好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

主体工程施工方案(最终版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

一、工程概况··2

二、编制依据··2

三、主体施工工艺及技术措施··2

四、模板工程施工工艺及技术措施··15

五、混凝土工程施工工艺及技术措施··19

六、砌体工程施工工艺及技术措施··23

七、脚手架工程施工工艺及技术措施··27

一、工程概况

工程名称:重庆建工·北城乐章

建设单位:重庆建工集团房地产开发有限公司

重庆市渝通公路工程总公司

工程地点:重庆江北区华新街道嘉陵四村 建筑面积:29977.15m2 建筑高度:99m

建筑层数:地上33层,地下1层 结构形式:框剪结构 基础形式:独立柱基及挖孔桩 施工工期:总建设工期:540天 二、施工方案编制依据

1)国家及省市、行业有关地下工程施工的法律、法规;

2)现行有效的国家及省市有关土建工程设计、施工规范和规程等; 3)工程承包合同; 4)现场勘察情况;

5)设计和施工采用的施工技术相关验收规范、规程和标准;

三、 主体施工工艺及技术措施 1、钢筋工程施工工艺及技术措施

为保证材料的质量,根据施工材料计划进场的材料必须严格按规范要求由实验人员抽检,钢材必须有出厂合格证和材质证明,抽检合格的

材料方能加工生产。钢筋进场的同时就必须挂牌标识,以免发生乱用、误用现象而浪费钢材,原材标识由物资部负责,半成品标识由工程部负责。

翻样前应熟悉图纸,理解和掌握标准图集和施工规范后,才能动手进行翻样的工作,翻样时要认真仔细,避免不必要的返工和浪费。 钢筋制作由钢筋加工车间根据内业技术人员发放的料表加工,严格按料表加工,有疑问及错误应及时与内业取得联系,不能随便更改料表,加工好的钢筋堆放整齐并作好标识。

钢筋加工车间设在现场,加工好的钢筋由人工转出车间用垂直运输工具转运至施工面进行绑扎,绑扎顺序: N层竖向钢筋

N+1层梁、板钢筋绑扎N+1层竖向水平钢筋绑扎 钢筋绑扎顺序:

依据图纸说明,竖向钢筋接头:Ф14以下的采用绑扎搭接,大于Ф14小于Ф20采用电渣压力焊,大于Ф22使用锥螺纹机械连接,水平钢筋采用闪光对焊、电弧焊和搭接接长。

钢筋绑扎应严格按施工图进行,要做到横平竖直,整齐美观,数量、间距都要严格符合图纸要求和规范要求,绑扎形式复杂的结构部位时,应先考虑钢筋插入就位顺序,以减少绑扎困难。要垫好“—”字撑块,保证梁、柱、板的保护层厚度,并注意成品的保护,现浇板的钢筋,一定要垫好马凳撑脚,每平方米设一个;基础梁较高,且纵

横交错,为保证箍筋不倾斜,在每跨梁内加“∟”钢筋Ф25@1500支撑;当梁的配筋底筋(面筋)处为两排时,每跨梁要用Ф25@1500的“—”字垫铁,以保证钢筋第二排与第一排的间距。特别是板筋成型后禁止人员在上面乱踩乱踏,在浇筑砼的过程中要派专人检查撑脚的支撑情况,发现有倒的撑脚及时扶正,若有被踩踏的板筋及时将其上提并增加撑脚数量。

(一)钢筋工程施工操作流程及要点 1、钢筋的进场验收和存放

(1)进场钢筋必须具有出厂合格证,并经抽样检验,其材质符合规定的力学性能要求后才可使用;

(2)钢筋在场内应按不同规格分别堆码,堆码时下垫枕木或槽钢,枕木或槽钢距地面的高度不少于150mm,间距不大于2m。 2、钢筋制作

(1)钢筋加工制作时,要将钢筋加工下料表与设计图复核,检查下料表是否有误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,加工好的钢筋堆放整齐,标识清楚;

(2)施工中如需要代换钢筋时,必须充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行钢筋混凝土设计、施工规范的各种规定,凡重要部位钢筋代换,必须征得设计单位同意,并有书面通知方可代换; (3)钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净,可结合冷拉工艺除锈;

(4)钢筋调直可用机械或人工调直,经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面积减小5%; (5)钢筋切断应根据钢筋型号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料,后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。 3、钢筋弯钩或弯曲 (1)钢筋弯钩

钢筋弯钩有三种形式,分别为半圆弯钩(弯曲180°)、直弯钩(弯曲90°)、斜弯钩(弯曲135°),弯曲处内皮收缩,外皮延伸,轴线长度不变,弯曲处形成圆弧,弯起后尺寸不大于下料尺寸,应考虑弯曲调整值。钢筋弯头直径2.5d,平直部分为3d。钢筋弯钩增加长度的理论计算值:对半圆弯钩为6.25d,对直弯钩为3.5d,对斜弯钩为4.9d。 (2)弯起钢筋

弯起钢筋中间部位弯曲直径D,不小于钢筋直径的5倍。 (3)箍筋

箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求。箍筋调整值即为弯钩增加长度和弯曲调整值两项之差或和,根据舡筋最外包尺寸或内皮尺寸而定。

(4)钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度、钢筋弯曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考虑。

A、直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度 B、弯起钢筋下料长度=直段长度+斜弯长度-弯曲调整值+弯钩增加