大样图,按照先通风、再管道、后电气的安装顺序按大样图施工。待安装作业基本完成(包括修改),安装质量符合要求,由建设单位、设计、质检部门检查认可。再由土建和装饰单位配合作业,直至样板层全部施工完毕。样板层做好后,安装各专业都应做好管线排列布置、走向、标高、支吊架、定位坐标及进出墙位置等方面的认定工作,修改或重新绘出安装大样图,供以后安装标准层用。卫生洁具和配管安装时,施工人员还应配制安装模具和样棒,供安装标准层时检测和控制尺寸用。
(6)消防喷淋管道安装应采取措施,保证质量,缩短施工周期。按设计要求,消防喷淋管道在预制组装后要拆下送去镀锌,待运回来再进行二次安装。由于工序作业多,要求高,影响因素多,稍有疏忽,往往影响质量,延长施工周期。为此,必须采取措施,妥善安排:
1)该部分管道的预制组装时间应尽量提前;
2)预制要按大样图进行,再在实际安装位置组装(预装),符合要求后再拆下镀锌,保证预制组装的准确度;
3)就近选定热镀锌质量好、速度快的镀锌厂,减少往返运输时间;
4)管段拆下镀锌前,应清除残留在管段上的焊渣和铁屑,以利于提高镀锌质量。管段上应敲注钢印编号,避免二次安装时用错。
(7)扩大风管预制,提高机械化程度。这对提高风管质量,加速风管施工进度非常重要。
(8)统一安装用支吊架的型号、规格,集中预制,凭单领用,改变分散的现装现制、边装边制的习惯做法,有利于提高质量和节约材料。为此,事先应与设计和建设单位一起确定本工程所用支吊架的型号、规格,绘制加工图,注明技术要求,选定场地,有计划地组织力量预制加工。各施工班组按需要填明规格数量,凭单领用。
(9)严格按照方案施工,确保大件设备吊装安全。吊前必须制订吊装方案,严格按方案施工,执行方案中规定的事项,如吊机的停放位置、吊臂伸出距离、配备的千斤钢丝绳和捆扎位置等,以保证吊装安全。
(10)重视并切实做好隐蔽工程的检查和验收,以工序质量保证工程质量。在高层建筑安装工程上,水、电、风安装的隐蔽工程验收项目多,如地下部分钢套管预埋和预留孔、层楼板和墙壁中的电管预埋、管线试压、电气绝缘测试和吊平顶封闭等,均需及时检查,并办好隐蔽工程验收签证手续。现场质检人员要予以重视,严加控制,凡检查不符合要求的,不得签证,不得隐蔽,不得进行下一道作业,切实做到不漏项,不使工程质量留有隐患。
(11)严格把住材料和配件的质量关。由于安装用料品种繁多,材料来源渠道多种多样,稍有不慎极易发生将不合格或不符合设计要求的材料用于工程,影响工程质量。为了杜绝这种现象,应建立正常的来料检查验收制度,并填单签证认可。对于进口材料除要求具有合格证或质量保证文件外,应有商检报告。当对某种材料有疑问时,可进行抽样检验或试验,以确定是否符合设计要求。
(12)创造施工条件,抢装电梯。由于楼中安装的电梯多,施工周期长,需要做出妥善安排,保证在合同工期内完成。为此当土建结构封顶时,即应积极创造条件,撤清电梯底坑,抢先安装电梯;其次是实行多台电梯交叉施工,以缩短总的施工周期;再有是尽快复测出每台电梯井壁的垂直度,以确定安装电梯的可靠性。一旦发生某台电梯井壁垂直偏差过大,影响电梯安装或者不能安装原型号电梯时,应及时提出正确书面资料和数据,提请建设单位和设计单位决定。
(13)合理部署,妥善安排,缩短调试周期。由于各专业的调试工作量多而复杂,在一般情况下,使调试时间拖长,影响交工验收。为此,要求各专业主管施工人员提早编制出调试方案,包括调试项目、调试方法、调试技术要求、实施时间和注意事项等。在不影响正常施工前提下,有计划地按系统分期分批完成部分调试工作,减少最后全面的调试工作量,为缩短调试时间创造条件。例如管道的试压和电气安装的测试,
可以边施工边测试;再如安装各种机械设备,可接通临时用电单机试转等。
(三)施工准备与资源配置计划
1、施工准备
做好施工准备,可以保持安装工作有计划、有步骤地进行,减少施工中的混乱,对现场均衡施工,缩短工期,确保工程质量和安全生产,将起到重要作用。
⑴熟悉和审查施工图纸资料,在施工前解决好图纸资料方面存在的问题。做法是各专业施工人员(包括管道、电气、通风和机械设备)在熟悉施工图纸资料和了解设计意图的基础上,紧紧围绕下列四个方面内容,从施工角度各自提出图纸资料存在的问题,然后由项目组织各专业有关施工人员进行讨论,以确定初审后图纸资料方面存在的问题,一式两份,分别报送建设单位和设计单位,最后由建设单位定时间召开多方图纸会审会议,逐一解决提出的所有问题。
①施工图纸资料是否符合国家有关的技术政策、规范和规定。包括所在地区有关质监、消防、供水、供电、煤气、电讯等方面的规定,如有不符,应逐一提出。
②施工图纸资料是否一致。包括安装图纸与土建图纸之间,以及安装水、电、风,设备各专业图纸之间,设计表达是否一致,有无矛盾之处。例如安装图上需要有预埋件和预留孔的,但土建图上没有,或者虽有但数量不符,位置不对,说明有问题,应提出改正。
③施工图纸资料是否正确,按图施工是否可能。例如按设计图纸施工,会发生水管碰着风管、冷冻水管碰着给排水管、风管碰着照明灯具等现象;或者发生管井中排不下哪么多管子、电缆槽挤不进管井等情况。说明设计图纸有误,应逐一提出存在的问题。
④施工图纸是否齐全、明确、清楚。施工图纸资料完整的概念应包括施工图纸、设计说明、系统图、剖视图、非标准构件图和非标准设备制作图,以及技术设备文件等。如缺少或不完全,都应逐一提出补全。必须明确,设计说明是施工图纸的重要组成部分,必不可少。凡是图纸上不能画出的,如油漆、保温、技术要求和施工注意事项等都不得应在设计说明中表达,没有表达的必须补全。