32900采区变电所整定计算
一、编号EGK-002高防开关整定计算:
1、过流整定计算
取Iz为130A
采区负荷为S=(25+11.4+7.5)+75+(40+17+11.4+40+17+25)+(80+110)+40+(80+110)+(37+22)=748.3
对电子式高压综合保护器,按电流互感器二次额定电流值(5A)的倍数分级整定公式为
NZ =90÷ 150=0.6
式中:NZ——为互感器二次额定电流(5A)的倍数
高防开关二次额定电流值按照(5A)的0.8倍整定。
短路计算(短路点设在高防开关进线处)
1)系统电抗
式中:
——系统电抗
——标准电压等级的平均电压值,取中央变电所电力系统基准电压6.3KV;
——短路容量,中央变电所电力系统短路容量取基准容量50MVA;
2)电缆线电抗
式中:
——导线或电缆单位长度的电抗,电缆线为0.08Ω/km
——电缆长度,中央变电所至32900采区变电所2.4km。
3)短路回路总电抗
4)短路参数
2、电流速断保护整定
=(1.2×1×3700)/30=148A
一、编号为EB-005的变压器系统短路电流的计算
(一)、 变压器二次侧出口端短路电流计算
由供电系统图可知变压器二次侧电压为690V,容量
为500KVA,系统短路容量按50MVA计算:
查表可得系统电抗长度LX1=20.9
6KV高压电缆长度Lg=2400m
查表可得6KV电缆折算到低压侧换算系数Kg=0.017
6KV电缆折算到低压侧换算长度LH1= LX1+KgLg
=20.9+2400×0.017
=61.7
查表得变压器二次侧出口端的短路电流I(2)d1=6430
(二)、按最大三相短路电流校验电缆热稳定性
取最大两相短路电流换算成三相
I(3)d=1.15×I(2)d1
=1.15×6430=7394A
电缆热稳定系数取C=145
假想时间ti=0.25
代入公式Smin= I(3)d×