一、工程概况

工程概况。。。。。。

本工程楼体外墙大面积采用挤塑聚苯乙烯泡沫板为主要保温隔热材料, 以粘、钉结 合方式与墙身固定, 抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层, 涂料饰面的外墙保温 系统。其中阳台底板、阳台栏板、飘窗板、外窗侧壁、隔离带采用 FTC相目变节能保温材 料保温。

二、材料组成

1、 挤塑聚苯乙烯泡沫板

规格为 1200mnrK600mrK 40mm 1200 mmx 600 mmx 60 mm平头式,燃烧性能为 B1 级,表观密度30g/m; FTC相变节能保温材料;燃烧性能为 A级。

3

2、 专用聚合物粘结、面层砂浆厂家已配制好,现场施工时加水用手持式电动搅拌 机搅拌。 3、 固定件采用自攻螺栓配合工程塑料膨胀钉固定挤塑聚苯乙烯泡沫板,

件的抗拉承载力应符合标准规定,现场试验应合格。

要求单个固 定

4、 耐碱玻纤网格布、钢丝网

用于增强保护层抗裂及整体性;耐碱玻纤网格布: 孔径5mmc 5mm钢丝网直径0.8

mnrr 1.0 mm,网孔中心距 25.4 X 25.4 mm。

5、 聚乙烯泡沫塑料棒

用于填塞膨胀缝, 作为密封膏的隔离背衬材料, 其直径按缝宽的 1 .4 倍选用。

三、施工要求及条件

1 、施工部位的基层必须经业主、监理、总包、外保温施工单位联合验收合格; 保温材料符

合设计要求,并现场抽检复验合格。

2、 施工时要求在建筑物外墙所有阴阳角部位沿全高挂通线控制阴阳角部位的通 顺,并做好控

制点或弹好控制线,确保阴阳角部位棱角顺直整齐。

3、 外保温单位进场后会同总包单位、甲方监理单位共同确定样板层的施工位置, 进行行样板

层施工,经检查合格后才进行大面积施工。

4、 隔离带设置:每两层设置一道隔离带,隔离带宽度为300m,厚度同保温板厚度, 采用FTC1变节能保温材料涂抹

5、外墙保温伸缩缝沿建筑物高度设置;具体按设计要求设置;

6、施工现场环境温度及找平层表面温度在施工中及施工后 24h 内均不得低 于

5C,风力不大于5级。

7、雨天施工时,须采取有效防雨措施,防止雨水冲刷刚施工完但粘结砂浆

层聚合物砂浆尚未初凝的墙面。

或面

8、施工原则:先进行大面积墙面刮糙,然后阳台底板、阳台栏板、飘窗板、外窗

侧壁保温层与挤塑板同时施工完成,与挤塑板交接的部位应留出 200伽宽翻包网格布, 面层抗裂砂浆必须同时完成。

四、 施工工具

裁纸刀、电锤、冲击钻钻头、 手持式电动搅拌器 、木锉或粗砂纸, 其他抹灰专用工具。

五、 挤塑保温板施工工艺流程

施工工艺流程:基层清理 f刷专用界面剂f配专用聚合物粘结砂 f预粘板边翻包 网格布f粘贴挤塑板f钻孔安装固定件 f挤塑板打磨、找平、清洁f中间验收f拌制 面层聚合物砂浆 f刷一遍专用界面剂 f抹底层聚合物砂浆 f粘贴网格布f抹面层聚 合物抗裂砂浆 f 分格缝内填塞内衬、封密封胶 f 验收

1、 基层清理

1.1 、清理墙面上残留的浮灰、 污物等杂物及抹灰空鼓部位等。 1.2、 外墙各种预留施工洞口填塞密实。

1.3、 要求粘贴挤塑板基层表面平整度偏差不超过 4mm,超差时对突出墙面处进行 打磨,对凹

进部位进行找补,需找补厚度超过 6mm 时用 1 : 2.5 水泥砂浆抹灰, 需找补 厚度小于 6mm 时由保温施工单位用聚合物粘结砂浆实施找补;确保整个墙面的平整度 在 4mm 内,阴阳角方正、上下通顺。

2、 配制砂浆

2.1 、施工使用的砂浆分为专用粘结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆。

2.2、施工时用手持式电动搅拌机搅拌, 拌制的粘结砂浆配合比按生产厂家的配

制说明配比,要求搅拌必须充分、均匀,稠度适中, 并有一定黏度。

3、 刷专用界面剂一道为增强挤塑板与粘结砂浆的结合力, 在粘贴挤塑板前,在挤塑 板粘

贴面薄薄涂刷一道专用界面剂 ;待界面剂晾干后方可涂抹聚合物粘结砂浆进行墙 面粘贴施工。

4、 预粘翻包网格布

在飘窗板、挑檐、阳台、伸缩缝、女儿墙以及垂直线条阳角等位置预先粘贴板边翻 包网格布,

将不小于200mm宽的网格布中的 80mm宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面 上(粘结砂浆厚度不得超过2mn)后期粘贴挤塑板时再将剩余网格布翻包过来。

5、 粘贴挤塑板

5.1、 施工前,根据外墙立面的设计尺寸编制挤塑板的排板图,以达到节约材料、 提高施工速

度的目的。挤塑板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板须竖向错缝 1/2板长,局部最小错缝不得小于 200mm

5.2、 挤塑板的粘贴应从阴、阳角部位开始顺序进行。在区段内的铺贴由下向上进 行。 5.3、 粘贴挤塑板时,板缝应挤紧,相邻板应齐平,施工时控制板间缝隙不得大于 2mm板间高

差不得大于1.5mm。当板间缝隙大于2mm时,须用挤塑板条将缝塞满,板 条不得用砂浆或胶结剂粘结;板间平整度高差大于1.5mm的部位应在施工面层前用木锉、 粗砂纸或砂轮打磨平整。

5.4、 按照事先排好的尺寸(见图 5-1 )切割挤塑板,从拐角处垂直错缝连接, 要求拐角处

沿建筑物全高顺直、完整。

图5-1 外墙挤塑板排列示意图

5.5、用抹子在每块挤塑板周边涂 50mm宽专用聚合物粘结砂浆,最厚处达10mmB

意在挤塑板的下侧留设50mm宽的槽口,以利于贴板时将圭寸闭在板与墙体间的空气 溢出。然后再在挤塑板上抹 8个厚10mm 100的圆形聚合物粘结砂浆灰饼,如图5-2 所示。

1

5a

厂AT

■ ■* 1■ 1 理0I I ri I I I ---申一一 ◎一 ◎一 -第---

1 :小 ; ion [ L\人一盍制曲图

TL ―' --------------------------------------------------------- ■ ■ 1 1L1迄 1 .200 L 200 十12QQ 亠空1 2:C 115 订%板点框粘辭法

烬5-2挤塑板点框粘结迭

5.6、 用条点法涂好聚合物砂浆的挤塑板必须立即粘贴在墙面上, 速度要快,以防 止粘结砂

浆表面结皮而失去粘结作用。

5.7、 挤塑板按照上述要求贴墙后,用2m靠尺反复压平,保证其平整度及粘结牢固, 板与板间

要挤紧,不得有缝,板缝间不得有粘结砂浆,否则该部位则 形成冷桥。每贴完 一块,要及时清除板四周挤出多余的聚合物砂浆; 若因挤塑板切割 不直形成缝隙,要 用木锉锉直后再张贴。

5.8、 挤塑板与基层粘结砂浆在铺贴压实后,砂浆的覆盖面积占板面的不少于

保证挤塑板与墙体粘结牢固。

40% 以

5.9、 网格布翻包:从拐角处开始粘贴大块挤塑板后,遇到飘窗板、挑檐、阳 台、 伸

缩缝、女儿墙等部位需进行耐碱玻纤网格布翻包;即在基层墙体上用聚合物粘结砂浆 预贴网格布,翻包部分在基层上粘结宽度不小于 80mm且翻包网格布本身不得出现搭接

(目的是避免面层大面施工时在此部位出现三层网格布搭接导致面层施工后露网) 图5-3

5.10、 在门窗洞口部位的挤塑板,不允许用碎板拼凑,需用整幅板切割,其切割边

缘必须顺直、平整、尺寸方正,其他接缝距洞口四边应大于

200mm

5.11、 窗边做法,窗边四周用FTC相变节能保温材料涂抹,侧面根据窗框尺寸涂抹 与内墙

抹灰接槎,并且立面上下垂直通线;窗上口应做出滴水线、槽,两边的断水槽 与上下窗应整齐划一;窗下口应做出坡度;并且要与板材的增强网格布翻包。

5.12、 在遇到脚手架连墙件等突出墙面且以后拆除的部位

拆除随进行收尾施工。

,按照整幅板预留, 最后随

6安装固定件

6.1、 挤塑板粘结牢固后,应在8?24h内安装固定件,按照方案要求的位置 用 冲击钻钻孔,

要求锚进入基层墙体内50mm(不包括抹灰层厚度)

6.2、 固定件个数按照图5-4要求放置(横向位置居中、竖向位置均分),任何面积大 于0.1m

的单块板必须加固定件,且每块板添加数量不小于

2

4个。

6.3、 操作时,自攻螺栓需要拧紧,使用根部带切割刀片的冲击钻,切割刀片的大

小、切入深度与钉帽相一致,将工程塑料膨胀钉的钉帽比挤塑板边表面略拧紧一些;

如此

才可保证挤塑板表面平整,利于面层施工;同时方可确保膨胀钉尾部膨胀部分因受力回 拧膨胀使之与基体充分挤紧。

6.4、 固定件加密:阳角、孔洞边缘及窗四周在水平、垂直方向2m范围内需加密, 间距不大

于300mm距基层边缘为60mm如图5-5 所示。