冷媒系统安装规范
1、定位放线时应保持铜管顺直,分支合理,线路最短。多个系统并行必须保证管道顺直,高度一致。本文由京乐中央空调维修网的小编节选自互联网。
2、铜管固定采用Ф8全丝圆钢吊架,吊架间距: 铜管水平安装时:管径大于20mm 时,支吊架的间距不应大于2m;冷媒管管径小于20mm时,支吊架的间距不应大于1.2m;
铜管垂直安装时:管径小于20mm时,支吊架的间距不应大于3m;冷媒管管径大于20mm时,支吊架的间距不应大于2m。
3、铜管的焊接
焊接工作宜向下或水平侧向进行,尽可能避免仰焊。焊接时,须先向配管内充入0.05Mpa左右的氮气,以冲走配管内的空气。焊接过程中应用氮气进行保护,防止焊接时产生氧化物焊接完毕后可用氮气吹冷,不可用冷水喷洒,以免焊口骤产生裂纹。
4、配管的扩口连接
铜管的切割应尽量使用割管器切割,注意防止铜屑落入管内。
扩口后不得有歪斜、变形、裂口等缺陷。 5、配管的冲洗
配管在安装、施工过程中难免会有灰尘、水气进入管内,因此配管施工完毕后必须对配管进行冲洗。(注意,所用的气体只能是氮气,不能用其它气体,如用制冷剂或二氧化碳会有冷凝的危险,用氧气会有爆炸的危险)。
6、在冷媒管未与设备连接时,应对冷媒管管口进行包扎封盖,防止水分、脏物、灰尘等杂质进入冷媒管内。
快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家
具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。
中央空调冷媒机安装规范知识
冷媒系统安装规范1、定位放线时应保持铜管顺直,分支合理,线路最短。多个系统并行必须保证管道顺直,高度一致。本文由京乐中央空调维修网的小编节选自互联网。2、铜管固定采用Ф8全丝圆钢吊架,吊架间距:铜管水平安装时:管径大于20mm时,支吊架的间距不应大于2m;冷媒管管径小于20mm时,支吊架的间距不应大于1.2m;铜管垂直安装时:管径小于20m
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式