唐山市站前路CNG加气站
置 换 方 案
唐山市公交压缩天然气有限责任公司
2009年6月3日
目 录
一、工程概况 二、编制依据 三、置换
四、安全措施 五、置换用物资 六、人员安排 七、置换预演
附:工艺流程图
一、工程概况:
唐山市站前路加气站座落于唐山市站前路与兴源道交叉口北300米,唐山市公共交通总公司丁家屯公交车场院内,2008年9月开工建设,按设计要求均已经安装完毕,并按要求进行了管道吹扫、强度试验和气密试验等,工程总投资约800万元,为保证7月中旬公交天然气车辆能够顺利运营,提前进行置换工作。
二、编制依据
1、编制依据加气站工艺流程图:
天然气入口 调压装置 缓冲罐 国产压缩机 废气回收罐
进口压缩机 脱水装置 顺序控制盘 储气瓶组 加气机 2、汽车加油加气站施工及验收规范 (GB50156—2002)
3、城镇燃气输配工程及验收规范 (CJJ33—2005)
4、石油天然气站内工艺管道工程及验收规范 (SY0402+—2000)
三、置换:
置换前将置换方案及安全措施全面彻底的对参加人员进行交底。现场讲解,使所有参加人员都熟悉现场和自己的岗位和应急抢险步骤。由指挥设专人逐项检查,落实置换方案的实施情况、阀门开启状态、放散现场条件和环境、通讯设施、消防设施、抢险设施、安全隔离及宣传标志等。置换时一定要缓慢开启阀门,控制流速,根据实际情况适当调整阀门开启度。
1、参加人员:
参加人员于2009年6月10日8:30到达站前路CNG加气站。
2、置换范围:
调压装置、缓冲罐、废气回收罐、压缩机、储气瓶组、脱水装置、顺序控制盘、加气机、低压管线、高压管线等 3、置换前准备
(1)关闭站内所有设备及管道阀门。
(2)拆掉缓冲罐、废气回收罐、储气瓶组管线压力表。 (3)拆掉国产压缩机废气回收出口逆止阀及阀门,并将阀门加装至回收管道一端。
(4)拆掉脱水装置废气回收逆止阀及阀门,并将阀门加装至回收管道一端。
(5)拆掉国产压缩机进口气液分离器排污口连接管线,作为置换放散口。
(6)将氧气表与氮气瓶角阀连接,并与调压装置气液分离器排污口相连接。
(7)启动国产压缩机配备的空气压缩机,给气动阀足够气动压力。
4、氮气置换空气,氮气置换天然气过程中,放散气体中经测氧仪测量,含氧量三次都小于1﹪为合格。 (1)将氮气瓶角阀打开,压力调至0.1Mpa。
(2)打开废气回收罐出口阀门,打开废气回收罐压力表接口阀门及排污阀门,打开调压计量装置过滤器阀门,置换废气回收罐,置换合格后关闭废气回收罐压力表阀门及排污阀门。
(3)打开国产压缩机废气回收管道阀门,打开脱水装置回收管道阀门,打开废气回收罐进气阀门,同时置换压缩机、脱水装置废气回收管道,待放散合格后,关闭废气回收罐进口阀门及管道阀门。
(4)打开国产压缩机进口及气液分离器阀门;打开进口压缩机进口、缓冲废气回收罐排污阀门。
(5)打开缓冲罐进口阀门,打开废气回收罐压力表接口阀门及排污阀门,置换缓冲罐,待全部检测合格后关闭压力表阀门及排污阀门。
(6)打开缓冲罐出口阀门,一分钟后打开缓冲罐旁通阀门,对压缩机进口管道及进口压缩机缓冲废气回收罐进行置换,置换合格后关闭国产压缩机气液分离器排污阀,关闭进口压缩机缓冲废气回收罐排污阀门。
(7)进口压缩机至脱水装置进行置换:打开压缩机出口阀门,