3) 塑料管道铺设时遇到障碍,可铺设弯管道,其曲率半径不得小于
15m,严禁将塑料管加热弯曲;在同一段管道内严禁出现S形弯(即反向弯曲);弯曲管道的接头应安排在直线段内,如无法避免应将接头做局部或全包封。
4)管道进入人(手)孔时,管口不应凸出人(手)孔内壁,应终止在距墙体内
侧100mm处,并严密封堵,管口做成喇叭口。
5)塑料管应由人工传递放入沟内,严禁翻滚入沟或用绳索入孔内吊放。 5、塑料管的连接应符合下列规定:
1) 塑料管材标志面应朝上方;
2) 塑料管的连接宜采用承插式粘接、承插弹性密封圈连接;承插式管
接头长度≥200mm;
3) 多孔塑料管的承插口的内外壁应均匀涂刷专用中性胶合粘剂,塑料
管应插到底,挤压牢固;
4) 塑料管的接口宜错开排列,相邻两管的接头之间错开距离不宜小于
300mm;弯曲管道弯曲部分的管接头应采取加固措施;
5)波纹管、硅芯管组成管群应间隔3m左右用勒带绑扎一次,梅花管
宜用支架分层排列整齐;管群小于两层时,整体绑扎;大于两层时,相邻两层为一组绑扎,然后整体绑扎;
6) 塑料管的切割因根据管径大小选用不同规格的截管刀,管口断面应
垂直管中心,平直、无毛刺;
7) 单孔波纹塑料管的接续宜选用承插弹性密封圈连接;进行接续作业
前,先检查密封圈是否完好,并将承插的内、外口清理干净,然后将密封圈放
.. ..
word格式
置在承插口的中间一个波纹槽内,方向不应放反,在承口涂少量肥皂水,将插口端对准承口插入,直至牢固。 (五)钢管铺设质量控制要点
1、钢管通信管道的铺设方法、断面组合等应符合设计图纸要求; 2、钢管接续宜采用套管焊接,并应符合下列规定:
1)两根钢管应分别旋入套管长度的1/3以上,两端 管口应锉成坡
边;
2)使用有缝钢管时,应将管缝置于上方;
3)钢管在接续前,应将管口磨圆或锉成坡边,保证光滑无棱、无飞
刺。
3. 引上钢管引入人(手)孔时,管口不应凸出墙面,应终止在墙内30~50mm处,并应封堵密实、抹出喇叭口。 (六)管道包封加固质量控制要点
1、管道包封加固的规格、混凝土标号应符合设计要求。
2、管道包封可采用周围包封厚度为8~10cm 的C15混凝土进行加固,要求在铺管完毕随即浇注,使混凝土包封与管道基础紧密结合。
3、下述情况应考虑管道包封加固:
1)、管道管顶至路面的埋深不符合规定标准或管道埋深在冻土层上; 2)、管道位于地下水位以下,为提高防水性能;
3)、管道与地下管线交越净距达不到标准要求或管道靠近大树树根; 4)、管道日后有可能被挖掘的地带采用管顶浇注混凝土保护,浇筑时可
不用模板,铺管后先回填两侧土层至管顶齐平,然后将混凝土浇筑在上面;
.. ..
word格式
5)、管道易受洪水冲刷地段可用混凝土封沟保护,与水沟底或路面齐
平。
(七)人手孔地基与基础质量控制要点
1. 人(手)孔的地基应按设计规定处理,采用天然地基必须按设计规定的高程进行夯实、抄平;采用人工地基,必须按设计文件处理;
2. 天然地基的人手孔挖成后,必须夯实抄平,地基表面高程应符合设计要求,偏差≤±10mm;
3. 人(手)孔基础的尺寸应符合设计图纸要求,其外形偏差≤±20mm,厚度偏差≤±10mm;
4. 人手孔支模前,必须校核基础形状、方向、地基高程等;
5. 按设计规定的位置挖好积水罐安装坑,其大小应比积水罐外形四周大100mm,其深度比积水罐高度深100mm,基础表面应从四周向积水坑做20mm泛水;
6.设计文件对人手孔地基与基础有特殊要求时,如提高混凝土标号、加配钢筋、防水处理及安装地线等,均应按设计要求施工。 (八)人手孔四壁建筑控制要点
1、人手孔四壁内、外尺寸应符合设计要求,其垂直偏差≤±10mm,墙体顶部高差≤±20mm;
2、砖、混凝土砌块的砌体墙面应平整,不应出现竖向通缝,预埋件安装位置符合设计要求;
3、砂浆饱满程度应不低于80%,砖缝宽度应为8~12mm,同一砖缝宽度应一致;
.. ..
word格式
4、墙体与基础应结合严密、不漏水,结合部内外侧应用1:2.5水泥砂浆抹八字;八字角应严密、贴实、不空鼓、表面光滑、无欠茬、无飞刺、无开裂。
5、砌筑墙体的水泥砂浆标号,应符合设计规定。设计不明确时,应使用≥M7.5水泥砂浆,严禁使用掺有白灰的混合砂浆进行砌筑。
6、砌体勾缝应整齐、均匀、牢固,墙体内、外壁抹面厚度及抹面砂浆应符合设计规定。
7、人手孔、砌砖、抹面后12小时内不得被水浸泡。 (九)人手孔上覆安装控制要点
1、人手孔上覆的钢筋型号、加工、绑扎、砼标号应符合设计图纸的规定,用≥C25的砼浇筑。
2、人手孔上覆外行尺寸、设置的高程均应符合设计规定,厚度误差不得超过-5mm,外行尺寸偏差应不小于±20mm;预留孔洞的位置及形状,应符合设计图纸的规定。
3、预制的上覆个、盖板两板之间缝隙应尽量缩小,其拼缝必须用1:2.5水泥砂浆堵抹严密,不空鼓、浮塞,表面平光,无欠茬、无飞刺、无断裂;人手孔内顶部不应有漏浆现象。
4、上覆盖板底面应平整、光滑、不露筋,无蜂窝等缺陷。
5、上覆、盖板混凝土必须达到设计强度以后,方可承受荷载,一般需养护28天后方准移动或吊装。
6、上覆与墙体搭接的内外侧,应用1:2.5水泥砂浆抹八字角,但在现场浇筑的上覆、盖板可不抹八字角;八字抹角应严密、贴实、不空鼓,表面光滑、
.. ..
word格式
无欠茬、无飞刺、无断裂、宽度一致。 (十)人手孔窗口管孔安装控制要点
1、管道进入人手孔的窗口位置应符合设计要求,允许左右偏差应不大于10mm。
2、人手孔的窗口的上沿距人手孔上覆不小于30cm;窗口的下沿距人孔底不小于40cm。
3、人手孔窗口的端边至墙体面,应用1:2.5水泥砂浆抹成四边呈弧状的喇叭口,管群端口缩进墙面内应不下于10cm;窗口内、外侧均应堵抹填充密实,不得浮塞,外观整齐,表面平光。
4、人手孔窗口宽度大于70cm时,使用易变形的塑料管等,应按设计规定加过梁或窗套。
5、引上管引入人(手)孔,应在管道引入窗口以外的墙壁上,不得与管道重叠;引上管道进入人(手)孔,宜在上覆、盖板下20cm~~40cm范围内。 (十一)人手孔铁件安装质量控制要点
1. 墙体中附装的支架穿钉、拉力环,应在砌砖时同时用砂浆埋固,严禁事后凿洞补装。
2. 支架上下穿钉应在同一直线上,允许垂直偏差应小于5mm,间距偏差应小于10mm,相邻两组穿钉间距偏差应小于20mm,穿钉露出墙体5cm~~7cm。
3. 拉力环应距管道底保持20cm以上间距,露出墙体8cm~~10cm。 4. 积水坑(罐)位置应符合施工图纸要求,顶部应与其周边齐平。 5.高低井人孔应在低井处装梯子,人孔深度大于2.5m的应加梯子,梯子应
.. ..