32900采区变电所整定计算

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

32900采区变电所整定计算

一、编号EGK-002高防开关整定计算:

1、过流整定计算

取Iz为130A

采区负荷为S=(25+11.4+7.5)+75+(40+17+11.4+40+17+25)+(80+110)+40+(80+110)+(37+22)=748.3

对电子式高压综合保护器,按电流互感器二次额定电流值(5A)的倍数分级整定公式为

NZ =90÷ 150=0.6

式中:NZ——为互感器二次额定电流(5A)的倍数

高防开关二次额定电流值按照(5A)的0.8倍整定。

短路计算(短路点设在高防开关进线处)

1)系统电抗

式中:

——系统电抗

——标准电压等级的平均电压值,取中央变电所电力系统基准电压6.3KV;

——短路容量,中央变电所电力系统短路容量取基准容量50MVA;

2)电缆线电抗

式中:

——导线或电缆单位长度的电抗,电缆线为0.08Ω/km

——电缆长度,中央变电所至32900采区变电所2.4km。

3)短路回路总电抗

4)短路参数

2、电流速断保护整定

=(1.2×1×3700)/30=148A

一、编号为EB-005的变压器系统短路电流的计算

(一)、 变压器二次侧出口端短路电流计算

由供电系统图可知变压器二次侧电压为690V,容量

为500KVA,系统短路容量按50MVA计算:

查表可得系统电抗长度LX1=20.9

6KV高压电缆长度Lg=2400m

查表可得6KV电缆折算到低压侧换算系数Kg=0.017

6KV电缆折算到低压侧换算长度LH1= LX1+KgLg

=20.9+2400×0.017

=61.7

查表得变压器二次侧出口端的短路电流I(2)d1=6430

(二)、按最大三相短路电流校验电缆热稳定性

取最大两相短路电流换算成三相

I(3)d=1.15×I(2)d1

=1.15×6430=7394A

电缆热稳定系数取C=145

假想时间ti=0.25

代入公式Smin= I(3)d×